Victron komunita

Odpovědět
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Momo píše: pát říj 18, 2024 6:51 pm Už to jede, možná chyba v Holandsku. A už zase ne...
V Holandsku rozhodně ne, tohle je lokální záležitost. Znamená to, že Cerbo běží, Venus OS běží, ale NR neodpovídá.

Většinou pomůže restart Cerba.
havran2
Příspěvky: 14
Registrován: stř dub 12, 2023 6:55 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od havran2 »

Řeším ovládání přes Modbus TCP z PLC a snažím se zjistit:
1, lze přes Modbus ovládat interní relé v MPII ACout2- jakého použít asistenta?
2, lze z měřiče gridu EM540 vyčíst i jiné data přes Cerbo než jsou v seznamu datových bodů/adres komunikace TCP cerba?
Díky
Kodl69
Příspěvky: 1376
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

Podle mě relé AC out snad nejd eovládat skoro nijak, prej snad asistentem přes vstupní signál multiplusu, tj nějakým externím HW, a to už si můžu za multiplus zrovna zapojit stykač...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Kodl69 píše: úte lis 05, 2024 5:37 pm Podle mě relé AC out snad nejd eovládat skoro nijak, prej snad asistentem přes vstupní signál multiplusu, tj nějakým externím HW, a to už si můžu za multiplus zrovna zapojit stykač...
"prej snad asistentem přes vstupní signál multiplusu, tj nějakým externím HW"

Ale na to žádnej HW není potřeba, jen propojit drátem, ne?
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

havran2 píše: ned lis 03, 2024 11:46 pm 1, lze přes Modbus ovládat interní relé v MPII ACout2- jakého použít asistenta?
Přes modbus se dá spínat relé na Cerbo, nebo na MPPT. To relé pak propojit na AUX1 na MPII.
Do MPII nastavit Assistant Programmable Relay, který ten ACout2 sepne.

Viz: https://youtu.be/tJGP3G0P7no?t=137
Momo
Příspěvky: 820
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Jj, takhle jsem měl dříve zapojený bojler. Nabízí to velkou škálu možností řízení.
Nevýhoda je, že to je pevné nastavení, které se ne příliš snadno změní.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Kodl69
Příspěvky: 1376
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

Přes modbus se dá spínat relé na Cerbo, nebo na MPPT. To relé pak propojit na AUX1 na MPII.
Do MPII nastavit Assistant Programmable Relay, který ten ACout2 sepne.
dyť to píšu. A co si zrovna ovládat stykač, na to asistenta nepotřebuju. A můžu těch stykačů mít i víc, v současné chvíli u mě 3ks...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
havran2
Příspěvky: 14
Registrován: stř dub 12, 2023 6:55 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od havran2 »

Díky moc. Ovládání přes DI nemá smysl. Chybí mi na PLC DO. Ty s cerba už jsou použité. Potřebuji na vytěžování do akumulace, ale je to až poslední priorita, a vzhledem k odběru na DC části to potřebuji řídit PLC a né MPII a ty asistenty jsou oproti PLC takové nešikovné. V PLC si např. rovnou hlídám teplotu v nádrži. Nemám tam stikače, ale SSR relé na každou fázi jedno a pro lepší řízení je lepší spínat jednotlivé fáze dle zatížění měničů tzn. potřebuji 3xDO. No nic. musím přidat IO modul k PLC.
havran2
Příspěvky: 14
Registrován: stř dub 12, 2023 6:55 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od havran2 »

havran2 píše: ned lis 03, 2024 11:46 pm 2, lze z měřiče gridu EM540 vyčíst i jiné data přes Cerbo než jsou v seznamu datových bodů/adres komunikace TCP cerba?
Díky
EM540 mám pod fakturačním elektroměrem v té kabelové noze plastového sloupku a připojil jsem tam i HDO povel a chtěl jsem jej zkusit vyčíst po modbus popř. se stavem VT a NT. Nevím kolik toho cerbo z EM tahá ale moc toho nezobrazuje a ani Modbus adresy čtení z Cerba (Grid) se neshodují s adresami modbus EM540. Skoro bych řekl, že cerbo tahá z EM jen to co jej zajímá/zobrazuje a na zbytek kašle.
Momo
Příspěvky: 820
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Mám naprogramované v Node-Red přepínání mezi těmito módy:
3 - on - hybridní režim
2 - inverter only - ostrovní režim, bez připojení AC-IN.

