BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Tak se nám trošku zatáhlo a panely už nedávají to co v září. Tedy baterie (BYD LVL Preminum, 48V) během dne často cykluje spíše mezi min a nějakou střední hodnotou, ale na 100% SoC se nedostane i několik dní.
Vím že Victron nabízí režim Optimized with BatteryLife, který pokud SoC nedosáhne za 24h alespoň jednou 100%, tak se minSoC zvýši o 5% a tak furt, než se jednou na 100% dobije. Tedy soudím, že je třeba občas té stovky dosáhnout - což já samozřejmě zvládnu i manuálně tak, že si vždy zvednu minSoC a dohlédnu si, že se to dobilo na 100%.
Leč, nikde jsem se nedočetl, jak [mininálně] často by ta baterka měla na těch 100% SoC dobít, abych jí moc neubližoval. Díky za rady a názory.
Vím že Victron nabízí režim Optimized with BatteryLife, který pokud SoC nedosáhne za 24h alespoň jednou 100%, tak se minSoC zvýši o 5% a tak furt, než se jednou na 100% dobije. Tedy soudím, že je třeba občas té stovky dosáhnout - což já samozřejmě zvládnu i manuálně tak, že si vždy zvednu minSoC a dohlédnu si, že se to dobilo na 100%.
Leč, nikde jsem se nedočetl, jak [mininálně] často by ta baterka měla na těch 100% SoC dobít, abych jí moc neubližoval. Díky za rady a názory.
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
u mě třeba po třech měsícíh. A bez nějakejch problémů začne brzo desátá sezóna baterek. Lifepo4 není olovo aby se každej den muselo dobít doplna.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
No, taky jsem zvědav kolikrát dobiju přes zimu do 100%. Je to moje první sezona s Lithiem. Zatím mám momentálně nejdelší období bez dobiti do plna. Naposledy bylo 100% (mých) 23.9. Ale nějak si s tím starosti nedělám ... Aspoň mám dobrý pocit, že nic nezůstane na střeše ladem 

SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
No já už si trochu drbu hlavu, že při denní spotřebě cca 24 kWh jsem si nechal dát na střechu jenom 12kWp... Takhle to napočítala firma, samozřejmě šlo o celkovou cenu, ale už trochu přemýšlím nad dalším 12kWp - střecha je velká dost, spíš by byla otázka zda vyměnit ten SolarEdge za větší či zda přidat druhý. V případě první varianty Mby se nemusela dodělávat elektroinstalace, ta druhá by asi vyšlo laciněji (tedy pořídit druhý malý střídač a ne ten současný vyhodit a pořídit větší). Ale jako upřímně, minimálně mi mohli takovéto varianty navrhnout...
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
24kWh denně? Nechápu. Bazén? Sauna? Slévárna?
Dneska mám sice výrobu 18kWh, ale 8kWh z toho je v baterkách,a navíc se z toho ještě dohříval boiler, obvykle denně stačí 10-12kWh.
Možná by ot spíš chtělo řešit tu spotřebu, než na sílu vyrábět energii a posílat ji pánubohu do oken.
Dneska mám sice výrobu 18kWh, ale 8kWh z toho je v baterkách,a navíc se z toho ještě dohříval boiler, obvykle denně stačí 10-12kWh.
Možná by ot spíš chtělo řešit tu spotřebu, než na sílu vyrábět energii a posílat ji pánubohu do oken.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Na to může klidně stačit elektrické vytápění s bojlerem.Kodl69 píše: ↑stř říj 09, 2024 7:44 pm 24kWh denně? Nechápu. Bazén? Sauna? Slévárna?
Dneska mám sice výrobu 18kWh, ale 8kWh z toho je v baterkách,a navíc se z toho ještě dohříval boiler, obvykle denně stačí 10-12kWh.
Možná by ot spíš chtělo řešit tu spotřebu, než na sílu vyrábět energii a posílat ji pánubohu do oken.
