To je přídavná deska pro paralelní propojení měničů, u některých modelů není osazena.
Doplnit se dá ovšem záleží zda v tom měniči máš pro tu desku úpravy - jsou osazené konektory atd.....
Osobně bych do toho nešel a pokud chceš paralelní zapojení tak bych koupil dva nové stroje i s tou kartou, pak ...
Nalezeno 35 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- ned pro 22, 2024 10:29 pm
- Fórum: mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- Téma: Upgrade z MUST VHM 1800 48/5500 na Plus verzi pomocí desky
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 8656
- ned lis 17, 2024 7:53 pm
- Fórum: mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- Téma: MUST PV 1800 VHM 48V/5500kW Přetoky?
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 40176
Re: MUST PV 1800 VHM 48V/5500kW Přetoky?
U SOL to vyskočí z bypassu až když bude svítit slunce (panely budou dodávat) a baterka bude mít napětí větší jak položka 21.
Jinak nemáš položku 20 moc vysoko? Pokud máš lifepo4 tak 16 * 3.1V = 49.6V
Možná jak máš tak malý rozdíl mezi 20 a 21 tak to nechce vyskočit. (Při napětí v položce 20 to ...
Jinak nemáš položku 20 moc vysoko? Pokud máš lifepo4 tak 16 * 3.1V = 49.6V
Možná jak máš tak malý rozdíl mezi 20 a 21 tak to nechce vyskočit. (Při napětí v položce 20 to ...
- sob lis 09, 2024 9:47 am
- Fórum: mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- Téma: MUST PV 1800 VHM 48V/5500kW Přetoky?
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 40176
Re: MUST PV 1800 VHM 48V/5500kW Přetoky?
Must by přetoky dělat neměl, pokud to není hybrid.
Hybrid má označení PH 1800 ...... ten co přetoky nedělá má PV 1800 ......
Přetoky údajně i PV může udělat pokud je vybrán mod SUB.
Jinak já mám jiný model (24V) a tam pokud je připojen DS na vstup tak elektroměr indikuje že je na L něco připojeno ...
Hybrid má označení PH 1800 ...... ten co přetoky nedělá má PV 1800 ......
Přetoky údajně i PV může udělat pokud je vybrán mod SUB.
Jinak já mám jiný model (24V) a tam pokud je připojen DS na vstup tak elektroměr indikuje že je na L něco připojeno ...
- sob říj 26, 2024 9:29 am
- Fórum: Panely
- Téma: Zatopené panely po povodních
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 13961
Re: Zatopené panely po povodních
Panel odolává vodě zvrchu, ze spodu to není 100% protože se nepočítá že na panel bude ze spodu pršet.
Takže voda bude určitě v konektorech, kabelech a té svorkovnici, takže vše rozdělat a vysušit, případně nový kabel s konektory do té svorkovnice.....
Na střechu bych ty panely asi nedával když ...
Takže voda bude určitě v konektorech, kabelech a té svorkovnici, takže vše rozdělat a vysušit, případně nový kabel s konektory do té svorkovnice.....
Na střechu bych ty panely asi nedával když ...
- čtv čer 20, 2024 8:20 pm
- Fórum: Axpert
- Téma: Effekta ax p1 3000 24 aka Axpert mks a nastavenie baterie vseobecne
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4772
Re: Effekta ax p1 3000 24 aka Axpert mks a nastavenie baterie vseobecne
Jednoduché:
Lifepo4
Absorbce 3.45V na článek
Float 3.35V na článek
Odpojení měniče 3V na článek
TJ pro 24V
absorpce 8*3.45=27.6V
float 8.3.35=26.8V
odpojení měniče 8*3=24V
Lifepo4
Absorbce 3.45V na článek
Float 3.35V na článek
Odpojení měniče 3V na článek
TJ pro 24V
absorpce 8*3.45=27.6V
float 8.3.35=26.8V
odpojení měniče 8*3=24V
- ned říj 08, 2023 4:26 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Zapojení měničů na 1 string
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 14256
Re: Zapojení měničů na 1 string
Tady musíš skouknout parametry měniče protože on nebude mít podle mě tu asymetrii takovou takže pak ti třeba u 15kW vyjde třeba ta asymetrie 0-0-3kW i když je to 15kW.
