Nalezeno 24 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pon dub 22, 2024 7:28 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Všechny zdravím,
dnes mě volali ze servisu Schlieger a problém byl vyřešen, ještě jednou jim děkuji. Zatím to vypadá dobře. Chtělo to jen při změně ze symetrického provozu na asymetrický softwarově vypnout a po provedení změny opět softwarově zapnout střídač.
Bylo to tu popsáno výše, že se to ...
- úte říj 17, 2023 6:19 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Maximální výkon panelů
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 2965
Re: Maximální výkon panelů
bellardo:
zkus se podívat jestli máš zapnutý EPS mode.
já jsem ho nedávno vypnul, protože back up ještě není dodělaný (chtěl jsem vědět jestli střídač nebude mít menší vlastní spotřebu) a všiml jsem si že v noci začal brát s DS, stejně jako Tobě. když jsem EPS zpátky zapnul, tak zase nic z DS v ...
- pon říj 16, 2023 7:57 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Maximální výkon panelů
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 2965
Re: Maximální výkon panelů
bellardo:
zkus se podívat jestli máš zapnutý EPS mode.
já jsem ho nedávno vypnul, protože back up ještě není dodělaný (chtěl jsem vědět jestli střídač nebude mít menší vlastní spotřebu) a všiml jsem si že v noci začal brát s DS, stejně jako Tobě. když jsem EPS zpátky zapnul, tak zase nic z DS v ...
- úte říj 10, 2023 8:12 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Maximální výkon panelů
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 2965
Re: Maximální výkon panelů
jóóó včerejšek, tak ten stál opravdu za prd cca 6 KWh :( zataženo, deštivo, prostě hnus
já mám na střeše rovných 10 KWp. Sedlová střecha úhel asi kolem 40 st. orientace 40 % JJV a 60 % JJZ, když je příhodné počasí slunečno a zima, tak panely umí dávat i cca 12 KW, ale to byl zatím nejvyšší výkon co ...
já mám na střeše rovných 10 KWp. Sedlová střecha úhel asi kolem 40 st. orientace 40 % JJV a 60 % JJZ, když je příhodné počasí slunečno a zima, tak panely umí dávat i cca 12 KW, ale to byl zatím nejvyšší výkon co ...
- stř srp 16, 2023 11:23 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: PŘETOKY DO SÍŤE ZAZNAMENAVÁ ELEKTROMĚR JAKO SPOTŘEBU-JE TO MOŽNÉ? Solax X3 hybrid G4 - nedokončené zapojení
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 11860
Re: PŘETOKY DO SÍŤE ZAZNAMENAVÁ ELEKTROMĚR JAKO SPOTŘEBU-JE TO MOŽNÉ? Solax X3 hybrid G4 - nedokončené zapojení
Mám stejnou zkušenost s EG.D.
Po úspěšném UTP (dříve PPP) jsem volal na jejich linku kvůli informaci k výrobnímu EANu a přitom jsem se zeptal, jestli můžu přebytky posílat do sítě i bez aktivní smlouvy o výkupu. Řekli mi, že můžu, že nejde o nepovolenou dodávku, jen mi za to nikdo nic nezaplatí ...
- stř črc 26, 2023 6:57 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: PŘETOKY DO SÍŤE ZAZNAMENAVÁ ELEKTROMĚR JAKO SPOTŘEBU-JE TO MOŽNÉ? Solax X3 hybrid G4 - nedokončené zapojení
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 11860
Re: PŘETOKY DO SÍŤE ZAZNAMENAVÁ ELEKTROMĚR JAKO SPOTŘEBU-JE TO MOŽNÉ? Solax X3 hybrid G4 - nedokončené zapojení
Prosím o info zkušenější:
Mám instalaci, která dosud neprošla revizí, 1 panel byl při montáži poškozen, čeká se na nový, dále byl k bateriím dodán jen jeden podstavec, takže byla instalována jen polovina baterií 6 kWh z 12ti. Nicméně vše je zapojeno a zásahy do "hodin" s elektroměrem proběhnou ...
