Měnič Axpert Max 8000W

Odpovědět
Jardati
Příspěvky: 5
Registrován: pon bře 31, 2025 11:10 am

Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od Jardati »

Dobrý den.Mám Axperta max 8000W.Pří zapnutí bypassu je odběr ze sítě 2x větší než odběr.Mám na vstupu a na výstupu watmetr.Při odpojení od měniče vstupu a výstupu a jeho propojení je odběr stejný.Mám ho asi 3 týdny a dělá to od začátku.Je v záruce.Prodejce tvrdí,že musí být chyba na instalaci.Nevíte kde by mohla být chyba?Děkuji Jarda.
skybor
Příspěvky: 99
Registrován: úte kvě 02, 2023 5:50 pm

Re: Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od skybor »

Co to je 2x větší odběr ? Zkus třeba napsat, co naměříš v jeden okamžik na vstupu a co na výstupu ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA
Jardati
Příspěvky: 5
Registrován: pon bře 31, 2025 11:10 am

Re: Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od Jardati »

Ahoj.Takto ukazují watmetry spotřebu.Jeden ukazuje kolem 6A a druhý 2A.Na druhem snímku je vstup propojený s výstupem a ten ukazuje stejné hodnoty.Proud jsem ověřil klešťákem a je stejný,ale watáž ukazuje zanedbatelnou.Priorita je nastavená OSO,takže nabíjí jen ze solárů.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
skybor
Příspěvky: 99
Registrován: úte kvě 02, 2023 5:50 pm

Re: Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od skybor »

Tyhle měřáky jsou podle mne naprd. Měří nesmysly. Respektive možná přesné, ale nedůležité údaje. Tebe zajímá jen "činná" složka elektřiny. Zkus normálně odebrat z měniče nějaké množství el. energie, třeba za jeden den a mrkni o kolik se ti pohne údaj na hlavním elektroměru.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA
Kostěj
Příspěvky: 209
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od Kostěj »

Čísla, co ty měřáky ukazují, jsou v pořádku. Chyba nastává až při výkladu těch čísel, tedy v hlavě.
Ten úplně poslední údaj na měřáku je PF, power factor. Bývá tím souhrně označován jak vliv fázového posunu mezi napětím a proudem, tak vliv neharmonického průběhu měřených veličin.
Pokud je chuť to pochopit, tak doporučuji wiki, témata činný a jalový výkon, měření harmonického a neharmonického napětí, proudu a výkonu. Analogové a digitální měření výkonu na střídavém napětí.
Jardati
Příspěvky: 5
Registrován: pon bře 31, 2025 11:10 am

Re: Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od Jardati »

Ahoj.Jak se dá kompenzovat jednoduše účinník . Ukazuje hlavní elektroměr hodnoty i jalovým proudem?
Kostěj
Příspěvky: 209
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od Kostěj »

První otázka: viz https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Din%C3%ADk (wiki - účiník, dole je o kompenzaci)
Registr tam asi je (nevím jistě), ale nesleduje se to - u maloodběratelů. Velcí odběratelé mají sjednán účiník, vykazují, kompenzují, platí.
pibi
Příspěvky: 263
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Měnič Axpert Max 8000W

Příspěvek od pibi »

Kostěj píše: úte dub 15, 2025 2:28 pm Velcí odběratelé mají sjednán účiník, vykazují, kompenzují, platí.
Pokud odběratel má i vlastní generátory, může si nainstalovat ASRU a napětí (buzení generátorů) si řídí dálkově distributor.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934