Osobně kdybych to řešil u sebe tak bych fakt bral 15kW, samozřejmě můžeš brát i 10kW ale to je podle mě absolutní minimum pro 3f ...
Osobně kdybych to řešil u sebe tak bych fakt bral 15kW, samozřejmě můžeš brát i 10kW ale to je podle mě absolutní minimum pro 3f ...
- ned říj 08, 2023 3:11 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Zapojení měničů na 1 string
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 14256
Re: Zapojení měničů na 1 string
15kW není moc to je 15/3=5kW na fázi to je moc?
Kolik máš jističe? 3x25A čili 3*25=75*230=17250W na přípojce do domu samozřejmě že ji nevyužíváš na 100% takže 15kW je akorát.
A tím že ho nebudeš používat na 100% by měla být i delší životnost.
Kolik máš jističe? 3x25A čili 3*25=75*230=17250W na přípojce do domu samozřejmě že ji nevyužíváš na 100% takže 15kW je akorát.
A tím že ho nebudeš používat na 100% by měla být i delší životnost.
- ned říj 08, 2023 12:19 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Zapojení měničů na 1 string
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 14256
Re: Zapojení měničů na 1 string
Jsou i asymetrické střídače, ale protože ta asymetrie není 100% tak proto když chceš jeden asymetrický tak je vhodný 15kW právě pro tu asymetrii.
A právě tvůj případ s 1 stringem pokud nechceš baterie je pouze jeden 3f asymetrický střídač který bude předimenzovaný aby byla rezerva na 1f spotřebiče ...
A právě tvůj případ s 1 stringem pokud nechceš baterie je pouze jeden 3f asymetrický střídač který bude předimenzovaný aby byla rezerva na 1f spotřebiče ...
- ned říj 08, 2023 10:41 am
- Fórum: Baterie
- Téma: Typ jističe
- Odpovědi: 39
- Zobrazení: 12880
Re: Typ jističe
soban: Píšeš, že se nemají používat nespolehlivé jističe. Tak které jsou ty spolehlivé? Mohl bys poradit? Budu to jistit na těch 3000W. Kdyby se náhodou setkaly starty více spotřebičů, třeba vrt a lednička a ještě něco, jistič má nějakou hysterzi než se odpojí. Takže ty 2 vteřiny špičky to vydrží ...
- ned říj 08, 2023 10:19 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Zapojení měničů na 1 string
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 14256
Re: Zapojení měničů na 1 string
Psal jsem to už včera. To video je úplně o nečem jiném. Řeší tam ostrov a 3f soustavu s nevhodnými měniči, pro to neurčenými.
Fázový posun se tam nedá zabezpečit, a proto ta vysoká napětí a upálený nulák.
Opakuju, že já popisuju 3f elektrárnu, ale vytvořenou ze tří síťových 1f měničů ...
- sob říj 07, 2023 9:40 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Typ jističe
- Odpovědi: 39
- Zobrazení: 12880
Re: Typ jističe
Co nechápete že stačí 125A pojistky k baterii, 150A pojistka je v té kombinované krabici takže tam žádnou netřeba.
V případě že měnič pojistku nemá tam můžeš 150A dát ta k 3000W měniči na 24V je dostatečná.
V případě že měnič pojistku nemá tam můžeš 150A dát ta k 3000W měniči na 24V je dostatečná.
- sob říj 07, 2023 9:36 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Zapojení měničů na 1 string
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 14256
Re: Zapojení měničů na 1 string
Tak ještě jednou 1 string jde připojit pouze k jednomu mppt.
To ostatní byl rozbor jak to udělat jinak s jedním stringem.
To ostatní byl rozbor jak to udělat jinak s jedním stringem.
- sob říj 07, 2023 8:51 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Typ jističe
- Odpovědi: 39
- Zobrazení: 12880
Re: Typ jističe
Pak 6000W/24V=250A!
Mám tomu rozumět tak, že když zdroj umí 6000W špičkově, tak bych to měl jistit na těch 6000W, i když budu využívat max. třeba jen 3500W? Člověk nikdy neví...