- stř črc 26, 2023 6:53 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
počkej v zimě, když bude pod nulou a zcela jasno (nesmí být samozřejmě panely namrzlé)
já mám na střeše 10 KWp a za těchto podmínek standardně přes 11 KWp

já mám na střeše 10 KWp a za těchto podmínek standardně přes 11 KWp
- úte črc 18, 2023 7:52 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Díky pánové. Vypnul jsem nakonec spínač stejnosměrného napětí, pak baterii, změnil na "asymetrický" a "SUCCESS". Poté nahodil vše zpět a zdá se že funguje. Budu sledovat co na to elektroměr nicméně zdá se že hlavně tím bude těch krásných 160kWh. Díky díky.
mě to stálo 222 KWh, ale důležitý je ...
- pon črc 17, 2023 9:36 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Zdravím pánové,
přesně na stejný problém jsem narazil též, tedy Sofar Solar HYD 6KTL-3PH a z PRE přišla krásná faktura za červen na cca 160kWh.
Stejně jako @Jorgos, objevil jsem že střídač je opravdu nastaven na symetrický. U dodavatele (firma Schlieger, varuju!) se pomoci nedopomůžu, tedy ...
- pát črc 14, 2023 10:50 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Zdravím,
děkuji za tu odezvu, kontroloval jsem můj střídač a je nastven jako symetrický
což může být ta příčina vysoké spotřeby.
Budu kontaktovat dodavatele FVE a doufám že to nebude problém změnit.
Dám vědět jak to dopadlo.
můžeš kontaktovat dodavatele, ale klidně si asymetrii dokážeš ...
- úte črc 11, 2023 1:34 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Na můj dotaz u dodavatele fotovoltaiky, proč je rozdíl mezi hodnotami střídače a elektroměru mi bylo sděleno že střídač je napájen ze sítě
a proto nakupuji energii i když mi panely vyrobí dostatek energie i s přebytkem.
Vlastní spotřeba střídače Sofar HYD 8KTL-3PH může být až 10 kWh za den a tu ...
- stř kvě 10, 2023 7:09 am
- Fórum: Elektrárny uživatelů
- Téma: Kolik dnes vyrobila vaše FVE?
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 29125
Re: Kolik dnes vyrobila vaše FVE?
instalovaný výkon na střeše je10 KWp
U mě prozatímní maximum je z 8.5.2023 a to 71.63 KW
Při rozumném počasí se standart pohybuje zhruba 60 až 65 KW
U mě prozatímní maximum je z 8.5.2023 a to 71.63 KW
Při rozumném počasí se standart pohybuje zhruba 60 až 65 KW
- stř kvě 10, 2023 7:00 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: pomoc s vysvětlením schématu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 5440
Re: pomoc s vysvětlením schématu
Díky všem pánové, asymetrie byla opravdu vypnuta :cry: dneska jsem ji povolil, tak uvidíme, co to udělá s těmi rozdíly.
zdravím všechny po určitém čase. Jen chci informovat, že po nastavení ve střídači na " povolení asymetrie " se v průměru spotřeba domu dodávek od distributora ustálila na ...
- čtv dub 27, 2023 7:07 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Řešní tarifů po PPP
- Odpovědi: 26
- Zobrazení: 9551
Re: Řešní tarifů po PPP
Já mám orientaci panelů půl na půl Jv a Jz. Výkon 10 KWp a dny kdy je jasno a chladno to chvilkama vyletí i na cca 12 KW výkonu. Zatím to nikdy nepřekročilo čtvrthodinové maximum, ale budu to muset omezit na střídači.
- čtv dub 20, 2023 6:48 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: pomoc s vysvětlením schématu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 5440
Re: pomoc s vysvětlením schématu
Díky všem pánové, asymetrie byla opravdu vypnuta :cry: dneska jsem ji povolil, tak uvidíme, co to udělá s těmi rozdíly.
Ještě jeden malý dotaz, na střeše mám sice panely s výkonem 10 KWp, ale všiml jsem si, že při příhodném počasí dávají i dvanáct, což není dobře k vůli čtvrthodinovému maximu ...
Ještě jeden malý dotaz, na střeše mám sice panely s výkonem 10 KWp, ale všiml jsem si, že při příhodném počasí dávají i dvanáct, což není dobře k vůli čtvrthodinovému maximu ...
