Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Dobrý den,
budu realizovat tento způsob uzemnění FVE:
zemnící tyč /svorka (dělají se pro drát o průměru 7-10 mm)/ zemnící drát (pozinkované železo, průměr 10 mm) /svorka?/ zemnící kabel (zelenožlutý kabel, průřez 16 mm2) -> FVE
Nevím ale, jakou spojku/svorku použít na spojení toho zemnícího drátu (pozinkovené železo, průměr 10 mm) a zemnícího vodiče 16 mm2 (měděný, průměr 4,5 mm).
Jediné, co se mi povedlo najít, je toto, ale nejsem si jistý, jestli se to hodí na můj případ:
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-365250- ... merReviews
Mohl byste mi někdo poradit?
Děkuji.
budu realizovat tento způsob uzemnění FVE:
zemnící tyč /svorka (dělají se pro drát o průměru 7-10 mm)/ zemnící drát (pozinkované železo, průměr 10 mm) /svorka?/ zemnící kabel (zelenožlutý kabel, průřez 16 mm2) -> FVE
Nevím ale, jakou spojku/svorku použít na spojení toho zemnícího drátu (pozinkovené železo, průměr 10 mm) a zemnícího vodiče 16 mm2 (měděný, průměr 4,5 mm).
Jediné, co se mi povedlo najít, je toto, ale nejsem si jistý, jestli se to hodí na můj případ:
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-365250- ... merReviews
Mohl byste mi někdo poradit?
Děkuji.
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Nevím z jakého důvodu si přešel na řešení spojení zemnící tyče s panely, ale vhodné svorky najdeš v prodejnách "hromů".R-K píše: ↑úte srp 22, 2023 6:17 pm Dobrý den,
budu realizovat tento způsob uzemnění FVE:
zemnící tyč /svorka (dělají se pro drát o průměru 7-10 mm)/ zemnící drát (pozinkované železo, průměr 10 mm) /svorka?/ zemnící kabel (zelenožlutý kabel, průřez 16 mm2) -> FVE
Nevím ale, jakou spojku/svorku použít na spojení toho zemnícího drátu (pozinkovené železo, průměr 10 mm) a zemnícího vodiče 16 mm2 (měděný, průměr 4,5 mm).
Jediné, co se mi povedlo najít, je toto, ale nejsem si jistý, jestli se to hodí na můj případ:
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-365250- ... merReviews
Mohl byste mi někdo poradit?
Děkuji.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Díky, nicméně vůbec netuším co jsou prodejny hromů...
Jinak tím FVE nemyslím panely, ale celou FotoVoltaickou Elektrárnu a uzemnění bude připojeno v jejím rozvaděči.
Jinak tím FVE nemyslím panely, ale celou FotoVoltaickou Elektrárnu a uzemnění bude připojeno v jejím rozvaděči.
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: pát kvě 13, 2022 9:34 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
https://www.google.com/search?q=ekvipot ... vorkovnice
https://www.google.com/search?q=ekvipot ... vorkovnice
Solax X3 Hybrid G4 10.0-D + 17,4 kWh LiFePo4 (3* Solax TriplePower T58)
21 panelů x 455Wp = 9,6kWp, 2 stringy, vše na čistý jihozápad
MiniPC NUC + Home Assistant + Grafana + Node red + Shelly věci
Virtuální baterie od ČEZu
21 panelů x 455Wp = 9,6kWp, 2 stringy, vše na čistý jihozápad
MiniPC NUC + Home Assistant + Grafana + Node red + Shelly věci
Virtuální baterie od ČEZu
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Uzemnění panelů spadá do vnější ochrany před atmosferickou elektřinou a je součástí hromosvodu. Vnitřní ochrana jde přes HOP a spadá pod uzemnění budovy.
Tyče se dnes používají jen vyjímečně, a vůbec né jako hlavní součást, pouze ke zlepšení.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Spíše bych potřeboval poradit s tím, na co jsem se ptal - jak propojit zemní drát a kabel (viz výše) a jestli se na to hodí produkt v odkaze.
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Díky, to by asi šlo, ale pro mé potřeby by stačila nějaká menší svorka - jeden drát, jeden kabel...Excelent píše: ↑úte srp 22, 2023 9:55 pm Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
https://www.google.com/search?q=ekvipot ... vorkovnice
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Svorek se dělá mnoho. Jde spíš o styl vytvoření.
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-540250- ... EbEALw_wcB
https://www.dek.cz/pobocka-liberec/prod ... QGEALw_wcB
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-540250- ... EbEALw_wcB
https://www.dek.cz/pobocka-liberec/prod ... QGEALw_wcB
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Ne, nestačila, kup toto. Je to přesně to co chceš. A že je tam pár děr navíc neřeš. Nebo si to udělej jak chceš.R-K píše: ↑stř srp 23, 2023 8:45 amDíky, to by asi šlo, ale pro mé potřeby by stačila nějaká menší svorka - jeden drát, jeden kabel...Excelent píše: ↑úte srp 22, 2023 9:55 pm Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
https://www.google.com/search?q=ekvipot ... vorkovnice