Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Koshi
Příspěvky: 2
Registrován: pon lis 03, 2025 12:58 pm

Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Koshi »

Vzhledem k tomu že s fotovoltaikou začínám a je to pro mě zatím španělská vesnice bych potřeboval poradit. Dal by se v Ostrovním systému použít Mttp střídač Xantrex 5 GT (grid tie) U mě teda bez připojení do sítě.Vyhovuje mi že se dají připojit až 3 větve s napětím do 550v. Baterie mám 8x LiFeYPO4. 24V. Z panelů mám střechu na mobilheimu.
brumlaj
Příspěvky: 1765
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od brumlaj »

Ano, dá se použít. Heslem je "AC coupling". Potřebuješ ale něco (jiný měnič), který mu bude simulovat distribuční síť. Neboli stabilizovat napětí v Tvé "síti 230V". Pokud Xantrex bude vyrábět více než je spotřeba, tak energii uloží do akumulátorů a pokud méně, tak napětí a frekvenci z akumulátorů podrží. Více v přiloženém souboru, vhodných adeptů na "emulaci Temelínu" je více.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
kamils
Příspěvky: 137
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od kamils »

Dá se použit, ale:
  • kapacita baterie a pravidlo 1:1
  • problematická funkce systému při nabité baterii
AC coupling umožňuji měniče od více výrobců, ale nejčastěji se setkáš se značkami Victron a Studer. Victron má dobře zpracovanou dokumentaci a celý jejich systém dává smysl AC coupling. Řešení od Studeru je dnes o něco dražší a výrobce spíše stagnuje.
Pokud to jde, pro ostrovní systémy bych raději volil klasické DC zapojení s MPPT regulátorem.
Za mě by bylo ideální jít cestou Victronu, protože jejich Cerbo nabízí možnost jednoduché automatizace přes Node-RED a zároveň mají dobrý VRM portál.
Koshi
Příspěvky: 2
Registrován: pon lis 03, 2025 12:58 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Koshi »

Díky za rady, ale bude mít nějaký Victron vstupní napětí nad 500V?
Jirka77
Příspěvky: 175
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Jirka77 »

to je velmi nebezpecne napeti 500v DC to doma nechces mit, ale victron ma mppt na 450v bud na 2 stringy nebo na 4 stringy. Ale ja doporucuju pouzit napeti kolem 120v a 150v trakare, pouze u velkych instalaci nebo velke vzdalenosti od panelu k mppt bych sel vys. Uvedom si ze uz 130v DC natahne oblouk mozna 15cm, 500v DC natahnes oblouk pul metru.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1433
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: čtv lis 06, 2025 2:15 pm to je velmi nebezpecne napeti 500v DC to doma nechces mit, ale victron ma mppt na 450v bud na 2 stringy nebo na 4 stringy. Ale ja doporucuju pouzit napeti kolem 120v a 150v trakare, pouze u velkych instalaci nebo velke vzdalenosti od panelu k mppt bych sel vys. Uvedom si ze uz 130v DC natahne oblouk mozna 15cm, 500v DC natahnes oblouk pul metru.
Tak to mám já, i moje rodina v sedmi případech, doma velmi "nebezpečnou" věc již 5. rokem 8-) ...
A 500V DC je nebezpečných a 450V DC ne??? :o :lol: ...

Apropo, nebezpečné - co se zahoření týče, jsou vysoké proudy!!! (zejména na přechodech spojů!) Nikoliv něpětí. Proto se děje distribuce el. energie na velké vzdálenosti , ač AC, pomocí VVN!!! 8-)

Apropo podruhé: 120V DC nenatáhne oblouk ani na 5cm a 500V DC nenatáhne oblouk 0,5m :lol: ale leda tak max na 10cm 8-)

