Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Odpovědět
RadarS
Příspěvky: 450
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od RadarS »

Pokud má někdo zkušenost s provozem mikroinvertorů v instalaci - je nějaký způsob řešení ochrany mikroměničů ve stringu proti přepětí??
Klasickému střídači je na DC předřazen pojistkový odpínač s přepěťovou ochranou, zde jsou mikroměniče napojeny přímo na panely,
tak jak tyto mikroměniče chránit? děkuji
dako
Příspěvky: 88
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od dako »

Myslím si, že tohle se u mikroměničů, které jsou umísteny u panelu a tedy v "ochranné" zóně 0 neřeší. Je to defakto princip "obětování". Chrání se pak až přechod (prostup) do ochrané zóny 1 příp. 0b. Vše, co je fyzicky umístěno v zoně 0 (tj. venku) nijak rozumně chránit nelze, tedy kromě běžného pospojování.
RadarS
Příspěvky: 450
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od RadarS »

To nezní moc optimisticky...
Mex
Příspěvky: 466
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Mex »

Jak často zažiješ úder blesku?
Jednou za život? Nebo spíš jednou za několik životů?
RadarS
Příspěvky: 450
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od RadarS »

Mex píše: čtv led 09, 2025 6:25 pm Jak často zažiješ úder blesku?
Jednou za život? Nebo spíš jednou za několik životů?
To ano. Ale že udeří nedaleko a půl ulice má spotrebiče v háji se neděje nemálo často... To ale docestuje přepětí sítí...
Mex
Příspěvky: 466
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Mex »

Pokud to cestuje po síti, tak to nemá s mikroměničem a panely nic společného.
Proti tomu má fungovat ochrana ve formě přepěťovky AC 250-275V na vstupu z gridu (hned za elektroměrem a vypínačem instalace).
RadarS
Příspěvky: 450
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od RadarS »

Mex píše: čtv led 09, 2025 11:06 pm Pokud to cestuje po síti, tak to nemá s mikroměničem a panely nic společného.
Proti tomu má fungovat ochrana ve formě přepěťovky AC 250-275V na vstupu z gridu (hned za elektroměrem a vypínačem instalace).
však jasné ...
dako
Příspěvky: 88
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od dako »

RadarS píše: čtv led 09, 2025 7:12 pm
To ano. Ale že udeří nedaleko a půl ulice má spotrebiče v háji se neděje nemálo často... To ale docestuje přepětí sítí...
Ale od toho jsou přepěťové ochrany mezi ochrannými zónami, jak jsem psal výše.
Ptal jsi se původně na ochranu mikroměničů, tam odpověď máš.

Pokud tě zajímají jak chránit objekty, vnitřní prostory domů a bytů,
mrkni na tuhle prezentaci, máš tam popsané i to šíření přepětí mezi objekty a od 15-16 jsou popasné to třídění do zón.

https://slideplayer.cz/slide/3656074/
Cmrnda
Příspěvky: 997
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Cmrnda »

Mex píše: čtv led 09, 2025 11:06 pm .. má fungovat ochrana ve formě přepěťovky AC 250-275V na vstupu z gridu (hned za elektroměrem a vypínačem instalace).
A jak bys to chtěl dokázat? :lol: :lol: :lol: Vezmi si když, ti praští do trafa vn/nn, tak k tobě do baráčku jde jeden potenciál, napříč žilami. Přepěťovku? A kam jí chceš zapojit? Pospojit to všechno? A co krokový napětí?
Kdepak, bez šance.
Faradayova klec, možná ... :D
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Mex
Příspěvky: 466
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Mex »

Cmrnda píše: pát led 10, 2025 9:06 pm A jak bys to chtěl dokázat? :lol: :lol: :lol: Vezmi si když, ti praští do trafa vn/nn, tak k tobě do baráčku jde jeden potenciál, napříč žilami. Přepěťovku? A kam jí chceš zapojit? Pospojit to všechno? A co krokový napětí?
Kdepak, bez šance.
Faradayova klec, možná ... :D
Nevím co bych měl dokazovat a komu.
Přepěťovky obecně fungují jednak mezi póly navzájem, ale kromě toho i proti zemi.
A ta zem musí být potuplovaná připojením na lokální zakopanou lokomotivu nebo něco takového.
Takže ta přepěťovká má proti čemu fungovat.
Samozřejmě nezvládne všechno, ale bude se snažit dělat co jí síly stačí.

Nicméně jak už psal dako (a já taky), tak to nemá co dělat s speciálně s mikroměniči, ale je to obecný problém.
Faradayova klec by nijak nepomohla proti přepětí, které by šlo dovnitř po drátech.
Cmrnda
Příspěvky: 997
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Cmrnda »

Mex píše: pát led 10, 2025 9:42 pm Takže ta přepěťovká má proti čemu fungovat.
Na co reaguješ ? :lol: Přečti si alespoň co jsem uvedl jako příklad, kdy zaručeně fungovat nemůže. 8-)
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Mex
Příspěvky: 466
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Mex »

Jako obvykle příliš nerozumím jazyku tvého kmene.
No co se dá dělat, nemůžu chápat všechno.
RadarS
Příspěvky: 450
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od RadarS »

Však já vím, že s tím přepětím co přijde vlivem blesku "po síti" ochrana GTI nemá co dělat...
Asi nejlépe odpověď na můj dotaz vystihuje ten výraz "sebeobětování" mikroměničů, pokud něco nastane.
A pokud by nastalo, je otázkou, zda by dopadl lépe klasicky zapojený střídač v interiéru (s pojistkami a přepěťovkou před MPPT...)
Cmrnda
Příspěvky: 997
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Cmrnda »

Kdyby někdo chtěl ochránit nějaký předmět oproti přepětí zavlečeného zvenčí, tak to samozřejmě jde, ale né přepěťovkama. Jediná šance je předmět, samo že jich může být vícero, uvést na stejný potenciál jako má vodič co přepětí přivádí.

Např. jsem si pospojil nosníky regálů, i to "H" co drží televizi na stěně. No nejlepší by bylo celý kabel odpojit, ale celý i s PEN, bude-li přivedeno z něho ono "přepětí".
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
dako
Příspěvky: 88
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od dako »

Tak především, jde o soustavu zapojení ochran mezi jednotlivými zónami. V praxi se dnes používají kombinace SPD T1+T2 a pak SPD T3. Při úderu blesku nebo blízkého přepěťového pulzu se opravdu jedná obětovaní dané ochrany, proto např. SPD T1+T2 se mají instalovat do samostatných rozvodnic a zemnící přívody vést k nim odděleně a co nejdál od souběžného vedení již chráněných vedení, na přívodech k SPD vyvarovat se smyček atd., to je fakt jedno s druhým. SPD mají okýnka se zelenou nebo červenou signalizací. To je pak třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je to červené, je to "prostřelené" přepětím a musí se to vyměnit, protože už to funkci ochrany ztratilo. Jedno s druhým. ;)
Cmrnda
Příspěvky: 997
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od Cmrnda »

dako píše: sob led 11, 2025 12:38 pm SPD mají okýnka se zelenou nebo červenou signalizací. To je pak třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je to červené, je to "prostřelené" přepětím a musí se to vyměnit, protože už to funkci ochrany ztratilo. Jedno s druhým. ;)
Až na Moellera a Eatona, ty mají terče červený když jsou v pořádku.

Obrázek
Obrázek
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
dako
Příspěvky: 88
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí

Příspěvek od dako »

Njn, někteří musí mít něco extra.
Odpovědět