Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Odpovědět
PavelS
Příspěvky: 9
Registrován: čtv úno 26, 2026 10:26 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 13000

Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od PavelS »

Původní varianta
Střídač Growatt WIT 15K-HU
Panely: AIKO-G625-MCH72Dw // 650W // Voc = 54V // počet 20 kusů //

Toto mi ale nesedí na maximum 1000V, snažím se tomu porozumět a půjdu pozpátku …čili 1000V vydělím hodnotou 64,8 (na prázdno 54V + zima s rezervou 20% = 64,8) čili 15,3 zvednu na 16 panelů. 16 panelů (x 650W) je teoreticky 10,4kWp.

Takže možná zkusit variantu dvou menších stejných střídačů (Master/Slave)?

Střídač č. 1 = 11 panelů x 64,8 = 712V + druhý střídač to samé. Celkem bych tedy už mohl mít 22 panelů x 650W = 14,3kWp. S možností přidat ještě klidně na každý střádač 3 panely.

Teď jen nevím jaké dva nejmenší střídače z řady Growatt WIT použít, pomůže mi to někdo spočítat a poradit? Například WIT 6K nebo WIT 8K? Moc děkuji.
Stačí mi jen jeden MPTT na střídači. Sestava bude na zemi 2 řady panelů. Takže počítám se zapojením jak je uvedeno tj 11 - 14 panelů na string.
Mex
Příspěvky: 683
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Mex »

Ale ten střídač Growatt snad má 2 MPPT vstupy.
Tak proč těch 22 panelů nerozdělíš na 2 stringy a nezapojíš je do těch jeho 2 vstupů?
Nebo mi něco zásadního uniká?
Jirka77
Příspěvky: 643
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Jirka77 »

Rozhodne 1000v DC to doma nechces rozdel to na pulku do kazdeho trackeru, jinak na zimu se pocita asi 12% navic soucet Voc panelu ve stringu x 1.12 musi byt mensi nez max hodnota mppt.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
PavelS
Příspěvky: 9
Registrován: čtv úno 26, 2026 10:26 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 13000

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od PavelS »

To je to, co jsem nikde nepochopil, když má 2 MPPT, zanamená to 1000V na každý MPPT? Čili mohu dát 11 panelů na první MPPT a 11 panelů na druhý?
Když tedy vezmu v úvahu +12% na zimu pak je to 60,5V/panel x 11 panelů = 665V na jeden MPPT?
Jirka77
Příspěvky: 643
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Jirka77 »

Ano kazdy ten vstup umi az 1000v ale dokaze prenest pouze nejaky vykon do systemu, obvykle tedy u tohto vysokovapetoveho systemu dany proudem stringu 1000v vubec neuvazuj to je trolejove napeti .. i tech 500v DC pri poskozene izolaci na mokre strese natahne oblouk na metr jako nic .. rozhodne rozdeli na 2 poloviny a vyuzit oba mppt vstupy. Navic vzdy musis nechat od tech 1000V rezervu 12-15% pro chladnejsi pocasi a i z hlediska nebezpecnosti bych tohle nikomu nedoporucil.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
PavelS
Příspěvky: 9
Registrován: čtv úno 26, 2026 10:26 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 13000

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od PavelS »

JJ děkuji za nakopnutí už jsem to Googlil, kabeláž od panelů do střídače půjde pod zemí v trubkách na optické kabely. Panely budou na konstrukci na zemi, z nich kabel pod zemí do domu do sklepa a tam do střídače. Mezi panely a střídačem cca 12 metrů.
Mex
Příspěvky: 683
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Mex »

PavelS píše: úte bře 10, 2026 9:59 pm To je to, co jsem nikde nepochopil, když má 2 MPPT, zanamená to 1000V na každý MPPT? Čili mohu dát 11 panelů na první MPPT a 11 panelů na druhý?
Když tedy vezmu v úvahu +12% na zimu pak je to 60,5V/panel x 11 panelů = 665V na jeden MPPT?
MPPT stringy jsou nezávislé, každý si žije svým životem.
U tvého měniče jeden zvládá max. 20A, druhý až 40A. Na to tam má dvojité svorky. Ty jsou vevnitř spojené paralelně. Dvojité jsou proto, aby celý proud 40A nemusel jít přes jeden konektor, ale rozdělil se na 2 paralelní.

