Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Odpovědět
lumirb
Příspěvky: 5
Registrován: pon lis 29, 2021 4:24 pm

Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Příspěvek od lumirb »

Přeji dobrý den,

posílám průběh okamžitých hodnot proudů při výrobě FVE Fronius Symo 5.0-3-M. Objevuje se ve všech fázích špička, čím by to mohlo být nebo je to správně?

Děkuji.
Přílohy
20241120_143447.jpg
Cmrnda
Příspěvky: 1005
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Příspěvek od Cmrnda »

lumirb píše: úte pro 17, 2024 9:05 am Děkuji.
Nemáš zač.

Tohle vypadá, jako když se krokodýlovi polámaly zuby. :lol: :lol: :lol:
Je jenom s podivem že na propagandu výrobků se požaduje "vzdělání nerozhoduje". Tady je to vidět. Beztransformátorová krabice. Ty pitomci ani nevědí co je to transformátor. :lol: :lol: :lol:
A "Účinnost přizpůsobení MPP" to je co? :lol: :lol: :lol:

JInak je to samozřejmě špatně, jestli to mají všechny krabice to nevím, předpokládám že jsou stejný všechny. :o
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
lumirb
Příspěvky: 5
Registrován: pon lis 29, 2021 4:24 pm

Re: Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Příspěvek od lumirb »

Poslal jsem to výrobci, tak jsem zvědav jak se k tomu vyjádří...
kamils
Příspěvky: 133
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Příspěvek od kamils »

Jestli to nesouvisí s detekci ostrovního provozu, ale to jen tipuji. Budu zvědav jak se výrobce vyjádři.
lumirb
Příspěvky: 5
Registrován: pon lis 29, 2021 4:24 pm

Re: Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Příspěvek od lumirb »

Zdravím, tak po cca měsíci jsem dostal odpověď od výrobce, že je to v pořádku. Chtěl jsem to porovnat se stejným měničem, ale nikdo v okolí koho znám, nemá Fronius Symo.
Jirka77
Příspěvky: 2
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Příspěvek od Jirka77 »

to bych tipoval na "LOM" tj to je v poradku, detekce site v paralelnim chodu zdroju. Lze pomerne jednoduse odskouset s froniusem pripojenym na ACout a multi odpojeny od site tam by to byt nemelo.
josse
Příspěvky: 905
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů

Příspěvek od josse »

kamils píše:Jestli to nesouvisí s detekci ostrovního provozu, ale to jen tipuji. Budu zvědav jak se výrobce vyjádři.
To se dělá pokusem o změnu frekvence/fáze, nevím o tom že by proti-ostrovní ochrana šla udělat jinak.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“