S koncem září jsem odstavil bazén, takže ubyl zářiový žrout energie. Teď je dost osvitu, tak dávám bojler na 65 °C a zkouším přitápět 2 kW ventilátorem. 6 hodin ventilátoru, to je 12 kWh.
Spotřeba za poslední tři dny 15/21/24 kWh.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Hele, každý to máme jinak. Nesuďte druhé dle Vás samých. U nás velký objekt a životní styl...
Základní klidová spotřeba domu je 600Wh - lednice, mrazáky, servery, atd. To je 13kWh/24h.
Trouba si vezme 2kWh/h, plotýnka taky. Manželka vaří dobře a hodně, často denně .K tomu praní, ohřev TUV, jen světla venku a ve stodolách vezmou cca 500Wh/h a jedou min 2h denně. Když třeba suším neopreny pomocí odvlhčovačů, tak se bavíme o 6kWh na cyklus a v létě je sušíme 3x týdně.
Jistá opatření jsem udělal v minulosti - fototermika a LED reflektory na dvoře místo halogenů udělaly 2MWh ročně úsporu. Ale teď už nemá smysl se dál omezovat (nebudu žrát studený večeře a běhat za zvířaty s čelovkou) - takže jedině větší výroba, no.
Základní klidová spotřeba domu je 600Wh - lednice, mrazáky, servery, atd. To je 13kWh/24h.
Trouba si vezme 2kWh/h, plotýnka taky. Manželka vaří dobře a hodně, často denně .K tomu praní, ohřev TUV, jen světla venku a ve stodolách vezmou cca 500Wh/h a jedou min 2h denně. Když třeba suším neopreny pomocí odvlhčovačů, tak se bavíme o 6kWh na cyklus a v létě je sušíme 3x týdně.
Jistá opatření jsem udělal v minulosti - fototermika a LED reflektory na dvoře místo halogenů udělaly 2MWh ročně úsporu. Ale teď už nemá smysl se dál omezovat (nebudu žrát studený večeře a běhat za zvířaty s čelovkou) - takže jedině větší výroba, no.
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Zeptám si a odpovím 
Podle technické podpory výrobce je "ideální" stále cykolovat mezi 5% a 100% SoC, což i výrobce chápe že tak úplně nejde.
Na přímý další dotaz doporučuje, aby baterie byla nabita na 100% alespoň jednou týdně pro její správnou kalibraci.

Podle technické podpory výrobce je "ideální" stále cykolovat mezi 5% a 100% SoC, což i výrobce chápe že tak úplně nejde.
Na přímý další dotaz doporučuje, aby baterie byla nabita na 100% alespoň jednou týdně pro její správnou kalibraci.
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Ale to je jenom požadavek dané BMS, ne požadavek chemie baterky. Znamená to jenom to, že mají mizerný měření SOC a proto se jistí tímhle, aby se jim soc nejak tragicky nerozešlo. Baterka samotná to k ničemu nepotřebuje, spíš naopak...
600W klidovka? To byla první věc, co jsem řešil ještě dřív než FV, a podařilo se mi to stlačit z cca 250-300W na nějakejch 120-140W. Stačilo jenom vyměnit různý pažravý wifi krámy jak postupně dosluhovaly za "malý" mikrotiky, switche za modely s nízkou spotřebou a vyřešit nějaký spotřeby standby zařízení.
600W klidovka? To byla první věc, co jsem řešil ještě dřív než FV, a podařilo se mi to stlačit z cca 250-300W na nějakejch 120-140W. Stačilo jenom vyměnit různý pažravý wifi krámy jak postupně dosluhovaly za "malý" mikrotiky, switche za modely s nízkou spotřebou a vyřešit nějaký spotřeby standby zařízení.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Stáhnout stálou spotřebu pod 200W je dle mne základ ekonomického provozu FVE. 200W navíc udělá za den 5kWh a ty jsou v zimě sakra vzácné.
