Aktivní balancer JK-B1A16S
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Jdou ty balancery taky na 24V? (7S)
Měl jsem slíbené pumpy na zkoušku, ale David si radši zlomil nohu, aby mi je nemusel půjčovat.
Měl jsem slíbené pumpy na zkoušku, ale David si radši zlomil nohu, aby mi je nemusel půjčovat.
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Pisou tusim 2-16S
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Jde to, jenom je potřeba potom nějaký zdroj buď DC/DC nebo AC/DC. Balancér potřebuje napájení 40-100V DC.
Je to standardně 2-24S, já mám verzi 2-16S (bylo to o něco málo levnější).
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Ok. Díky za info. Možná na ten balancer taky někdy dojde řada.
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Tak aktuální stav po 3 dnech práce balanceru. Začíná se to už celkem srovnávat, ale do úplné roviny to vidím ještě tak na 5 dnů. Ale je pravda, že baterka je celkem velká a byla rozhozená dost.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
- redcrown
- Příspěvky: 888
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
tak pokud se to zlepšuje, tak je jedno, jak dlouho to trvá. Jde jen a jen o ustálený stav. Uvidíš, jak se to provozem bude držet.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Tak zase jsme se po jednom dni kousek posunuli, ale zatím se mě to celkem líbí.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Vypadá to, že pomalu, ale jistě to stahuje "delta cell volume".
.
Na kolikati Ah baterce to je???
Pořád ta 350Ah???
.
Na kolikati Ah baterce to je???
Pořád ta 350Ah???
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Co ty moduly dát dva paralelně? nebo tři
Z principu funkce by jim to mělo být jedno.
Z principu funkce by jim to mělo být jedno.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Wille, pocet by funkci ovlivnit nemel, ale rychlost by mel zlepsit.
No spis jde o to, jestli dokaze pak ballancer udrzet vyrovnanost clanku, pokud se budou mit tendenci rozhodit.
To pujde ale do tydne poznat po srovnani.
No spis jde o to, jestli dokaze pak ballancer udrzet vyrovnanost clanku, pokud se budou mit tendenci rozhodit.
To pujde ale do tydne poznat po srovnani.
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Tak jsem to myslel, zvednout rychlost. teoreticky by to mohlo dělat 4-6A ...Noparasito píše: ↑ned dub 11, 2021 8:26 pm Wille, pocet by funkci ovlivnit nemel, ale rychlost by mel zlepsit.
No spis jde o to, jestli dokaze pak ballancer udrzet vyrovnanost clanku, pokud se budou mit tendenci rozhodit.
To pujde ale do tydne poznat po srovnani.
ultimátní by byla dát 3, jeden na 1-7S, druhý na 8-14 a třetí na všechny.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Aktivní balancer JK-B1A16S
Ono se to dělá ve verzích 1A, 2A, 5A a 10A. Takže potom není třeba dávat nic paralelně.
Mám to teď na baterce cca 350Ah a byla rozhozená celkem dost. Tipuju tak třeba 60 možná i více Ah. Vypadá, že do týdne to srovná. A potom už to bude držet v pořádku.
Mě ta rychlost určitě bude stačit. Pracuje to rozhodně o dost rychleji než se rozchází baterka.
Mám to teď na baterce cca 350Ah a byla rozhozená celkem dost. Tipuju tak třeba 60 možná i více Ah. Vypadá, že do týdne to srovná. A potom už to bude držet v pořádku.
Mě ta rychlost určitě bude stačit. Pracuje to rozhodně o dost rychleji než se rozchází baterka.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Tak uplynul další den a zase se to pomalu stahuje. Myslím, že snad už zítra nebo pozítří by to mohlo přestat balancovat. Uvidíme.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Tak vypadá to, že ještě 1 den a budu spokojený. To by odpovídalo vyrovnání rozhození o cca 60Ah (odhadem) za cca týden, což je pro mě více než dostačující.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
- redcrown
- Příspěvky: 888
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
gratuluji, to by bylo úspěšné. Teď už jen aby to vydrželo 20 let.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Teď tě čekají kablíky vyměnit ???beethowen píše: ↑pát dub 09, 2021 6:37 pm Tak jsem kontroloval ty vodiče a je to AWG22, což je tak 0,32mm2 a to je teda nic moc. Když jsem to přepočítal na ztráty, tak se tam vytopí 7% při toku do balancéru a 7% při toku do článku, potom nějaká účinnost DC/DC převodu v balancéru, atd. Takže výsledná účinnost celkem bídná.
Závěr je jasný vyměnit co nejdříve vodiče tak za 1,5mm2 a budeme na tom o 15% na líp.
