Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Odpovědět
MarekB
Příspěvky: 12
Registrován: sob čer 24, 2023 4:15 pm

Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od MarekB »

Omlouvám se za asi hloupý a jasný dotaz, ale FVE je pro mě neznámou, byť jsem elektrikář. Trošku jsem se ztratil v plánování FVE, chtěl bych 3x Multiplus-II 48V 5000VA jako 3F řešení, má otázka zní je možné pracovat se spotřebiči překračující 5000VA na fázi na AC OUT2, nebo spotřebiče tohoto typu necháváte zcela mimo a jsou zcela mimo měnič, byť mnohdy by výkon měniče byl dostatečný a utáhnul by to, byť ne v souběhu ?!

Vlastně má otázka znít, jak lze reálně zatížit AC OUT2, u AC OUT1 chápu že je to prostě výkon měniče, u AC OUT2 bych si ideálně představil "cokoliv", s tím že měnič dodá maximálně svou nominální hodnotu/možnost s tím že preferuje stále jako primární AC OUT1.
Momo
Příspěvky: 939
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od Momo »

A jaký má být důvod k připojení k AC-OUT 2? Využití relé a nějaké logiky v MP2 pro spínání?

Ze zkušenosti vím, že toto není optimální řešení. Pro každou změnu se musí měnit nastavení MP2.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
pibi
Příspěvky: 263
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od pibi »

MarekB píše: sob dub 05, 2025 2:58 pm Vlastně má otázka znít, jak lze reálně zatížit AC OUT2, u AC OUT1 chápu že je to prostě výkon měniče, u AC OUT2 bych si ideálně představil "cokoliv", s tím že měnič dodá maximálně svou nominální hodnotu/možnost s tím že preferuje stále jako primární AC OUT1.
AC OUT 2 je jen další stykač na výstupu Multiplusu. Pokud pojede v ostrovním režimu, tak součet výkonu AC OUT a AC OUT2 se musí vejít do maximálního výkonu měniče. Jen AC OUT 2 můžeš ovládat zvlášť. Koukni na schéma natištěné na kastli Multiplusu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 1158
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od Diablo1st »

Pokiaľ je DS k dispozícii, tak v režime ESS menič dodá čo môže z batérie a zbytok sa zoberie z DS až do nastaveného maxima. V režime Ignore AC sa pri preťažení menič pripojí na DS, zoberie z DS maximálny nastavený výkon a zbytok dodá z batérie.

Pokiaľ nie je DS k dispozícii, tak MP2 znesú mierne preťaženie do cca. 7kW, ale veľmi záleží na teplote a druhu zaťaženia. Väčšinou nie je problém na pár sekúnd až minút MP2 preťažiť, ale môže sa stať, že sa vypne na preťaženie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
MarekB
Příspěvky: 12
Registrován: sob čer 24, 2023 4:15 pm

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od MarekB »

…. bál jsem se toho, že je to vlastně jen další výstup :-(

Každopádně díky za upřesnění a ujasnění.
Raww
Příspěvky: 117
Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od Raww »

Já mám MP-II připojené v režimu ESS k síti.
Největší spotřebiče, které nechci z FVE živit (2x topné tyče každá 6kW) mám ještě před smart meterem.
Mezi smart meterem a vstupem do MP-II mám připojeny další velké spotřebiče, které navíc lze použít k vytěžování - 1f 3kW tepelné čerpadlo, 3f 6,6kW topnou tyč bojleru TV.
Zbytek domu je na zálohovaném AC-OUT1.
Nic na AC-OUT2 nemám, protože to nemá význam - MP-II to živí na vstupu.
V případě, že celkový výkon dané fáze AC-IN + AC-OUT1 je do 4kW a je výkon z panelů nebo je nabitá baterka, tak to střídač živí. Při překročení výkonu si to vše nad 4kW přicucne ze sítě.
A že se občas manželka snaží - trouba, indukce, mikrovlna, pračka, sušička ... A do toho sepne bojler či TČ. No hele, mám na baráku 3x 32A a vím, že se dá jet trvale na 35A v jedné fázi desítky minut :oops:
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
+ Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, Battery Box 12kWh Li-ion, AC-coupling
ESS v síti E.On
MarekB
Příspěvky: 12
Registrován: sob čer 24, 2023 4:15 pm

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od MarekB »

Raww píše: sob dub 05, 2025 6:11 pm Mezi smart meterem a vstupem do MP-II mám připojeny další velké spotřebiče, které navíc lze použít k vytěžování - 1f 3kW tepelné čerpadlo, 3f 6,6kW topnou tyč bojleru TV.
Zbytek domu je na zálohovaném AC-OUT1.
Musím projít detailněji možnosti, toto jsem netušil, že to takto pobere a že to vlastně pouští do AC-IN, byť je to vlastně logické. Je otázkou jak se to popere s přetoky v tomto zapojení. Tedy rychlost regulace a měření.
Diablo1st
Příspěvky: 1158
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od Diablo1st »

Treba použiť rýchlejší smartmeter EM540 alebo VM-3P75CT. Potom to funguje celkom dobre. ALE na ESS treba mať oficiálne pripojenie!

Ja mám 3ks smartmetrom (EM540 ako grid, ET112 pre on-grid a ET340 pre spotrebu pred meničom) a keďže v SR je súčtové meranie využívanie "nulovanie" fakturačného elektromera len s jedným MP2 5kVA.
Funguje to náramne, za minulý mesiac som mal spotrebu z DS 7kWh :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
MarekB
Příspěvky: 12
Registrován: sob čer 24, 2023 4:15 pm

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od MarekB »

Od eg.d mám schváleno použití 3x5000 Multiplus II bez přetoků, tedy jde jen o funkční a smysluplné zapojení.
brumlaj
Příspěvky: 1695
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od brumlaj »

Povolení "bez přetoků" znamená, že:
1. distributor o Tobě ví (co nám to přinese uvidíme)
2. musíš splnit podmínky PPDS
3. "technologické" přetoky (je tolerována pomalost regulační smyčky zařízení jako odezva na změny zatížení/výroby) jsou za to že "spolupracuješ" s matrixem, přehlíženy.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Diablo1st
Příspěvky: 1158
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Příspěvek od Diablo1st »

MarekB píše: ned dub 06, 2025 11:28 am ...tedy jde jen o funkční a smysluplné zapojení.
No toto ti nikto nepovie, lebo univerzálne riešenie neexistuje, každému vyhovuje niečo iné. Niekto má špirály zapojené na ACout2, niekto pred meničom. V ESS je výhoda že sa vieš oprieť o DS takže so zapojením môžeš celkom špekulovať, len niekedy je treba pridať smartmetre, ktoré stoja nejakú kačku.
Ešte odporúčam použiť aj manuálne prepínače sietí. Dosť často sa stretávam, že toto chýba a potom pri problémoch sa musí odstaviť celý dom. Odporúčam ich dať centrálne pre prepnutie celého domu z fve na ds, prip. na žravé spotrebiče ako trúba, práčka atd.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS