Mám na vstupu střídače 2 mechanicky a elektricky blokované stykače, protože při nízké zátěži jede jen jeden střídač, při vysoké zátěži a dostatku energie v akumulátorech/panelech jedou oba střídače a při nízkém stavu akumulátorů připínám na vstup střídače síť. Při úplném blackoutu mohu přes volný střídač nabíjet akumulátory z elektrocentrály. Pokud budeš používat 2 střídače v paralelním zapojení, stačí použít ignore AC a vnitřní stykače na vstupech. Na obrázku je přívodka 32A pro FVE označená centrála L1,L2,L3.
Axpert King II praktické zkušenosti.
-
- Příspěvky: 142
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Axpert King II praktické zkušenosti.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934