Uvažuju, že bych v temných zimních dnech použil mód:
1 - charger only - pouze nabíjení baterií, provoz domácnosti bez měniče, pouze propojení AC-IN --> AC-OUT.

Z dostupných zdrojů se zdá, že v případě přepnutí z módu 3 do módu 1 dojde ke krátkodobému výpadku elektřiny na AC-OUT.
To by bylo z mnoha důvodů nepříjemné.

Používáte mód 1?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Attimcz
Příspěvky: 41
Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21

Re: Victron komunita

Příspěvek od Attimcz »

Používám "Charger only" hlavně v zimě. Přepnutí mezi "On" a "Charger only" je bez výpadku a to v obou směrech.
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Momo píše: čtv lis 14, 2024 8:36 am Mám naprogramované v Node-Red přepínání mezi těmito módy:
3 - on - hybridní režim
2 - inverter only - ostrovní režim, bez připojení AC-IN.

Uvažuju, že bych v temných zimních dnech použil mód:
1 - charger only - pouze nabíjení baterií, provoz domácnosti bez měniče, pouze propojení AC-IN --> AC-OUT.

Z dostupných zdrojů se zdá, že v případě přepnutí z módu 3 do módu 1 dojde ke krátkodobému výpadku elektřiny na AC-OUT.
To by bylo z mnoha důvodů nepříjemné.

Používáte mód 1?
Podle mě hledáš něco jiného, a to se jmenuje "Passthru". Zapínám ho tak, že nastavím min SoC na aktuální úroveň, a pak vypnu na multiplusu nabíječku. Tím se odstaví střídač v multiplusu a domácnost jede ze sítě. Ušetřím tak cca 60W trvalé spotřeby střídačů.
Blbý je, že to nastavení vypíná nejen charger v Multiplusu, ale vypne to i MPPT výrobu. Takže to používám jen v noci.

Screenshot 2024-11-14 at 11.06.47.png

Jestli někdo umí v ESS režimu přepnout Multiplus do Passthru, a zachovat možnost nabíjení baterek přes MPPT, tak se to rád naučím :)
Momo
Příspěvky: 820
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Aha, já si myslel, že ten mód 1 = charger only, by měl způsobit průchozí AC-IN --> AC-OUT, vypnutí invertoru (koverze DC/AC a naopak) a v provozu by bylo jenom nabíjení PANELY --> MPPT --> BATERIE.

Podle mě by to bylo ideální v temných obdobích, sníh apod., kdy se ušetří na ztrátě třech měničů.

Ptal jsem se ChatGPT a souhlasí se mnou, ale ještě jsem neměl odvahu to vyzkoušet :)

Teď používám systém, který mi zapíná hybrid mezi SOCmin a SOCmax, obě hodnoty můžu nastavovat. Dál denní doba (východ/západ slunce). Atd. Tady přepínám mezi mode 2 a 3. Chtěl bych to rozšířit a doplnit tam mode 1. Nejspíš v první fázi manuálně. Je hnusně a bude podobně, přepni se do módu 1 a až trochu nabiju baterky, tak to přepnu do modu 2 nebo 3.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Momo píše: čtv lis 14, 2024 11:19 am Aha, já si myslel, že ten mód 1 = charger only by měl způsobit průchozí AC-IN --> AC-OUT, vypnutí invertoru (koverze DC/AC a naopak) a v provozu by bylo jenom nabíjení PANELY --> MPPT --> BATERIE.

