Rozvrhnutie panelov do stringov
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Co vsetko je potrebne nastavit v MPTT? Prepokladam, ze napatia. Este nieco?
Mam dve baterie pripojene datovo do Cerba (DVCC zapnute).
Mam dve baterie pripojene datovo do Cerba (DVCC zapnute).
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
nastav si profil typu baterie, pripadne rucne absorpcni /float, stejne pokud to ridi DVCC tak si napeti da takove jake po nem chce BMS, pouze v pripade ze je GX v restartu nebo by nebezelo pojedou nabijecky podle sveho interniho nastaveni.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Nastavil som MPTT prepinacom na 7 (LiFePo4), potom cez nastavenia na Preset LiFePo, upravil napatiadoporucene vyrobcom baterie.Takze ak nepojde Cerbo, tak by to malo fungovat bez problemov. Inak pise, ze sa riadi podla pripojenej BMS (DVCC).
Ako nastavim, aby nabijalo tu baterku maximalne 0,5C? MPTT ma nastavenie prudu, ale nechapem to. Alebo sa to nastavuje v baterke? Mam pripojene 2 baterky paralelene na na busbar (kazda ma 310Ah). Treba to niekde nastavovat v systeme Victron?
Ako nastavim, aby nabijalo tu baterku maximalne 0,5C? MPTT ma nastavenie prudu, ale nechapem to. Alebo sa to nastavuje v baterke? Mam pripojene 2 baterky paralelene na na busbar (kazda ma 310Ah). Treba to niekde nastavovat v systeme Victron?
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
SW nastaveni vzdy prepise nastaveni rotacni prepinac, to je takove reseni spis pro mppt ktere nemely BT a pokud nebyly zapojene do GX tak pro rychlou konfiguraci to stacilo pres rotacni prepinac. Limitace proudu se nastavuje na GX / menu/DVCC tam se da omezit nabijeni, ale treba s pylontechem to nefungovalo, je vhodne kdyz system ma svuj shunt. Samozrejme muzes snizit proud i na mppt ale tim se pripravis o vyrobu, DVCC samozrejme take ale tam rozlisuje co jde ciste do baterky a zbytek muze zrat stridac.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
"dvě baterky paraleně, každá 310Ah" tj chceš omezit nabíjecí proud na 310A??? Kolik na to máš připojenejch mppt a panelů?
jestli dobře čtu, tak 14.5kWp, tj méně než 300A v maximu, pokud to teda dokážou zpracovat MPPT... Takže co jako chceš omezovat?
jestli dobře čtu, tak 14.5kWp, tj méně než 300A v maximu, pokud to teda dokážou zpracovat MPPT... Takže co jako chceš omezovat?
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
no 2 baterky 300Ah nabijet 300A to je 0.5C to je trochu hodne na lifepo4, idealni je do 0.25C, 0.5C je strasne moc a tyakove proudy muzou snizit zivotnost treba na polovinu. tj 3000 cyklu, dalsi snizeni udela teplota pres 30C, nebo nizka teplota pod 0, prititom kdyz se udrzi do 0.25C tak to muze vydrzet 10k cyklu.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Ano su to dve skladane baterky s BMS sepplos. 0,5C by mala byt doporucena hodnota vyrobcom ako bezpecna pre zachovanie 8000cyklov. Aspontake mam info
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Poprosim este kuknut ako mam nastavene MP. Viz obrazky. Obcas pada mi cely system na chybe Low battery. Naposledy mala pri tom zhodeni do chyby 57V. MPTT boli v tej dobe v Bulk. Po rozbehu naskocilo na nich Absorption. Neveim ci to s tym suvisi (neprebija tu baterku?). Asi by nemalo, kedze si to riadi BMS...Po chvile sa to opat rozbehne. Baterka ma 100%. Momentalne to ide ako cisty ostrov (bez pripojeneho ACin). Viete niekto pomoct?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
DC low- shutdown mam na 40v restart 46v prealarm 47v, ovsem pokud je tam ESS podivej se na hodnotu sustain voltage ja pouzivam 44v. V peaku muze dojit k poklesu pokud je slaba baterie nebo kabelaz az na cut-off. Idealni absorpce pro 16clakove lifepo je 55.5v float 54v
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Je to Low battery alarm (aj na menici svieti Low battery). Po chvili sa menice zapnu. Vzdy na jednom z nich (nie vzdy na rovnakom) este preblikava LED Float a Inverter on. Nemam ziadneho asistenta nainstalovaneho. Ide to ako ostrov (Istic z gridu mam vypnuty). Baterka je full, slnko svieti.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
co to pisew v logu VRM ? mozna mas blbe udelany init do 3fazu, uz jsem to videl a delalo to to same nesmyslne to padalo na low battery, ale psalo to v logu nejake zahadne chyby souvisejici s ve.bus BMS ktera tam samozrejme nebyla, vyresilo se naflesovanim vsech menicu pres MK3 kabel a pak pres ve.bus quic configure spojeni do 3f a je po problemu treba je to neco podobneho.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Spolu s Low battery alarm je tam predtym High DC Ripple alarm:
276 VE.Bus System [276] High DC Ripple: Warning 2026-07-31 17:38:12 (an hour ago) -21s
276 VE.Bus System [276] Low battery: Alarm 2026-07-31 17:38:12 (an hour ago) -21s
276 VE.Bus System [276] High DC Ripple: Warning 2026-07-31 17:38:12 (an hour ago) -21s
276 VE.Bus System [276] Low battery: Alarm 2026-07-31 17:38:12 (an hour ago) -21s
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
baterky jaky a kabelaz ?