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
No to bude ještě možná problém. Protože ty konektory co tam jsou použité, tak tam nejde zalisovat víc než těch AWG22. Tak ještě nevím jestli se tím zabývat, když to nějak funguje. Až to dobalancuje, ještě pořádně zjistím, co je to za konektor a třeba zkusím nějaký bastl. Možná ani ne, jak bude čas.Noparasito píše: ↑úte dub 13, 2021 6:29 pmTeď tě čekají kablíky vyměnit ???beethowen píše: ↑pát dub 09, 2021 6:37 pm Tak jsem kontroloval ty vodiče a je to AWG22, což je tak 0,32mm2 a to je teda nic moc. Když jsem to přepočítal na ztráty, tak se tam vytopí 7% při toku do balancéru a 7% při toku do článku, potom nějaká účinnost DC/DC převodu v balancéru, atd. Takže výsledná účinnost celkem bídná.
Závěr je jasný vyměnit co nejdříve vodiče tak za 1,5mm2 a budeme na tom o 15% na líp.
Je taky varianta, nechat tam kousek toho původního drátu a nasvorkovat to třeba 1,5mm2, nebo něčím podobným.
Ono když to funguje, tak by mě to vlastně ani nemělo vadit, ale víš jak to je. Když to jse líp, tak ti to leží v hlavě.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Konektor se na první pohled zdá jako JST-XH.
Bez měřítka se to ale neodhaduje úplně dobře.
Do XH jde max AWG22, možná by šel nakrimpovat i AWG20 což je téměř 0,5mm2
Bez měřítka se to ale neodhaduje úplně dobře.
Do XH jde max AWG22, možná by šel nakrimpovat i AWG20 což je téměř 0,5mm2
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
- redcrown
- Příspěvky: 888
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Nevím, jak vypadá konektor, jestli tě limituje průřez mědi nebo izolace. Pokud by to byla měď, tak bych vytrhal x drátků licny v kontaktu, ale průřez celého drátu by mohl být solidní. Pokud to je o izolaci, tak to je trochu horší.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Kazdopadne i bastl v podobe napojeni kabelu 1,5mm2 hned na puvodni z konektoru je asi nejednodussi reseni.beethowen píše: ↑úte dub 13, 2021 7:12 pmNo to bude ještě možná problém. Protože ty konektory co tam jsou použité, tak tam nejde zalisovat víc než těch AWG22. Tak ještě nevím jestli se tím zabývat, když to nějak funguje. Až to dobalancuje, ještě pořádně zjistím, co je to za konektor a třeba zkusím nějaký bastl. Možná ani ne, jak bude čas.Noparasito píše: ↑úte dub 13, 2021 6:29 pmTeď tě čekají kablíky vyměnit ???beethowen píše: ↑pát dub 09, 2021 6:37 pm Tak jsem kontroloval ty vodiče a je to AWG22, což je tak 0,32mm2 a to je teda nic moc. Když jsem to přepočítal na ztráty, tak se tam vytopí 7% při toku do balancéru a 7% při toku do článku, potom nějaká účinnost DC/DC převodu v balancéru, atd. Takže výsledná účinnost celkem bídná.
Závěr je jasný vyměnit co nejdříve vodiče tak za 1,5mm2 a budeme na tom o 15% na líp.
Je taky varianta, nechat tam kousek toho původního drátu a nasvorkovat to třeba 1,5mm2, nebo něčím podobným.
Ono když to funguje, tak by mě to vlastně ani nemělo vadit, ale víš jak to je. Když to jse líp, tak ti to leží v hlavě.
Jakou mas odhadem delku?? A zachovavas stejne delky na kazdou S nebo jak to vyslo tak jsi kratil???
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Délky mám stejné, je to cca 75cm. Ono i když bych to sestříhal, tak si to ten balancer změří.
Jak to dobalancuje, tak ověřím přesně co je to za konektor. Potom uvidím. Zatím vím, že to má rozteč 2,54mm.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jak to dobalancuje, tak ověřím přesně co je to za konektor. Potom uvidím. Zatím vím, že to má rozteč 2,54mm.
Sent from my iPhone using Tapatalk
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Tak u mě to vypadá, že cca po týdnu je hotovo. Teď uvidím, jak to bude držet. Nastavil jsem práh pro balancování 0,005V:
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Hm neni co dodat
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Zajimavy, mam na balanceru kabely jen tak na prasaka a vychazi lepe odpor kabelu???
Az zakratim a dodam konektor dam vedet jestli se to zmenilo.
Az zakratim a dodam konektor dam vedet jestli se to zmenilo.
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
A po predelani na konektor
- Přílohy
-
- IMG_20210430_162140.jpg (517.38 KiB) Zobrazeno 6305 x
-
- Screenshot_2021-04-30-16-21-30-002_com.smartsoft.jkbms.jpg (635.07 KiB) Zobrazeno 6305 x