Prostě stroj dodá maximálně 3000W víc ne!!!! Zapomeň na 6000W (to vydrží pouze pár sekund dle modelu většinou 5s ...
- sob říj 07, 2023 8:41 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Zapojení měničů na 1 string
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 14256
Re: Zapojení měničů na 1 string
Nemůžeš 3 měniče připojit na 3 fáze pokud neumí 3f režim.
Protože pokud to připojíš jedním kabelem 5x nějaký průřez tak z důvodu toho že kabel bude třeba dimenzovaný na 25A (fáze) tak když tam nebude fázový posuv mezi fázemi tak nulákem může téci proud 3x25A= 75A a na to není dimenzován (když tam ...
Protože pokud to připojíš jedním kabelem 5x nějaký průřez tak z důvodu toho že kabel bude třeba dimenzovaný na 25A (fáze) tak když tam nebude fázový posuv mezi fázemi tak nulákem může téci proud 3x25A= 75A a na to není dimenzován (když tam ...
- pát říj 06, 2023 10:03 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Typ jističe
- Odpovědi: 39
- Zobrazení: 12880
Re: Typ jističe
Nějak nechápu ty řeči že 125A pojistka je málo......
Pokud jsi si nevšiml má dvě sady baterek 24V k 3000W měniči čili 3000/24=125A takže i 1 pojistka vyhoví, ale dvě sady baterek je 250A to na 3000W při 24V stačí!
Pojistky stačí pouze u baterky, v měniči bývá další a v mém mustu 3kW/24V je 150A a ...
Pokud jsi si nevšiml má dvě sady baterek 24V k 3000W měniči čili 3000/24=125A takže i 1 pojistka vyhoví, ale dvě sady baterek je 250A to na 3000W při 24V stačí!
Pojistky stačí pouze u baterky, v měniči bývá další a v mém mustu 3kW/24V je 150A a ...
- pát říj 06, 2023 3:28 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Zapojení měničů na 1 string
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 14256
Re: Zapojení měničů na 1 string
Pokud z toho chceš napájet fakt 3f motory tak jedině minimálně 15kW 3f střídač on-grid pokud nechceš baterky, ale stejně by to nějakou menší chtělo i u on-gridu.
Jinak né že by to nešlo seskládat z 1f zařízení, ale tady musíš mít externí mppt a další 3 x 1f střídače které umí pracovat v 3f režimu ...
Jinak né že by to nešlo seskládat z 1f zařízení, ale tady musíš mít externí mppt a další 3 x 1f střídače které umí pracovat v 3f režimu ...
- pát říj 06, 2023 3:17 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Typ jističe
- Odpovědi: 39
- Zobrazení: 12880
Re: Typ jističe
Vykašli se na jističe na každou sadu baterek 125A pojistku a není co řešit.
https://www.oez.cz/opvp22-1 pojistka https://www.oez.cz/pv22-125a-gg
Todle používám já.
A nebo pak nožové pojistky.....
https://www.oez.cz/opvp22-1 pojistka https://www.oez.cz/pv22-125a-gg
Todle používám já.
A nebo pak nožové pojistky.....
- stř zář 13, 2023 2:55 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Záruka olověných baterií
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 4149
Re: Záruka olověných baterií
No a dotaz je jaký?
Na baterku platí záruka jak na jakékoliv jiné zboží - takže 2 roky.
Samozřejmě nevyreklamuješ opotřebení normálním provozem.
To že se skroutí nějaký štítek co tam dal prodejce tě nemusí zajímat, každá baterka má výrobní číslo někde vyražené a to je směrodatné.
Na baterku platí záruka jak na jakékoliv jiné zboží - takže 2 roky.
Samozřejmě nevyreklamuješ opotřebení normálním provozem.
To že se skroutí nějaký štítek co tam dal prodejce tě nemusí zajímat, každá baterka má výrobní číslo někde vyražené a to je směrodatné.
- stř zář 13, 2023 2:45 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 4739
Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru
Jestli to nebude způsobeno tím slavným měřením když má 3f FVE.