Každý měnič má jednak rozsah použitelného napětí (u tvého měniče je to 180-1000V), a pak rozsah, kde MPPT dokáže umístit bod optimálního výkonu (u tebe 150-850V).
A pak má ještě jmenovité napětí, což je napětí, kde je ten měnič nejspokojenější a má projektovanou nejvyšší účinnost. U tebe je to 600V (Nominal voltage).
Tak pokud to rozdělíš na 2 stringy po 11 panelech, bude ti to pěkně vycházet.
PavelS
Příspěvky: 9
Registrován: čtv úno 26, 2026 10:26 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 13000

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od PavelS »

Děkuji všem za pomoc a mám tedy asi finální sestavu (jen pro upřesnění, jedná se o pozemní umístění) na konstrukci

1) 1x Střídač Growatt WIT – 15K – HU  

2) 20 - 22x Bifaciální panely Aiko Stellar 1N+ AIKO-G650-MCH72Dw, dual glass, kabel 0,35 mV, // Střídač má 2 vstupy MPP, počítám se zapojením 10-11 panelů na 1MPP.

3) Tigo TS4-A-O pro panely s kombinovaným výkonem do 700 W – celkem 20-22 kusů  

4. Kit Tigo CCA + TAP 1x

5. Akumulace = 2x Box o nominální kapacitě 14,3 kWh/box, celkem tedy 28,6 kWh

6. 2x single axiální tracker pohon VH6 + 8x pomocný otočný mechanismus + řídící jednotka

Jak jsem psal v jiném postu, dám to do kupy po stránce mechanické, stále se mi nikdo neozval kdo mi to zapojí finálně do střídače a spustí...ale možná to zvládnu sám :) Dotace stejně nejsou, takže to bude jen o smluvě s distributorem o DS a revizi....
Humux
Příspěvky: 284
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Humux »

Budeš dávat ke každému panelu překlenovací MOSfet diodu?
vinklarekcz
Příspěvky: 79
Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od vinklarekcz »

Nejsem sice žádný solární guru ale ty panely https://www.memodo.cz/aiko-stellar-1n-a ... 35-m/12959 jsou již na zastínění konstruovány .. takže ty optimizery Tigo se mi jeví jako zcela zbytečné ... Panely mají 3 bypass diody.
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
5,4kWp pro ohřev vody
Jirka77
Příspěvky: 643
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Jirka77 »

take si myslim ze tech diod je v tom solarnim poli az dost, take tam zadne nemam a nevidim v tom problem. Mosfet dioda to je hezke, asi mysli shottkyho diodu kvuli mesimu ubytku.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 284
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Humux »

vinklarekcz píše: stř bře 11, 2026 12:33 pm Nejsem sice žádný solární guru ale ty panely https://www.memodo.cz/aiko-stellar-1n-a ... 35-m/12959 jsou již na zastínění konstruovány .. takže ty optimizery Tigo se mi jeví jako zcela zbytečné ... Panely mají 3 bypass diody.
Jak jsou konstruovány svědčí ty tři diody. Při sériovém spojení je na třech diodách nějaký útlum, který lze vylepšit ještě jednou diodou. Žádná shottky, ale MOSfet dioda.
Až mi příjdou, tak to testnu jaký jsou ztráty.

Kolik za něj chtěj?
Naposledy upravil(a) Humux dne stř bře 11, 2026 1:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Příspěvky: 683
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Mex »

Optimizéry a běžné by-pass diody fungují přece jen trochu rozdílně.
By-pass dioda zajistí jenom to, aby panel neblokoval proud, který dodají jeho kolegové ve stringu.
Kdežto optimizér zajistí navíc ještě i to, že daný panel přidá aspoň část svého výkonu a přispěje tak k celkové produkci toho stringu.
(celé je to trochu složitější, ale do toho se teď nechci pouštět)

Navíc pokud opravdu platí nějaké to nesmyslné nařízení o limitu napětí na střeše, tak optimizér v řízeném nasazení (což je případ tazatele) je schopen zajistit funkci rapid-shutdown a splnit tak to omezení.
Navíc ta možnost kdykoli si střechu "vypnout" je opravdu příjemná. Při jakékoli údržbě na FVE si prostě střechu vypnu, i kdyby to bylo v poledne. Každý panel tak je nejen bez proudu, ale i bez napětí.

A diagnostika až na úroveň jednotlivých panelů má taky něco do sebe.
Jirka77
Příspěvky: 643
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Jirka77 »

nikdy jsem nenameril zadny proud z osvicenych stringu do stringu se stinem vzdy tam tece kladny proud i z toho zastineneho jen z difuze proste dava velmi malo popr pokud mppt snizi napeti celku pak i prispiva takze tahle chimera ze by mohl tect proud ze stringu do stringu je kravina, aspon me halfcut panely nic takoveho neumoznuji.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Mex
Příspěvky: 683
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Mex »

Je roztomilé číst slovo jako "kravina" v podobně "odborném" příspěvku. ;)
Jirka77
Příspěvky: 643
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ

Příspěvek od Jirka77 »

Nikdy jsem nic takoveho nenameril a ze jsem se snazil protoze me jini rikali ze to je mozna tak ja v klidu rikam ze na techto halfcut panelech to neni mozne, samozrejme stringy musi byt stejne to je logicke. Na nejake slovickareni ti prdim.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Odpovědět