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Baterky v bedne EEL-A1 s BMS Seplos, clanky EVE. Kapacita 51,2V / 314Ah / 16,1kWh. Kupoval som ich uz nakonfigurovane na Victron. Mam dve tieto bedny paralelne samostatne na busbary kablami cca 60cm / 50mm2.
Skusil som zapnut v Cerbe Shared Voltage Sense (SVS) podla nejakych doporuceni na netu. Neviem ci to bude mat vplyv.
Skusil som zapnut v Cerbe Shared Voltage Sense (SVS) podla nejakych doporuceni na netu. Neviem ci to bude mat vplyv.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Uf, musím zavřít okno, ona totiš ke mě občas chodí sousedovic kočka, a ta když čte na internetu semnou, a vidí takovéhle žvanění, tak dostane jakýsi kočičí "harašment" a začne kolem sebe drápat a vyvádět jak pominutá.Jirka77 píše: ↑pát črc 31, 2026 5:31 pm DC low- shutdown mam na 40v restart 46v prealarm 47v, ovsem pokud je tam ESS podivej se na hodnotu sustain voltage ja pouzivam 44v. V peaku muze dojit k poklesu pokud je slaba baterie nebo kabelaz az na cut-off. Idealni absorpce pro 16clakove lifepo je 55.5v float 54v
No, uplně nejlepší je nabíjet na minimum co to jen jde, tak 0,1C a když je baterka vybitá na 99% tak jí začít tím 0,1C teprv nabíjet, dřív ale né!!!. Super...
Umožnuje tenhle křáp nabíjet baterku stejným proudem a napětím, a co na to Float? Nebo Bulk? nebo Absorpsce?
Někdo klepe na okno, musím končit.....
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Tak Shared Voltage Sense (SVS) nepomohlo. Bezalo to ok cely podvecer noc aj rano, kedy v pohode dobilo baterku. Potom to spadlo do rovnakej chyby. Vyzera, ze prave po dosiahnuti 100% na baterke. Nejaky napad?
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
no pak jde o to ze BMS je spatne nastavena a kdyz se dosahne max napeti - absorpcni tak BMS odpoji baterku od menice a tim to cele spadne pokud je to off grid tj je potreba absorpcni napeti a max napeti na baterce nastavit tak aby se toto nestalo.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
vysoke zvlneni na DC mi psal multiplus take na vine byla vadna BMS kterou jsem poskodil pripojenim na vybity multiplus a nabijeci proud kondenzatoru v menici byl tak velky ze se poskodily mosfety na BMS kdyz to bezelo naprazdno tak ok ale uz pri 20A z baterky byl na BMS ubytek 2V a pri vertsi zatezi vice a to menic uz vyhodnotil spravne jako chybu zkus zmerit napeti baterky pri zatezi jestli nemas podobny problem.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
To si ma moc nepotesil...ked som to pripajal, tak to celkom zaiskrilo... Ale nemyslim, ze to bude problem. Ono sa to vypne len pri skonceni nabijania. Pokial bateriu nabija, alebo vybija (v noci), tak mozem mat akykolvek odber a nevypne menice. Vyzera, ze Victron nabija baterie a pri dosiahnuti max napatia, co je nastavene v BMS, sa bateria na chvilu odpoji a to (kedze som neni momentalne napojeny na grid) zhodi menice. Neviem ci za to moze nejake nastvenie MPTT/MP2.
