Provedení připojení AYKY
Ahoj,
asi budu muset připojit do rozvaděče hliníkový vodič AYKY 25mm2. Poraďte prosím jak to správně napojit. S Al nemám zkušenost, Cu normálně lisuji hydraulickými kleštěmi. Postřehl jsem, že s hliníkem je problém, že teče a povolují se spoje. Rád bych to udělal správně.
díky za rady.
asi budu muset připojit do rozvaděče hliníkový vodič AYKY 25mm2. Poraďte prosím jak to správně napojit. S Al nemám zkušenost, Cu normálně lisuji hydraulickými kleštěmi. Postřehl jsem, že s hliníkem je problém, že teče a povolují se spoje. Rád bych to udělal správně.
díky za rady.
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: Provedení připojení AYKY
Cau z HR do HDS mam ayky 4x25 vse ok...
Pak mam z menicu do HR cca 30m ayky 4x16 po 2*16 parallel e.
Zadne teceni se nekona ! Zatim....
Neni to problem...
Pak mam z menicu do HR cca 30m ayky 4x16 po 2*16 parallel e.
Zadne teceni se nekona ! Zatim....
Neni to problem...
Re: Provedení připojení AYKY
Vitku to je super, ale asi by to chtělo fotku řešení. Jde o to jestli lisovat hliníkové oka jak to dělá myslím ČEZ, nebo jen šroubovací oko, nebo udělat oko kolem šroubu a přechod na nějakou sběrnici pojistku? Nejvíc profi bude vypadat asi lisovací hliníkové oko.
Re: Provedení připojení AYKY
Lisovací oko jediné správné řešení mají v sobě i kontaktní pastu tedy nedohszi k oxidaci ve spoji. To že je hliník měkký je pravda měl by se jednou za čas jít přetáhnout šroub ale ten spoj když je nalisovaný správně neudělá nic. Jen malá rada na hliník dávám do hydrauliky jednu stranu menší než by mělo být a tím to zamáčknu víc než kdybych použil obě matrice stejné
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- redcrown
- Příspěvky: 933
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Provedení připojení AYKY
Pokud se jde na měděnou sběrnici, je lepší použít oko celohliníkové a pod něj Cupal podložku s nerezovým šroubem, nebo oko kombinované Cu/Al? Nemáš někde fotku bez bužírky, jak vypadá rozlisování hydraulickými kleštěmi?
Používáš oka od GPH?
Používáš oka od GPH?
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: Provedení připojení AYKY
Oka jsou gph. Jinak tohle je zrovna 240mm zásek bude do oka dobrých 5mm fotku bez nemám ale měl bych dělat příští týden asi nějaké 150mm oka tak to kdyžtak vyfotím. Jinak u těchto velikostí cupal nemá dostatečnou styčnou plochu na přenos nedávám je u menších ok asi ok
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Provedení připojení AYKY
AYKY 25 do standartní svorky, která je na hliník, např. RSA35, nebo třeba přímo do jističe. Běžně se to dělá. Oka mají nějakej význam až od 50mm2 výš, hlavně na slaněný vodiče, existují i třmenové svorky - ty mají tu výhodu, že nepotřebuješ žádnej speciální vercajk, obvykle stačí imbus klíč.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Provedení připojení AYKY
cupal se dělá i jako plech ze kterého si vyrazíš co se Ti zlíbí.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Provedení připojení AYKY
Mě ten cupal taky nějak nesedí, kde nemusí být, ho nedávám. Dělal jsem test s M6 cupal podložkama, venkem mají cca 17mm, na baterky, kde kontakt je hliník a propojka měď. Někde jsem to publikoval, a už si to přesně nepamatuju, ale výsledek byl přechodovej odpor o několik miliohm vyšší, než bez podložky. Nakonej jsem tam dal kontaktní vazelínu, propojky jsou pocínovaná měď a myslím si, že dřív odejdou baterky, než nastane nějakej výraznej nárůst přechodovýho odporu.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Provedení připojení AYKY
Nestraš že si ještě zařídím zámečnickou dílnu. Už tak je mi auto malé
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++