Provoz celého domu včetně exterieru (ČOV apod.) mimo výkonné spotřebiče: A s tím nabíjením to je, tak již bylo psáno. Pokud někdo dodává BMS, která se za pár dní rozjede, tak je jasné, že bude doporučovat dobíjeni do 100% co nejčastěji. Nejlépe každý den
Provoz celého domu včetně exterieru (ČOV apod.) mimo výkonné spotřebiče: A s tím nabíjením to je, tak již bylo psáno. Pokud někdo dodává BMS, která se za pár dní rozjede, tak je jasné, že bude doporučovat dobíjeni do 100% co nejčastěji. Nejlépe každý den

Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Pánové... Chápu Váš úhel pohledu, ale každý to máme prostě jinak.
U objektu takové velikosti, kam se na střechu vejde i 50kWp, opravdu nemáte klidovou spotřebu 200W. A upřímně, pokud manželka dokáže za večer spotřebovat jen v kuchyni 10kW, tak nebudu řešit klidovou spotřebu, ale tu výrobu (zřejmě zdvojnásobením existujícího pole). Jak již bylo řečeno, střecha na to je.
Za pohledy na BMS/baterii nicméně děkuji a odnáším si, co jest třeba.
U objektu takové velikosti, kam se na střechu vejde i 50kWp, opravdu nemáte klidovou spotřebu 200W. A upřímně, pokud manželka dokáže za večer spotřebovat jen v kuchyni 10kW, tak nebudu řešit klidovou spotřebu, ale tu výrobu (zřejmě zdvojnásobením existujícího pole). Jak již bylo řečeno, střecha na to je.
Za pohledy na BMS/baterii nicméně děkuji a odnáším si, co jest třeba.
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Pár postřehů k věci:
Baterii s kapacitou podobnou spotřebě domu za den bude potřeba držet na vysokém stupni nabiti i když to její životnosti úplně nesvědčí. Držet baterii na poloviční SOC a v případě pouhého jednoho dne "temna" pak nemít z čeho brát nedává smysl.
Jak často vyhnat SOC na 100% je kromě kvality BMS dané také tím, za jak důležité považuje výrobce systému mít přiměřenou informaci o stavu baterie. Málokdy vidíme programátorovi do hlavy a může být, že baterie která je dle pokynů a nastavení systému každý den "trápena 100% nabitím" bude mít delší životnost, než jiná o které jsme přesvědčeni, že jsme ji hýčkali dle svého nejlepšího přesvědčení. Ono 100% může být pro každého někde jinde.
Dovolím si ještě trochu OT:
Bylo by dobré nejen si ujasnit jaké jsou jednotky výkonu a energie, ale také je používat.
Baterii s kapacitou podobnou spotřebě domu za den bude potřeba držet na vysokém stupni nabiti i když to její životnosti úplně nesvědčí. Držet baterii na poloviční SOC a v případě pouhého jednoho dne "temna" pak nemít z čeho brát nedává smysl.
Jak často vyhnat SOC na 100% je kromě kvality BMS dané také tím, za jak důležité považuje výrobce systému mít přiměřenou informaci o stavu baterie. Málokdy vidíme programátorovi do hlavy a může být, že baterie která je dle pokynů a nastavení systému každý den "trápena 100% nabitím" bude mít delší životnost, než jiná o které jsme přesvědčeni, že jsme ji hýčkali dle svého nejlepšího přesvědčení. Ono 100% může být pro každého někde jinde.
Dovolím si ještě trochu OT:
Bylo by dobré nejen si ujasnit jaké jsou jednotky výkonu a energie, ale také je používat.

Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Jo, samozřejmě. Manželka pochopitelně spálí 10kWh. Omluvou mi budiž, že z fyziky na VŠ jsem se vykoupil otázkou na optickou mohutnost, což bylo tak maximum, co ze mne bylo možné vyždímat.