Tak klíííd 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
soami
Příspěvky: 125
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od soami »

eduard22 píše: čtv lis 06, 2025 10:06 pm Apropo, nebezpečné - co se zahoření týče, jsou vysoké proudy!!! (zejména na přechodech spojů!) Nikoliv něpětí. Proto se děje distribuce el. energie na velké vzdálenosti , ač AC, pomocí VVN!!! 8-)
Jakože by jinak začaly hořet stožáry? Jestli VVN spíš nebude ztrátami, které rostou čtvercem proudu...
Jirka77
Příspěvky: 175
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Jirka77 »

eduard22 píše: čtv lis 06, 2025 10:06 pm
Jirka77 píše: čtv lis 06, 2025 2:15 pm to je velmi nebezpecne napeti 500v DC to doma nechces mit, ale victron ma mppt na 450v bud na 2 stringy nebo na 4 stringy. Ale
Apropo podruhé: 120V DC nenatáhne oblouk ani na 5cm a 500V DC nenatáhne oblouk 0,5m :lol: ale leda tak max na 10cm 8-)
poznas az casem nekde zoxiduje a uhori konektor a ver tomu ze 120v DC natahne v pohode 5cm i vic mozna vsak si to vyzkousej, s 500v DC hodne stesti to uz je o zivot jit na tom neco opravovat, jedine musis v noci :-D Jinak se bavime s DC napeti doporucuju odpoj si panely a zkus kolik vytahnes oblouku za slunneho dne myslim ze budes sam prekvapen. Ja jsem se hrabal v rozvadecich za provozu vyrobnich linek cely zivot moc dobre vim co je co neni nebezpecne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

eduard22 píše: čtv lis 06, 2025 10:06 pm Apropo, nebezpečné - co se zahoření týče, jsou vysoké proudy!!! (zejména na přechodech spojů!)
Je to obráceně. Při stejné energii je snažší zápálit cosi obloukem s vyšším napětím než tavit měď při přechodovém odporu. Si nikdy nesvářel elektrikou?
eduard22
Příspěvky: 1433
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od eduard22 »

No ale mi teče z panelů díky vysokému napětí nízký proud většinou typicky 7A a max do 10A :-) A panelová velká série je napěťově i proudově velmi měkký zdroj. Větší zátěží mi padá napětí typicky z 450V na 300V a proud nedaj nikdy vyšší jak 12A ani nakrátko jediného panelu, natož série panelů kde se sčítá vnitřní odpor zdroje.
Kdežto svářeka dá až 250A!!!...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

eduard22 píše: pát lis 07, 2025 5:24 pm Větší zátěží mi padá napětí typicky z 450V na 300V a proud nedaj nikdy vyšší jak 12A ani nakrátko jediného panelu, natož série panelů
Proud se bude měnit jen minimálně, oproti napětí, které bude s výkonem výrazně stoupat, a je úplně jedno jak jsou panely spojeny nebo jde o sólo kus.
Nakrátko bude nějaký proud, ale napětí 0V. Jak se bude přizpůsobovat vnitřní odpor vnějšímu odporu, nebude se proud měnit až do chvíle vybočení nad optimální napětí. (MPPT)
eduard22
Příspěvky: 1433
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od eduard22 »

Není to jedno, čím víc panelů (článků baterií) za sebou v sérii, tím vyšší vnitřní odpor zdroje! (součet odporů každého článku)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

eduard22 píše: sob lis 08, 2025 9:25 am Není to jedno, čím víc panelů (článků baterií) za sebou v sérii, tím vyšší vnitřní odpor zdroje! (součet odporů každého článku)
V souvislosti na změnách U/I je to absolutně jedno. Spojování panelů do série má jen samé nevýhody, když nepočítám vyšší náklady na instalace.
eduard22
Příspěvky: 1433
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od eduard22 »

Humux píše: sob lis 08, 2025 10:00 am
eduard22 píše: sob lis 08, 2025 9:25 am Není to jedno, čím víc panelů (článků baterií) za sebou v sérii, tím vyšší vnitřní odpor zdroje! (součet odporů každého článku)
V souvislosti na změnách U/I je to absolutně jedno. Spojování panelů do série má jen samé nevýhody, když nepočítám vyšší náklady na instalace.
Opakuji...:
1. každý zdroj má i svůj vnitřní odpor! Pakliže je těch zdrojů více za sebou, jejich odpory se sčítají.

