Aký striedač + panely?

Odpovědět
Maio
Příspěvky: 6
Registrován: úte čer 04, 2024 1:19 pm

Aký striedač + panely?

Příspěvek od Maio »

Chcem Vás poprosiť o rady, čo si nainštalovať? Aktuálny stav je, že mám nainštalovanú konštrukciu na šikmej streche (orientovaná JZ) na 16 panelov cca 1,7m. Chcem pokračovať ďalej v inštalácii panelov a striedača + elektroinštalácia. Fotovoltaiku chcem pripojiť na virtuálnu batériu a neskôr aj na fyzickú batériu (kúpim neskôr keď došporím). Takže potrebujem nejaký striedač pripraveý na neskoršiu inšraláciu batérie a rád by som celý systém monitoroval a vedel sa pozrieť na nejaké štatisktyky a stav fotovoltaiky. Ďakujem.
eduard22
Příspěvky: 1189
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od eduard22 »

VB? A později fyzickou?
Takže chceš FVE s přetoky (ofiko připojenou paralerně k síti čili ongriid a chceš i prodávat? Dnes i za záporné ceny! Nebo za 20hal/kWh... )
A bez dotace!? (jinak totiž jakýkoliv zásach, změna systému není snadná a střídač musí být hybrid)
Takže FVE leda komplet od firmy, ale máš již konstrukci na střeše? To se instalační firmě nebude líbit :-(
Tak to teda neporadím -:/
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Mex
Příspěvky: 428
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od Mex »

Neznám slovenská specifika.
Šlo by to například tak,že si koupíš hybridní měnič, co umí jet bez baterek. Například Solax, ale existují jistě i další.
Ten si připojíš, všechno si vychytáš, ale budeš mít zatím zakázané přetoky.
Takže když bude svítit slunce, bude zásobovat domácnost, případně jen pomáhat (pokud nebude slunce tolik).

K tomu kdykoli později můžeš dokoupit baterky. V případě toho Solaxu jeho vlastní (TriplePower) nebo Pylontechy.

Jestli je možné využívat virtuální baterii a co je pro to třeba netuším. To je na Slovensku jiné než u nás.
Stejně tak jak je to s povolováním přetoků a jejich prodejem, to je v každé zemi jinak.
Ale stále můžeš jet lokálně, se zakázanými přetoky. Dnešní výkupní ceny jsou stejně hodně nízké, aspoň u nás.

Když chceš statistiky a řízení, tak třeba RPi a na něm Home Assistant.
Maio
Příspěvky: 6
Registrován: úte čer 04, 2024 1:19 pm

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od Maio »

Ďakujem za info. Skôr som mal na mysli, ako zvoliť správnu konfiguráciu panelov s meničom, aby to dobre spolu fungovalo. Mám konštrukciu na 16 panelov a chcem cca 6-7 kWp ... ako som písal, najskôr chcem zasobovať dom a pretoky do virtuálnej batérie a neskôr dokúpim fyzickú batériu.
Diablo1st
Příspěvky: 1035
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od Diablo1st »

Ak máš priestor pre 16ks panelov, tak vieš z toho spraviť jeden string. 1,7m sa robia vo výkonoch cca. 400-440Wp s Voc okolo 40V, takže na bežné 3F meniče ich vieš zapojiť všetky v sérii.
Momentálne sa v SR stále VB oplatí, fyzická batéria bojhužiaľ nie. S neskorším doplnením býva problém, lebo je to finančne náročné.
Ak to chceš mať oficiálne pripojené tak si treba dať žiadosť. Menič by som dal rovno 10kW odporúčam Solax.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Maio
Příspěvky: 6
Registrován: úte čer 04, 2024 1:19 pm

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od Maio »

Viete mi prosím povedať, akú má reálnu vlastnú spotrebu 10KW stiredač napr. GoodWe ET Plus? Dik.
kamils
Příspěvky: 120
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od kamils »

To záleží na režimu práce a zatížení. Podrobně je to zdokumentované tady:
spotřeba Goodwe.JPG
spotřeba Goodwe.JPG (226.7 KiB) Zobrazeno 1294 x
Přílohy
goodwe-serie-et-informace-o-vlastni-spotrebe.pdf
(213.79 KiB) Staženo 42 x
Maio
Příspěvky: 6
Registrován: úte čer 04, 2024 1:19 pm

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od Maio »

Ďakujem za tabuľku, len by som potreboval trochu dovysetliť ... source G, PV - Panely, B - Battery? ... Meter M1, M2, M3? ... a ešte či mi stačí sledovať "Total self consuption" aby som získal prehľad o vlastnej spotrebe meniča?
kamils
Příspěvky: 120
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Aký striedač + panely?

Příspěvek od kamils »

Podrobné schéma zapojení měřicího pracoviště je v pdf. Elektroměry M1- M3 měří jednotlivé cesty. M1 - síť, M2 - spotřeba zátěže na sítí, M3 - spotřeba zátěže na backup. Předpokládám, že G znamená Grid - distribuční síť a "Total self consuption" je opravdu spotřeba, která končí v měniči.
Např. 1.řádek napájení pouze ze sítě L1 - 10.2W L2 - 5,1W L3 - 17,3W a nic neodtéká, takže suma příkonů ve všech fázích je vlastní spotřeba 32,6W.
Odpovědět

Zpět na „Měniče“