Rušení JK BMS od Multiplusu
Rušení JK BMS od Multiplusu
Má tady taky někdo problém s kolísáním balančního napětí na JK BMS.
Když pracuje menič Multiplusu tak kolísá napětí článků v rozmezí až 0,1V přitom fizicky na terminálu baterie je napětí stálé.
Když přepnu Multiplus jako průchozí tak to přestane a je to v rozmezí 0.002V
Musí tam docházet k nějakému rušení.
Díky
Když pracuje menič Multiplusu tak kolísá napětí článků v rozmezí až 0,1V přitom fizicky na terminálu baterie je napětí stálé.
Když přepnu Multiplus jako průchozí tak to přestane a je to v rozmezí 0.002V
Musí tam docházet k nějakému rušení.
Díky
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
a co tak úbytek napětí na vodičích k balanceru při protékajícím balančním proudu? Není to ten případ?
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
je normalni kdyz bezi multiplus ze je na DC lajne vetsi zvlneni nez kdyz stridac nebezi to me prijde normalni.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
-
luky
- Příspěvky: 347
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Měl jsem podobný problém v kombinaci JBD a Axpert King. Důvodem byly vystřelené kondenzátory na vstupu v Axpertu.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A. Orion 30A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 5kWp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 5kWp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Tím to není první a třetí foto je když měnič běží tam je vidět jak to napětí cestuje.
Druhé foto měnič průchozí a tam se napětí ani nehne.
Do baterie teče v obou případech 30A
Balancování mám od 3,4V
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Nabijeni trvalym vykonem je trochu neco jineho nez ostrovni chod na invertoru kde jsou spicky od zmeny zatezi apod. to na cistem nabijeni nejspise nebude. Kdyz se budu divat BMSstudiem na svoje seplos 3.0 BMSky + 5aktivni balancery trvale zapnute, tak kdyz netece proud nebo se jen nabiji z mppt, je rozhoz mezi clanky vzdy mensi nez kdyz bezi stridac, nevidim v tom problem i tak to jsou male hodnoty, to vubec neresim. Proste kdyz bezi stridac je tam malicko vetsi zvlneni treba se jeho frekvence nejak trefuje do frekvence samplovani mereni BMS a proto to o trochu vic lita.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
-
kuba47
- Příspěvky: 26
- Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Měřák to zprůměruje, to by ses musel podívat osciloskopem. Když se podívám u sebe, tak přes 1V rozkmit na baterii je i při malé zátěži (2kW). Je to vysoká frekvence (desítky kHz), 50 Hz složka je tam taky, ale mnohem méně patrná.
Jaký firmware v JK používáš?
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
FW 19.24 např. SOC se resetuje na 100% když jeden článek dosáhne nastavené napětí a to jak to ke konci litá tak tam skočí 3.449V a je 100% ale to mně nevadí mám tam Shunt.
Ještě to blbne když je bat. nabitá MPPT pokrývá spotřebu, podle Shuntu do bat. nic neteče a BMS ukazuje např. střídavě -16A +16A řeší se to i na zahraničním fóru.
Prostě není dokonalá, zkusím dát nějaké ferity na balanční svazek kabelů a uvidím.
Ještě to blbne když je bat. nabitá MPPT pokrývá spotřebu, podle Shuntu do bat. nic neteče a BMS ukazuje např. střídavě -16A +16A řeší se to i na zahraničním fóru.
Prostě není dokonalá, zkusím dát nějaké ferity na balanční svazek kabelů a uvidím.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
-
luky
- Příspěvky: 347
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Když vidím ty balanční vodiče mezi těma silovýma kabelama... Já bych začal tím, že bych to od sebe oddělil.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A. Orion 30A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 5kWp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 5kWp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
To zalezi kolik nastavis BMS "charged voltage" ja pouzivam 56V pro 16s a sync probehne tak jak ma smartshunt ma taktez 56v a absorpce je standartnich 56.8v.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
-
Kostěj
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
- Bydliště: Dobrovicko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Jen pro informaci, první vodič do balančního konektoru (z mínus pólu baterie) jde červenou cestou, nebo zelenou cestou?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Červenou
-
Kostěj
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
- Bydliště: Dobrovicko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
Jako úplně první opatření: Všechny balanční vodiče od konektoru BMS dotáhnout po přímce k vývodu článku nejkratší cestou, ustřihnout na tu délku, nechat max. 5cm rezervu. I kdyby došlo k nějakému problému, tak ten tenký drátek k BMS beru jako pojistku, respektive to ten drátek nijak nezhorší. Uznávám, je to krásný, ale funkčnost nemůže být takhle bita (od estetiky).