2. Jaké vyšší náklady na onstalaci??? :shock: ... Naopak! Panely jsou propojeny kaskádovitě přímo jen svými konektory a jen od nejvzdálenějšího panelu se vede jeden pól káblem přes celou déku séirie. I když i na toto existuje finta s panelyx propopjenými ZIG ZAG s oba póly končí u 1. panelu. ;) (takto: https://www.winaico.com.au/wp-content/u ... ogging.png )
Nebo já mám sérii půlku z ní nad sebou a tak končí/začíná vedení na jedné straně 8-) (takto: https://www.google.com/imgres?q=zapojen ... M3oECDQQAA )

Ale od krátkých sérii a více paralerně, je třeba vést od každé jednotlivé minisérie samostatné vedení a spojovat je paralerně až u měniče, neb např. tchánovi teče ze tří krátkých sérií (á 3ks panelů) do DC IN u Axpert King 1 celkem v sočtu přes 46A! To by bylo právěže riziko pro zahoření vedení a zejména ve spojeích, takové proudy a tedy je třeba více PV drátu na tzv. samostatné stringy ze střechy až do strojovny.

Nebo jaké jiné - "vyšší náklady" jsi měl na mysli???
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

eduard22 píše: sob lis 08, 2025 11:16 am Nebo jaké jiné - "vyšší náklady" jsi měl na mysli???
Třeba tyhle:
více PV drátu na tzv. samostatné stringy ze střechy až do strojovny.
Nevýhody sériového spojení:

- výrazně vyšší možnost požárů při velkém napětí.
- při zastínění jednoho panelu klesne výkon celé série.
- při přerušením jednoho panelu bude výkon nulový.
- nemožnost sledování výkonu každého panelu.
- neefektivita převodu 500V na baterky 48V

- a další a další...

Ještě k tomu provedení "cig cag", kolik budeš mít konektorů (zápalných patron) v průměru na jedeno sériové spojení? Určitě víc než při svodu každýho panelu dolů.
Jirka77
Příspěvky: 175
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Jirka77 »

za me urcite kratsi stringy, ma to vice vyhod nez nevyhod, ale oboji je mozne a oboji ma vyhody i nevyhody ale za me je vyhodnejsi drzet se bezpecnejsich napeti, lidi co si nechavaji instalovat 800VDC na strechu evidentne nema poneti jak to muze byt nebezpecne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

U mě panely 32V, větší napětí než 30V omezuju přerušovačem. Spojení - FVP -> baterka -> měnič. Omezení je tam kvůli měniči, protože není schopen snížit regulaci sinusovky a dochází ke zdrchání ještě před vypnutí přepětím.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

Jirka77 píše: sob lis 08, 2025 12:58 pm lidi co si nechavaji instalovat 800VDC na strechu evidentne nema poneti jak to muze byt nebezpecne.
A bezpečtnostní vypínač k tomu ještě.
Obrázek
Jirka77
Příspěvky: 175
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Jirka77 »

jj takova zarizeni se pouziva pro odpinani 800V do troleji a lidi si asi mysli ze doma 800V je neco jineho a bezpecneho :)
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1433
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od eduard22 »

Humux píše: sob lis 08, 2025 12:52 pm .....
Nevýhody sériového spojení:
- výrazně vyšší možnost požárů při velkém napětí.
- při zastínění jednoho panelu klesne výkon celé série.
- při přerušením jednoho panelu bude výkon nulový.
- nemožnost sledování výkonu každého panelu.
- neefektivita převodu 500V na baterky 48V
.....
- nezapaluje napětí, ale proud! :evil:
- ano souhlas, ale to u mě nehrozí 8-)
- ano, taky souhlas, to je úděl i tužkových baterek jeli jich více za sebou v sérii. Aůespoň si všimnu výrazného pokllesu výkonu, jeli nějakej panel KO u paralerně zapojených ne :-( Ten pak může bez povšimnutí žhnout na přechodovém odporu vady (Hot Spotu)!
- nic takového mě nikdy nenapadlo sledovat... (sleduji jen thermokamerou hot spoty a nebo bych si všiml pokledu napětí celé série vna monitoringu měniče)
- Axpert King2 mi převádí 450V DC na 230V AC pokud možno do spotřeby primárně a na 48V DC jen pro zbylou energii k dobíjení, tedy jen když svítí a tedy zadarmo a ztráty konverze mě tak netrápí. Ta není jen u jednoduchých měničů pro ohřevu vody (do odporové zátěže kde není třeba převod 230V/50Hz) A při vyšším napětí a menších proudech nejsou takové nároky na trafa a j. součástky pro nižší napětí ale velké proudy!