Podle mě by to bylo ideální v temných obdobích, sníh apod., kdy se ušetří na ztrátě třech měničů.
Podle mě to funguje tak, že když zapneš mód "charger", tak je pořád Multiplus aktivní, protože charger jsou dost stejné obvody (trafo atd..), jako když jede Inverter.
Ten passthru tu elektroniku uvnitř opravdu vypne. Baterka pak ukazuje přesně 0 W, Multiplus na ni nesahá.
Akorát, kdyby vypadla síť, tak to na chvilku asi hodí dům do tmy. To ještě musím pořádně vyzkoušet.
Cerbo mi jede přímo z baterií, takže to by mělo jet dál a vrátit nastavení zpět na Inverter.
Momo
Příspěvky: 820
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

vk_1 píše: čtv lis 14, 2024 11:24 am Podle mě to funguje tak, že když zapneš mód "charger", tak je pořád Multiplus aktivní, protože charger jsou dost stejné obvody (trafo atd..), jako když jede Inverter.
Ten passthru tu elektroniku uvnitř opravdu vypne. Baterka pak ukazuje přesně 0 W, Multiplus na ni nesahá.
Akorát, kdyby vypadla síť, tak to na chvilku asi hodí dům do tmy. To ještě musím pořádně vyzkoušet.
Cerbo mi jede přímo z baterií, takže to by mělo jet dál a vrátit nastavení zpět na Inverter.
Podle mě by to nabíjení baterek pomocí panelů/MPPT by mělo jet, i kdybych MP2 vypnul fyzickým tlačítkem, protože potřebná data pro nabíjení baterek jdou do Cerba (BMS z baterek), MPPT jsou taky připojené přímo.

Tím módem 1 by se měly vypnout ty toroidní trafa a nějaké příslušenství. Ale jak to bude, těžko říct. Ani bych při úrovni svých znalostí a vybavení nebyl schopen nějak změřit, jak to je ve skutečnosti.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Cmrnda
Příspěvky: 901
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Cmrnda »

Fubguje taky u těch krabic to, že by baterka byla pouze nabíjená z panelů ale nikoliv vybíjená a měnič by šel z panelů?
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Diablo1st
Příspěvky: 1044
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi používate niekto tie 275A odpájače od Victronu na odpájanie meničov resp. mppt?

Budem prerábať strojovňu (zasa) a kvôli miestu chcem ísť do Lynx Power-in. Ale neviem sa rozhodnúť, či použiť OEZ odpínače nožoviek, alebo kombináciu mega poistka + Victron odpojovač.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Diablo1st píše: čtv lis 14, 2024 10:31 pm Chlapi používate niekto tie 275A odpájače od Victronu na odpájanie meničov resp. mppt?

Budem prerábať strojovňu (zasa) a kvôli miestu chcem ísť do Lynx Power-in. Ale neviem sa rozhodnúť, či použiť OEZ odpínače nožoviek, alebo kombináciu mega poistka + Victron odpojovač.
Ne, přijde mi to zbytečný, další komponenta, co může dělat ztráty a zahořet.
Z Lynxu to mám napřímo propojený do MPPT/Multiplusů.
Velkej odpínač s nožovkama mám jen na cestě od baterek do Lynx PowerIn.
Diablo1st
Příspěvky: 1044
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Ty nemáš vôbec istený prívod do mppt a MP2? Alebo tam máš mega poistku a priamo do mppt/MP2 bez možnosti odpojenia?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Diablo1st píše: pát lis 15, 2024 7:27 am Ty nemáš vôbec istený prívod do mppt a MP2? Alebo tam máš mega poistku a priamo do mppt/MP2 bez možnosti odpojenia?
Jištěný samozřemě je, jen prostě mega pojistka v Lynx Distributor napevno, a není možnost to rychle odpojit. Protože žádné takové odpojení jsem zatím nepotřeboval.
Momo
Příspěvky: 820
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Zatím jsem nezkoušel přepnout mezi módem 1 a módem 3. Podle jiného fóra dojde k výpadku AC v domě. Mezi módy 1-2 a 2-3 k výpadkům údajně nedochází. Sám přepínám mezi 2-3 a tam z dlouhodobé zkušenosti vím, že to je v pořádku.
Výsledky měření, které provedl pan Dvořák z Neosolar-u:

