Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Spouter919 »

Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?
Cmrnda
Příspěvky: 1050
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Cmrnda »

Spouter919 píše: pát zář 15, 2023 12:09 am Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?
Podle mě uzemnění musí splňovat požadavky na hromosvod. Krabice se jističema na AC straně jistit nemusí, není co jistit, jištění je elektronické. JIštění jističem (chráničem s jističem) by muselo být v případě napojení na pevné vedení (bez zásuvky).
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 21
Registrován: sob led 08, 2022 9:44 am
Bydliště: Ostrava
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 0

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od dipos »

Spouter919 píše: pát zář 15, 2023 12:09 am
Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO.
Nezapomeň na přepěťovou ochranu u panelů!!!
Světelný efekt u blesku pokud je intenzivní dokáže odpálit vstup měniče.
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče. :whoohoo:
taran
Příspěvky: 5
Registrován: pát pro 24, 2021 11:52 am

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od taran »

Cmrnda píše: pát zář 15, 2023 2:39 pm
Spouter919 píše: pát zář 15, 2023 12:09 am Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?
Podle mě uzemnění musí splňovat požadavky na hromosvod. Krabice se jističema na AC straně jistit nemusí, není co jistit, jištění je elektronické. JIštění jističem (chráničem s jističem) by muselo být v případě napojení na pevné vedení (bez zásuvky).
Je fakt, že výrobce o jištění AC strany se nezmiňuje, ale je jistota že je jištění dostatečné? Bojler je samozřejmě uzemněn.
Cmrnda
Příspěvky: 1050
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Cmrnda »

taran píše: ned led 14, 2024 8:14 pm Je fakt, že výrobce o jištění AC strany se nezmiňuje, ale je jistota že je jištění dostatečné? Bojler je samozřejmě uzemněn.
Izolované měniče mají ochranu proti zkratu, proti přetížerní a můžou mít i ochranu proti úniku proudům. Další jištění proti nadproudům se může dát na každou fázi jeden, nejlépe dvoufázový spojený jistič. Proti únikovým proudům je možné dát tzv. HIL, nyní "hlídač izolačního stavu", a pro jednoduchý únik je možné přidat proudový chránič.
V uvedeném případě, jestli tomu dobře rozumím, není doplňkových ochran třeba, to se ale netýká pro provedení ve zvláštních prostorech, tam jsou uvedeny doplňující požqadavky.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Ivobr
Příspěvky: 2
Registrován: ned zář 14, 2025 7:29 pm

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Ivobr »

No vyzerá to tak že nejaké istenie tam zrejme treba dorobiť, omylom som skratol zásuvku meniča :stupidme: a menič zhasol a už nejde. Dnu je len malá sklenená poistka a tej sa nestalo nič, takže to schytalo niečo iné.
Jirka77
Příspěvky: 123
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Jirka77 »

bud jen pojistky nebo jsou ve zkratu mosfety, tj vymena tranzistoru, holt problem je ze tam jsou na vstupu kondenzatory ktere se vybiji do zkratu a ten zkratovy proud polovodice nevydrzi.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Mex
Příspěvky: 575
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Mex »

Jistič na výstupu je zbytečný a nedával by smysl.
Musel by být na hodnotu vyšší, než kolik dají panely.
A panely prostě neumí dát víc, než je jejich maximum.
Tak kde by se tam vzal nějaký proud navíc, proti kterému by měl ten jistič chránit?
Jediná energie navíc je případně v kondenzátorech na vstupu, ale s tím jistič stejně nic nezmůže.
Nebo pak energie nějakého blesku, který by se trefil do panelů. Ale tady opět jistič není to pravé řešení.

Na vstup pojistkové odpínače a přepěťovku. To je všechno.

Za bojler pak sprchu, a do ní krásnou mladou milenku.
A tady už pro jistotu ochranu raději ano. Ale opět - jistič není to pravé.
brumlaj
Příspěvky: 1745
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od brumlaj »

Jakýkoli jisticí prvek typu jistč/pojistka je o mnoho řádů pomalejší než čas který bezpečně stačí ke zkouření výkonnových polovodičů.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Ivobr
Příspěvky: 2
Registrován: ned zář 14, 2025 7:29 pm

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Ivobr »

no tak to schytali tie dva výkonnostné tranzistory na ľavej strane ktoré sú opreté o ten hliníkový chladič, čo idú na prvú zásuvku a tie dva napravo ostali ok, takže keby bolo súrne treba tak by sa to dalo prehodiť z druhej strany ak nepoužívate druhú zásuvku :) alebo objednať z TME
Jirka77
Příspěvky: 123
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příspěvek od Jirka77 »

vymenit a doporucuju zkontrolovat i obvody buzeni tech fetu, pokud je poskozene buzeni tak jejich zivot bude kratky.