A tak mohli naopak díky nižším ztrátám posunout i celkový výkon KingII u DC IN z 4kWp na 6kWp a dokonce u nejnovější dvojky i jeho výstupný výkon AC OUT 230V/50Hz na až 6,2kW :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

eduard22 píše: sob lis 08, 2025 2:15 pm A při vyšším napětí a menších proudech nejsou takové nároky na trafa a j. součástky pro nižší napětí ale velké proudy!
No zrovna ty trafa bych nevypichoval. Čím větší napětí, tím více drátu. To platí zejména o Victron který využívá zastaralou technologii použitím ocelokřemíkových traf. Jinak lepšími polovodiči se dosahuje vyšší frekvence a tím mohou být trafa menší a menší. (s frekvencí roste napětí).
A co izolační odpor a konstrukce, klasické odpory, keramické kondenzátory. Všechno hraje pro menší napětí.
- Axpert King2 mi převádí 450V DC na 230V AC]
Modul pro konverzi 320 - 800V 12kW se prodává na ALi za 5 litrů. Že by vylepšený King? :D
Obrázek
Jirka77
Příspěvky: 175
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Jirka77 »

zastaralou technologii haha dobry vtip :)
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

Jirka77 píše: sob lis 08, 2025 4:10 pm zastaralou technologii haha dobry vtip :)
Tak néjen s tím trafem, co se sním učila házet Fibingerová, ale i to co je okolo, to je ruská exotika. :D
Tím neříkám že je to něco špatnýho, možná i ++.
Jirka77
Příspěvky: 175
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Jirka77 »

naopak je to fortelne zarizeni, ktere klidne vydrzi 20 let v provozu, da se pomerne snad opravit, velmi vysoka ucinnost a genialne jednoduche reseni. Tohle se vicemene neda nicim prekonat proto to take stale vyrabeji v tomhle designu. Cinske stridace jsou postyavene jinak ne z duvodu ze by to bylo lepsi ale protoze to na vyrobu je potreba mene materialu, je to lehci - tj vyhoda pro logistiku pres pul zemekoule, velmi obtizne opravitelne a designovane tak aby to melo omezenou zivotnost a aby na tom cinani meli max moznou marzi, neni tam nikde ani gram materialu navic kdyz vidim desku z takoveho stridace tak v masove vyrobe jeji vyrobni cena bude do 20$ a ted si vem za kolik vam to prodali :-D Neuveritelna marze na to je, to je duvod jineho desingnu a ten ma i mnoho nevyhod ktere ani nebudu rozepisovat protoze by z toho byl roman.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 30
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt

Příspěvek od Humux »

Jirka77 píše: sob lis 08, 2025 4:51 pm naopak je to fortelne zarizeni, ktere klidne vydrzi 20 let v provozu, da se pomerne snad opravit, velmi vysoka ucinnost a genialne jednoduche reseni. Tohle se vicemene neda nicim prekonat proto to take stale vyrabeji v tomhle designu. Cinske stridace jsou postyavene jinak ne z duvodu ze by to bylo lepsi ale protoze to na vyrobu je potreba mene materialu, je to lehci - tj vyhoda pro logistiku pres pul zemekoule, velmi obtizne opravitelne a designovane tak aby to melo omezenou zivotnost a aby na tom cinani meli max moznou marzi, neni tam nikde ani gram materialu navic kdyz vidim desku z takoveho stridace tak v masove vyrobe jeji vyrobni cena bude do 20$ a ted si vem za kolik vam to prodali :-D Neuveritelna marze na to je, to je duvod jineho desingnu a ten ma i mnoho nevyhod ktere ani nebudu rozepisovat protoze by z toho byl roman.
Šetří se na všem, ale musí se rozlišovat zda je lepší použít trafo se železnými plechy "C-C" nebo "CI" (zvonkové trafo) nebo klasika EI (levný běžák) a použití feritů, třeba (fe,si,al) s mnohonásobně menšími rozměry a taktéž jejich forma, zda toriod nebo EI. Ty hranaté mají menší účinnost protože v rozích vznikají vířivé proudy.
To jako kdybys tam dal, do těch měničů elektronku ...
Odpovědět

Zpět na „Regulátory“