Regulátory za BMSkou s UVP

Odpovědět
vata
Příspěvky: 210
Registrován: pon úno 07, 2022 9:58 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Kontaktovat uživatele:

Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od vata »

Fakt jsem si nemyslela, že to budu muset někdy řešit, ale stalo se, baterku mám těsně nad UVP (moje chyba, prostě přílišný optimizmus po jednom slunečném dni), ještě zítra bude celý den deka. Nevím přesně, co se stane, dojde-li k UVP. Tak na to asi příjdu. BMSky prostě odpojí vybíjecí cestu, ale regulátory by se snad mohly ráno probrat? Co na to poví? To je otázka...
AI je klidná, prý regulátorům (Tristar TS a Victron MPPT) stačí i malé zbytkové napětí na baterii... Věřit se jí ale úplně nedá...
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
LiFePo 760Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Kodl69
Příspěvky: 1480
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od Kodl69 »

já bych to neriskoval... Sice se mi na 24V victron systému párkrát stalo, že v plmým kalupu nabíjení to BMS vypnula na OVP článku a za chvilku zase zapnula, ale jistě z toho nebyl nadšenej ani multiplus ani mppt. Ostatně kdysi na Mypower chodily zkazky o mrtvejch tristarech, kterejm se za chodu odpojila baterka. Ten nárůst napětí drobek omezí kondenzátory v měniči, ale raděj bych na to nespoléhal.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
vata
Příspěvky: 210
Registrován: pon úno 07, 2022 9:58 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od vata »

Ano, toho jsem si vědoma, že Tristar by to asi nedal, ale to je problém OVP - a kvůli tomu už snad o víkendu připojím třetí baterku, která by měla snížit pravděpodobnost, že se to může stát.
Tentokrát jsem ale řešila UVP - vážně to vypadalo, že v noci BMSky zakážou další vybíjení a nebylo mi jasné, zda se ráno regulátory proberou. Naštěstí problém odložen: baterky skončily těsně nad UVP 2,5 (nejnižší článek měl 2,6) a ráno bylo dnes už jasnější, takže dneska nalezlo 3kWh do baterky a vše dnes už v bezpečných mezích. Tyhle problémy jsou pro mě nové - dřív, na 12V systému bez BMSek jen s paliči jsem prostě odpojovala při relativně vysokých napětích a SOC, teď jsem se spolehla na to, že mi to BMSky pohlídají i dole a že posílený systém mi i v inverzích aspoň něco dá a uživí aspoň režii. Nedá, neuživí.
A navíc se mi zvýšila režijní DC spotřeba i při vypnuté zátěži vlastní spotřebou Victron Orion 24-12 DC-DC měniče, který má i při odpojené DC zátěži pořád na starosti napájení automatizace, která je kompletně 12V.
No nic se neděje, prostě si budu i nadále držet vyšší SOC v rezervě. A pokud se rozhodnu pro Multiplus jako booster 3000VA Smarta, popřemýšlím, jak jeho ACin ručně přepínat na DS a v podobných situacích jako byla ta včerejší, prostě nouzově dobiju z DS.
LiFePo 760Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
pby
Příspěvky: 13
Registrován: stř říj 12, 2022 10:19 am

Re: Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od pby »

Ahoj, optám prosím pěkně zde.
Jak je to s komunikací x nekomunikací BMSek s celým systémem ?
Soused řeší rozšíření uložiště, teď má 3 ukrutně drahé boxy od Elerixu po 48V/100Ah tedy 300Ah, má je propojené mezi sebou Master-slave-slave. Žádná další komunikace není. Nabijí třemi MPPT od Epeveru a měniče má MPII. Chce pořídit baterii 280Ah a přidat ji do systému. Je třeba pořídit další BMSku od Elerixu ? Nebo to může řešit jinou BMSkou, případně celý systém překonfigurovat. Přemlouvám ho do cerba a shuntu, zatím marně.

Díky pby
Jirka77
Příspěvky: 445
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od Jirka77 »

rozhodne bych pouzit shunt a kaslat na rizeni BMSkami, pak mas volnost a muzes pouzit jakoukoli baterii o cinanu kde ta cena na kwh vychazi uplne jinak shuntu zadas souctovou hodnutu a kdyz se dobre nastavi je o dost presnejsi na vypocet SOC nez BMSnavic muzes pro ucely odskouseni treba asitentu rucne manipulovat s SOC podle potreby to pri rizeni BMS nemas sanci, sam pouzivam shunt i vetsina instalaci co jsem navrhl nebo delal/opravoval/zprovoznoval. Trochu nechapu ze si k victronu nekdo poridi mppt eveper.. odhaduju ze uz je asi mel predtim a chtel vyuzit.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
pby
Příspěvky: 13
Registrován: stř říj 12, 2022 10:19 am

Re: Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od pby »

Dík, on tomu nerozumí a nějak mu to poskládal jeho kolega. Epever je prostě levnější - to neřeš. Ty MPII 48/3000 má tři a jel jen jeden, já dostal za úkol zprovoznit zbylé dva a zrušit prodlužováky stalo se :) .
Když to tedy shrnu, lze provozovat baterie o různých kapacitách, BMS použít jako ochranu před OVP a UVP (nemusí spolu komunikovat) a řídit to celé shunt-em a cerbem.
Jdu studovat.
Jirka77
Příspěvky: 445
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od Jirka77 »

ano presne tak BMS pouze chrani baterky pred prekrocenim meznich hodnot a nemusi komunikovat se systemem, rizeni nabijeni resi shunt. Pouze musi byt stejna chemie a pocty clanku, ale to je jasne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
vata
Příspěvky: 210
Registrován: pon úno 07, 2022 9:58 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Kontaktovat uživatele:

Re: Regulátory za BMSkou s UVP

Příspěvek od vata »

pby píše: pát led 30, 2026 9:40 am Jak je to s komunikací x nekomunikací BMSek s celým systémem ?
Do systému s Cerbem jsem šla primárně proto, že až přes Cerbo se přes Modbus dostanu k datům zařízení, chtěla jsem zachovat svůj vlastní nadřízený systém a monitoring. Nabíjení ať si řeší regulátor, BMSky ať chrání baterky.
S přechodem na Victron MPPT jsem ale musela vyřešit battery monitor v systému, protože Victron se bez shuntu nebo bez extra krabičky nedostane k napětí na sběrnici a regulátory pak nabíjí špatně, protože měří s úbytkem na vodiči. Takže jsem si nacvakala CAN kabel na RJ45 (typ B), s tím Cerbo vyčítá data z JK BMSky. Hned po připojení BMS k Cerbo svěřilo BMSce kontrolu nad nabíjením. Což jsem hned vypnula (v regulátoru nastavit na standalone), ale Cerbo správně sdílí všem zařízením napětí baterie z BMS, takhle mi to vyhovuje, jedu bez shuntu. Sdílí to i teplotu baterky a proud. U proudu to význam nemá, protože baterie mám tři paralelně, každá svou BMSku, stačí mi komunikace s jedinou - napětí na BMSce a na sběrnici je prakticky shodné. BMSky datově propojené nemám, podle prodejce to s JK HW pod 1,19 ani nejde - ale nezkoušela jsem to.
LiFePo 760Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor