EASUN 11kW SMW -komunikace

Odpovědět
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 46
Registrován: úte srp 24, 2021 7:10 am

EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od marko250 »

Ahoj ,potřebuji z tohoto měniče: https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solar , dostat data do origo WhatchPower programu , přibaleného k měniči i s kabelem pro RS232 komunikaci.Respektivě to pak budu využívat dál v jiném vyčítání,ale hlavní problém je z měniče něco dostat. Zakoupen převodník RS232>USB s FTDI chipem a druhý přímý RS232 s RJ45>USB oba kabely v systému vidím s ovladači,COM port určen a data nastavená na 2400,zařízení 1, NONE ,1,1. Spustím po připojení k měniči s kterýmkoliv kabelem WhatchPower a k navázání nedojde.V menu WatchPower je COM4( linux zkoušeny ttyUSB0/ttySYS0) viditelný,parametry v druhém menu opět nastavím stejně jako v pc,ale ke spojení nedojde. Provedeno jak v linuxu Mint,tak ve windows12. V linuxu práva/ skupina/skript a tisíce ověření přes scryn/run/.... spojení vstupu na samci převodníku normálně to co píši vrací.Piny z měniče na převodník RJ45 1RX/2TX/8GNG>DE9 2RX/3TX/5GND>FTDI>USB v pc. Kabel z měniče udělán následně ručně přímo se samostatnými dráty,taky nic A přímý propoj RJ45>USB převodník také nic. Na samici DE9 z měniče naměřím mezi GND a TX -14VDC a mezi TX a RX +14VDCcož jsou napětí pro RS232 normální. Je nutné na měniči někde něco udělat aby se program spojil a vyčítal data? Už v tom jsem třetí den a nebaví mě to,čtyři kabely a výsledek nula.Co je podstatné tak mi dojde druhý do paraelu a potřebuji sehrát firmware v obou,ale ten co příjde bude mít novější a já do toho staršího potřebuji aktualizovat jinak paraelně nepojedou.Jak ale když ta komunikace nejde rozchodit . Díky za reakce :-)
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 46
Registrován: úte srp 24, 2021 7:10 am

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od marko250 »

Kabely mám :přímý : UNITEK Y-SP02001B kabel RJ-45 na USB-A konzolový RS-323 USB RJ45 ESD 1.8 m : https://www.eltrox.cz/unitek-y-sp02001b ... efEALw_wcB

Na propoj s origo kabelem od měniče,či udělaným : ATEN USB RS232 https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm

Takhle mám propoj z měniče :
de9.jpg

A tenhle kabel jsem už vrátil protože vynechával :AXAGON ADS-1PQN ADVANCED USB-A 2.0 > serial RS-232 FTDI adapter / cable 1.5m

WatchPower byl dodán s měničem,jak v linuxu,tak ve windows instalace přímá.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 46
Registrován: úte srp 24, 2021 7:10 am

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od marko250 »

Ještě ty piny na DE9 samec a samice:
male.png
female.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Humux
Příspěvky: 318
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od Humux »

Zkus redukci RS485 na USB, né 232, msí podporovat MODBUS, nejlepší izolovaný. Né však všechny typy můžou fungovat. Pak už jde jen o to zda na to Easun nehodil klacek.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 46
Registrován: úte srp 24, 2021 7:10 am

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od marko250 »

Ta je do 5V ale a leze tam 14-16V takže se jedná o RS232. A jinak to je 1.1 hardware Voltronic.
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Humux
Příspěvky: 318
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od Humux »

Kolik tam máš děr?

Komunikační rozhraní
USB/RS232/RS485/WiFi/Suchý kontakt

Jinak řídit se napětím je docela ujetý.
Jirka77
Příspěvky: 690
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od Jirka77 »

ja bych rekl ze rs232 je 5V logika, RS485 pouziva diferencni par a vyssi napeti takze si odpovedel ze to je vysoce pravedpodobne rs485, coz je uplne jina sbernice, rs232 neni sbernice to je pouze poin-to-point. RS485 ma jiny protokol a celkove funguje jinak, takze mas zrejme spatny prevodnik a potrebujes na 485, ale to se doctes v namualu k tomu ciniskymu zazraku.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
kuba47
Příspěvky: 33
Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od kuba47 »

Je to RS232.

-12V na RS232 = logická "1" = horní úroveň v TTL (klidový stav)
+12V na RS232 = logická "0" = dolní úroveň v TTL
Humux
Příspěvky: 318
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od Humux »

kuba47 píše: úte bře 24, 2026 6:30 pm Je to RS232.

-12V na RS232 = logická "1" = horní úroveň v TTL (klidový stav)
+12V na RS232 = logická "0" = dolní úroveň v TTL
Vsadil by si na to obě boty? Já né. Napětí mají dost velký rozptyl, aby to funkovalo i se ztrátama na kabelu. To samý RS485.
A co se týče měření? Jako měřit voltmetrem? :lol:
kuba47
Příspěvky: 33
Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: EASUN 11kW SMW -komunikace

Příspěvek od kuba47 »

No dobře, těch 12V je obvyklá hodnota, když koukám do wikipedie, tak to může být 3-15V plus nebo mínus.

Voltmetrem se samozřejmě dá měřit jen ten klidový stav výstupu, a ten by měl být -3V až -15V.
Odpovědět

Zpět na „Automatizace, řízení“