Aha, díky, to jsem potřebovala vědět. Tak to budu muset přehodnotit celý scénář, protože bych se nerada zapletla do logiky pravidel asistenta
Dá se to nastavit nějak naopak - trvale přifázován, při odběru nad nějaký limit si docucnout zvenku (z generátoru / sítě - obecně z AC IN)?
Bavíme se o malých Multiplusech do 1600VA, ne o MPII, i když koncept by měl být zhruba stejný.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
s ESS hybridnim rezimem to samozrejme lze nastavis treba 10A limit na ACin a pokud jde proud pres nej tak zacne supportovat, takhle se to chova kdyz mam baterku na zimu "keep charged" tedy 100% porad load jede ze site a kdyz se prekroci limit acin zacne pomahat. Pokud ma nastaveno nizsi SOC bezi normalne paralelne se siti a snazi se drzet nastaveny vykonovy setpoint ze site az dokud nedosahne SOC limitu pak zastavi a je pruchozi, zatez tahne sit. Samozrejme pokud sit vypadne pak SOC limit neplati a sezere baterku total az na cutoff.