Výchozí stav nastavení CCGX >>> Nový stav nastavení CCGX === Výsledek [Poznámka]
ON, připojená síť >>> Inverter only === bez výpadku napájení [2 testy]
Inverter only >>> ON === bez výpadku napájení [2 testy]
ON, připojená síť>>> Charger only === bez výpadku napájení [2 testy a)]
Charger only, připojená síť >>> ON === bez výpadku napájení [2 testy]
Inverter only >>> Charger only === výpadek cca 6 sekund v obou případech [2 testy]
Charger only, připojená síť >>> Inverter only === výpadek cca 20 sekund v obou případech [2 testy]
Řešením by nejspíš bylo přepínání mezi módy 1-2 použít mezistupeň 3.

To se mi moc nechce - není nějaké jednodušší řešení?

Zkoušel jsem:
- disable charge - tohle vypne nabíjení baterky z MPPT
- disable PV invertor - tohle sice přepne příslušnou proměnnou, ale neviděl jsem žádnou změnu chování

Co bych chtěl (snaha o nastavení PassThru:
- při poklesu SOC na 15 % bych chtěl spustit mód 1 = Charger only (dosud spouštím mód 3 = hybrid),
- teď vůbec nepracovat s baterií (nenabíjet ani nevybíjet pomocí MP2), nepoužívat invertor v MP2, baterku pouze dobíjet pomocí MPPT,
- přímý průchod elektriky z AC-IN na AC-OUT,
- při nabití SOC na 20 % bych chtěl spustit mód 2 = Inverter only = ostrov.


Takhle bych to nějak chtěl:
PassThru.png
PassThru.png (10.97 KiB) Zobrazeno 582 x
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
RadarS
Příspěvky: 371
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od RadarS »

Poprosím znalé o informaci, viz sceen z datasheetu Victron.
Opravdu to znamená, že ty regulátory (v tomto případě verze 150V) mají startovací napětí tak vysoko ...?
děkuji
Přílohy
MPPT.png
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 447
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

RadarS píše: stř pro 04, 2024 9:44 pm Poprosím znalé o informaci, viz sceen z datasheetu Victron.
Opravdu to znamená, že ty regulátory (v tomto případě verze 150V) mají startovací napětí tak vysoko ...?
děkuji
Startovací napětí je cca 5-6V nad napětím baterie. Závisí tedy čistě na napětí baterky.

Těch 145V znamená, že jakmile při zapnutí (nebo ráno) na panelech je víc než 145V, tak se regulátor odmítne zapnout.
RadarS
Příspěvky: 371
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od RadarS »

Děkuji, uvažuji zapojení 8 ks panelů 600Wp 2S4P, VOC 49,7V...orientace je pultová střecha se sklonem 8° na západ, takže zdaleka ne ideální stav,
tak zda volit victron nebo Epever Tracer + smartshunt (má start +2V nad napětím baterie...) tak mě ten datasheet zmátl...
Kostěj
Příspěvky: 166
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kostěj »

RadarS píše: stř pro 04, 2024 10:09 pm Děkuji, uvažuji zapojení 8 ks panelů 600Wp 2S4P, VOC 49,7V...tak zda volit victron nebo Epever Tracer + smartshunt
U Epever Tracer AN bacha u velkých výkonů. Třeba ten nejvyšší má psáno 5kW/48V/100A. Pokud má baterka 60V, tak nepřekročí 5kW, takže bude dávat jen 83A - je dobré s tím počítat.
Odpovědět

Zpět na „Victron komunita“