- čtv dub 20, 2023 7:55 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: pomoc s vysvětlením schématu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 5440
Re: pomoc s vysvětlením schématu
Podle tohoto návodu ? https://m.youtube.com/watch?v=RDMOSVA4PhI
To nastaveni pro asymerii se jmenuje unbalanced support a má být zapnute (enabled)
Tak to moc děkuji. To chápu dobře. Odpoledne na to mrknu a uvidím. Video jsem viděl třikrát a chápu to správně, že při této změně musí být vypnuty ...
- stř dub 19, 2023 8:12 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: pomoc s vysvětlením schématu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 5440
Re: pomoc s vysvětlením schématu
jaj, to asi nemám zapnutou asimetrii :O( ale tomu nerozumím, jak ji zapnout. Poradí někdo, je to sofar solar 10
- stř dub 19, 2023 5:44 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: pomoc s vysvětlením schématu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 5440
Re: pomoc s vysvětlením schématu
ok, ted to chapu. jde mi o to, ze hledám problém s tim co ukazuje stridac a co ukazuje elektromer. stridac rika, nakoupil jsi tolik a tolik elektriny, tolik jsi vyrobil a z toho tolik dodal do site, ale elekttomer tvrdi uplne neco jinejo a neschodnou se v nicem. rozdily jsou nekdy az padesat procent ...
- stř dub 19, 2023 5:02 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: pomoc s vysvětlením schématu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 5440
Re: pomoc s vysvětlením schématu
a proc je jen u jedne z nich ta hodnota " 50,2 hz "
jde to vysvetlit tak, ze stridac dodava jen do teto faze a zbyle dve se krmí z distribucni site ?
predem se omlouvám, jsem opravdu pouhy elektro amatér
jde to vysvetlit tak, ze stridac dodava jen do teto faze a zbyle dve se krmí z distribucni site ?
predem se omlouvám, jsem opravdu pouhy elektro amatér
- stř dub 19, 2023 2:43 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: pomoc s vysvětlením schématu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 5440
pomoc s vysvětlením schématu
zdravím všechny. Asi budu za idiota, ale nejsem elektrikář a prostě tomu nerozumím. Hledal jsem to tu všude možně, ale nic takového nenašel. Mohl by mně někdo vysvětlit toto schéma, které jsem si vyjel z přehledu své FVE. To co je označené zeleně, to asi chápu (string 1 a 2), ale už tápu v tom co je ...
- pát bře 17, 2023 10:36 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
No, abych pravdu řekl, tak nevím :shock: ale FVE je v záruce a já v podstatě v nastavení nic neměnil, tak to budu reklamovat dodavateli. Spíš mě zajímalo, jestli se s tímto konkrétním u stejné značky už někdo nesetkal a já se mohl této reklamaci vyhnout (je to přeci jen nepříjemná věc, ale i tohle ...
- pát bře 17, 2023 5:03 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
pravda pravda, samozřejmě KWh
a tvoje rada, postřeh, poznatek, nápad ...????
a tvoje rada, postřeh, poznatek, nápad ...????
- čtv bře 16, 2023 9:29 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
dnesni vyroba cca 53 kw
spotreba cca 26 kw z toho nabijeni baterie cca 18 kw
apka hlási nakoipena energie 1,5 kw
elektromer napocital cca 12 kw


zbývajíci rozdil je vlastni prima spotreba
spotreba cca 26 kw z toho nabijeni baterie cca 18 kw
apka hlási nakoipena energie 1,5 kw
elektromer napocital cca 12 kw
zbývajíci rozdil je vlastni prima spotreba
- čtv bře 16, 2023 8:05 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 15383
nesoulad údajů střídač a elektroměr
Zdravím všechny kolegy a kolegyně v energetice. Mám problém o který bych se chtěl podělit, protože se třeba s tímto už někdo setkal a poradí jak z toho ven.
Vytápím tepelným čerpadle již 12 let. Mám na střeše 10 KWp v panelech, baterie 20 KWh ( Amass GTX3000-BCU) a střídač Sofar Solar HYD 10 KTL ...
Vytápím tepelným čerpadle již 12 let. Mám na střeše 10 KWp v panelech, baterie 20 KWh ( Amass GTX3000-BCU) a střídač Sofar Solar HYD 10 KTL ...