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
To jsou ruský geny, lépe řečeno žido-bolševický, tam je všechno "balšoje".



Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Proč máš takovou potřebu ze sebe dělat blba?
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Upřímně, říkám si zda Cmrnda je živý člověk, nebo spíše nějaký AI bot. Turingovým testem by teda u mne neprošel...
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
to neni, ale zase se musi resit balancovani a cim starsi jsou clanky s vice cykly tim je to potreba vice protoze jejich parametry se vice rozchazeji a to se u lifepo4 da delat pouze pri plnem nabiti na zvysenem absorpcnim napeti. Problem toho BYDu je ze nebude mit aktivni balancer a to bude tak jako tak znamenat predcasnou smrt te baterie, pokud se tam balancer dodela da se tim velmi prodlouzit zivotnost te baterie a to plati o vsech baterii bez aktivnich balanceru co jsou skoro vsechny. Pasivni balancery nemaji sanci vyrovnat tak velke clanky jsou tam vicemene k nicemu. Baterka by se mela 1-2 za mesic dotahovat do plneho nabiti a podrze 1-2h na absorpcnim napeti. Cetnost a delka drzeni absoprce zalezi na vykonu balanceru a stavu clanku.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
Jak dlouho provozuješ LIFEPO4 Baterky, že píšeš takhle ultimatvní příspěvky?
Mám lifepo4 baterky různýho stáří, přes zimu se třeba balancují po dvou měsících, a ty nejstarší jsem kupoval v roce 2016 jako použitý, a momentálně mají 18let a pořád nejsou po smrti, a žádnej aktivní balancer na nich není. Ale taky netvrdím, že na nich mám jbd bms s balančním proudem 50mA. Spíš bych se po zkušenostech zaměřil na to, aby se články nikdy nedostaly napětím mimo meze 3 až 3.5V a nebyly zatěžovány proudy 1C, raděj míň než 0.5C. Potom u nich probíhá pouze degradace věkem, díky které nějak klesá kapacita, ale hlavně roste vnitřní odpor...Pasivni balancery nemaji sanci vyrovnat tak velke clanky jsou tam vicemene k nicemu
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
tak to je smele tvrzeni, ale treba mas nejake kvalitnejsi clanky ja uz jsem par pomerne mladych lifepo4 baterii s brutalni disbalanci videl, naposled jsem znamemu lecil baterku li-ion 10s do ebik7u baterka stara asi 6-7 let samozrejme pouze pasivni balancer, 19ah kapacita a jedna sada clanku, vse 4.15v jeden uzel 3.7 .. napichl jsem si tam zdroj a dobil asi 15ah do toho uzlu tj ty clanky nebyly vadne jen maji lehce jiny vnitrni odpor a tudiz se tam udelal takhle brutalni disbalance, ted si libuje ze to ma dojezd jako nove a pres zimu se do toho pokusim namontova 1.2A 10s aktivni balancer a myslim ze to jeste dobrych par let poslouzi. Lifepo uloziste ty jsou na tom jeste hur protoze maji velmi tvrdou VA krivku tedy spis skoro primku a nedaji se balancovat za provozu u li-ion, PB to jde protoze jsou mekci. Takze muj nazor ze zkusenosti je ze jak na baterii neni aktivni balancer drive nebo pozdeji bude problem, naopak baterie ktere tyto balancery maji nepamatuju ze by byl problem.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
10s do ebike... 20s do ekoloběžky... Vyhlášenej šrot, z mizernejch článků co do trakce nepatří a potom ty 50mA balancery fakt nemají šanci. Teda mají, ale tak za14 dní
a navíc strovnáváš jabka s hruškama, psal jsem o lifepo4, a o pasivním balancování ale ne čínskou BMS s 50mA balancerem. Ale to je pořád dokola, neplést pojmy a dojmy.

Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.