Ano, z ono je to rozdelene uz v tom elektromerovom rozvadazci (vlavo dole).
To N teda bude v podstate vsade spojene ako jeden drot az do domoveho rozvadazaca? V menici (Multiplus II)je to tiez vodibo spojene - N na ACin a N na ACout1?
Rozvrhnutie panelov do stringov
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
jasne je to porad nula jen se po novu taha 2 draty jako N a PE, pouze je vhodne si uvedomit ze pokud do ty instalace das proudovych chanic, mel bys ho dat az pred vystupy do domu ne pred elektrarnu a N za chranicem nesmis spojit s tim N pred chranicem ani s PE.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
To je mi jasne. Chranice mam az v dome. Ide mi len o to ci je v Multiplusoch N spojene v ACin a ACoutJirka77 píše: ↑stř črc 15, 2026 1:18 pm jasne je to porad nula jen se po novu taha 2 draty jako N a PE, pouze je vhodne si uvedomit ze pokud do ty instalace das proudovych chanic, mel bys ho dat az pred vystupy do domu ne pred elektrarnu a N za chranicem nesmis spojit s tim N pred chranicem ani s PE.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Neni je vyvedeno na svorky, ACout jsou defakto draty z trasformatoru L a N s tim ze je tam prizemnovaci rele pro ostrovni provoz bez site ktere spoji vystupni N s kostrou/uzemnenim aby mohl fungovast proudovy chranic. Ja pouzivam TNC sit takze ja mam proste zeleny mustek kam vedou z gridu 2x6mm2 paralelne je tam pripojeny ACin N a ACout N i PE to je jasny. Chranic je az dale v domovnim rozvadeci kde za nim vznika N pro dum. Ale je to jedno klidne to muze byt rozdvojene uz od elektromeru, ja tam take mam 2 draty tj bych z toho mohl udelat TNC-S ale nepotrebuji to jen tam mam zdojenej prurez a pres 2 svorky vedle sebe takze z hlediska bezpecnosti je to uplne stejne. Kdyz se multiplus prifazuje na sit pouze se internim rele propoji ACin L a vystupni L invertoru ktere je pevne spojene s ACout
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1266
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
áno aj nie, lebo je tam 2x relé. Pozri si schému, ktorú máš vyobrazenú na MP2. T.z. ak si pripojený do DS tak je Nin Nout spojené. Ak si v ostrove tak priamo v meniči spojené nie je.
Osobne v 3F inštaláciách považujem prepínanie N za rizikové, preto nedporúčam prepínať N a proste všetky N spojiť na svorkovnici a až z tejto hlavnej svorkovnice ísť na jednotlivé chrániče aj napriek tomu, že Victron má Nin a Nout oddelené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
vsak jasne k cemu take prepinat N to se musi delat pouze pokud prepinas zateze za chranicem prepinacem siti preba na grid kde mas jiny chranic, tj musis prepnout L i N ale u normalni elektrarny - pred kterou neni chranic, protoze ten ma byt az pred spotrebici ne pred elektrarnou idealni jak bylo receno Nka na 1 mustek PE na dalsi. Slo by to dat i na jeden jako to mam ja v pripade TNC zapojeni. ACin - out Nko podle me propojene neni, ale nejsem si tim uplne jisty, nicmene je stejne spojene na mustku.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
eduard22
- Příspěvky: 1651
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Vas Ist Das: normalny???...Jirka77 píše: ↑stř črc 15, 2026 4:10 pm vsak jasne k cemu take prepinat N to se musi delat pouze pokud prepinas zateze za chranicem prepinacem siti preba na grid kde mas jiny chranic, tj musis prepnout L i N ale u normalni elektrarny - pred kterou neni chranic, protoze ten ma byt az pred spotrebici ne pred elektrarnou idealni jak bylo receno Nka na 1 mustek PE na dalsi. Slo by to dat i na jeden jako to mam ja v pripade TNC zapojeni. ACin - out Nko podle me propojene neni, ale nejsem si tim uplne jisty, nicmene je stejne spojene na mustku.
Ještě že mám elektrárnu "nenormální"!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.