Riesim to zatial s vyrobcom baterii...
Riesim to zatial s vyrobcom baterii...
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Pokud pouzivas DVCC tak tam si muzes nastavit max nabijeci napeti, jediny stav kdy sol nabijecky pripadne multi ze site kdy pojedou podle sveho nastaveni je kdyz bude GX v restartu nebo proste nepojede pak si pojedou podle sveho, ale pokud GX bezi a ridi to vzdy ma posledni slovo DVCC ktere nabijeckam posila jake napeti maji davat max. Dost mozna staci prenastavit BMS baterie nebo proste snizit absorpcni napeti systemu. Osobne jsem roky pouzival preset vitronu tj absorpci 56.8 a float 54, ale nedavno jsem se rozhodl ze to absoprci o neco snizim aby prekmity na jednotlivych clancich byly mensi pri dosazeni abs. napeti a nedochazelo k odpojeni baterii od systemu takze ted pouzivam 55.5v a 54 jako float. Nicmene kdyz malokdy dosahuji absorpce tak stejne je disbalance tak velka ze 5A balanceru trva dele nez 2h absoprcni okno aby baterii vyrovnal tj i k tomu odpojeni zpocatku dojde, bylo by potreba casteji dosahovat abs. napeti aby se to stihalo balancovat, ale ja mam 1 baterii bez BMS takze i kdyby obe nove 280ah packy odpojily BMS tak porad mam pripojenou starou baterku. Ale toto jsou problemy u systemu ktery neni rizen BMS, me to ridi shunt a proste drzi tvrde abs. napeti pevne nastavene. Kdyz system ridi BMS tak ke konci nabijeni 1. si vyzada snizeni nabijeciho proudu aby ji clanky nepreletky 3.65v a nemusela odpojovat baterku a pripadne i snizi absorpcni napeti BMS ho muze pres DVCC menit podle potreby, tj si muze menit velikost absorpcniho napeti ale i delku absorpce pokud potrebuje balancovat baterii muze drzet absorpcni mnohem dele nez je standartni 2h. Oba zpusoby rizeni maji sva pro a proti, ja pouzivam rizeni podle shuntu tj pevne abs. napeti i cas. Shunt ma vyhodu 1. je presnejsi nez mereni BMS, ktere treba proudy pod 1A meri velice nepresne. 2. muzes kalkulaci SOC upravovat podle vlastni potreby a pouzite chemie baterii 3. muzes si rucne prenastavit SOC kam chces treba pro odskouseni nejaky asistentu pro vytezovani apod. Pokud system ridi BMS jsi za pasazera a system dela co chce BMS, nemas sanci ovlivnit SOC ani upresnit jeho vypocet, vse je v moci BMS, kdyz system ztrati komunikaci s BMS je konec protoze pro system je to stejne jako kdyby jsi mu sebral baterii, coz v offgridu = konec.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Cize ak je v BMS nastavene max napatie pre alarm 57,6V, tak mozem nastavit nieco nizsie v Cerbe (Maximum charge voltage) napr. 57,4V a tym by to mohlo byt vyriesene?
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
pokud mas lifepo4 16clankove staci ti nabijet absorpcni napeti 55.5v a 54v float tj reakce BMS musi byt vyse, ale ona reaguje i na napeti 1 clanku nad 3.65v musi vypnout nabijeni a to muze udelat jen tak ze odpoji celou baterii to uz pak zalezi na stavu clanku a vykonu balanceru za jako dlouho clanky srovna. Uvedom si ze lifepo4 maji velmi plochou VA krivku tj clanky i kdyz muzou byt pomerne rozdilne nabite maji na tisiciny voltu stejne napeti tudiz balancovat za provozu je nelze, rozdil je prilis maly, ale kdyz se pribliziz absopcnimu napeti dojde na velky rozstrel napeti clanku klidne 250mV jako nic a to je prostor pro balancovani tam se ukazalo ktere uz jsou plne a neabsorbuji a ktere jeste ulozny prostor maji a to je ukol pro balancer aby to vyrovnal, ale pri tom se casto stane ze nektery clanek jde na 3.65v a BMS musi zastavit nabijeni, ovsem podle me kdyz zastavi charge tak jakmile zacne napeti na DC sbernici klesat velice rychle baterku znovu pripoji, proto vybijeni je povolene, ale jestli je toto pripojeni pomale a stihne dojit k podpeti a padu menicu je to mozne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