- sob srp 19, 2023 6:09 pm
- Fórum: mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- Téma: Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 15526
Re: Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
Tady tě nekomunikuje vůbec ten klíč s měničem.
Takže udělej reset toho klíče pak ho z měniče vytáhni a zase připoj a v aplikaci nic nezadávej pouze se k tomu klíči připoj a dej ten test a od měniče k tomu logeru (ta první čára) musí být zelená a pokud nebude je zbytečné to připojovat k routeru a ...
Takže udělej reset toho klíče pak ho z měniče vytáhni a zase připoj a v aplikaci nic nezadávej pouze se k tomu klíči připoj a dej ten test a od měniče k tomu logeru (ta první čára) musí být zelená a pokud nebude je zbytečné to připojovat k routeru a ...
- čtv srp 17, 2023 5:20 pm
- Fórum: mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- Téma: Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 15526
Re: Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
Těžko říct, mě vše bez problémů fungovalo, ovšem data to začalo načítat až 2 den po vytvoření účtu.
Prostě je tam test a tam zjistíš kde je cesta přerušená.
Pokud se to nespojí s wifi skus kouknout co máš nastavené na routeru jako zabezpečení.
Prostě je tam test a tam zjistíš kde je cesta přerušená.
Pokud se to nespojí s wifi skus kouknout co máš nastavené na routeru jako zabezpečení.
- čtv srp 17, 2023 11:25 am
- Fórum: mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- Téma: Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 15526
Re: Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
Jsou právě u mustu dva typy nabíjení.
Pro olovo tak nastavíš jako baterku USE a pak ty parametry v položkách 17 a 18.
A nebo nastaví jako typ baterky Li a pak se nabíječka chová jinak nejdříve se snaží dosáhnout napětí v parametru 18 až ho dosáhne čeká až klesne proud a pak zase zvedne napětí dle ...
Pro olovo tak nastavíš jako baterku USE a pak ty parametry v položkách 17 a 18.
A nebo nastaví jako typ baterky Li a pak se nabíječka chová jinak nejdříve se snaží dosáhnout napětí v parametru 18 až ho dosáhne čeká až klesne proud a pak zase zvedne napětí dle ...
- pát kvě 05, 2023 6:00 pm
- Fórum: EPever / EPsolar
- Téma: Xtra 42010N
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 9710
Re: Xtra 42010N
boost reconnect charging máš nastavené moc nízko to je položka kdy se zapne zase nabíjení ne?
Takže tam nastav o 0.3V méně než máš float, float bych nastavil na 27V, a jinak boost na 28.8V je moc nastav jako max 27.6V
Boost 27.6V
Float 27V
boost reconnect charging 26.7V
A prostě jak napětí ...
Takže tam nastav o 0.3V méně než máš float, float bych nastavil na 27V, a jinak boost na 28.8V je moc nastav jako max 27.6V
Boost 27.6V
Float 27V
boost reconnect charging 26.7V
A prostě jak napětí ...
- pát kvě 05, 2023 4:46 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 1414
Re: Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
Asi takto, spojit je můžeš, ovšem pro LiFePo4 musíš nastavit nabíjení na 3.35V float (na článek) takže to bude 13.4V a bulk na 3.45V (na článek) takže to bude 13.8V a vypnutí měniče na 3V (na článek) co je 12V.
Bude se olovu líbit nastavení bulk 13.8V, float 13.4V a vypnutí měniče při 12V ...
Bude se olovu líbit nastavení bulk 13.8V, float 13.4V a vypnutí měniče při 12V ...
- pát bře 24, 2023 6:16 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Ostrovní jednofázová FVE 5kW
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 2114
Re: Ostrovní jednofázová FVE 5kW
Třeba MUST https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-kombinovane-dcac/147-menic-kombinovany-must-pv1800-vhm-48v-5500w.html
Možno připojit přímo 4kWp panelů stringy s napětím 60V až 130V
Levnější varianta https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-kombinovane-dcac/114-menic-kombinovany-must-pv1800-vhm-48v ...
Možno připojit přímo 4kWp panelů stringy s napětím 60V až 130V
Levnější varianta https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-kombinovane-dcac/114-menic-kombinovany-must-pv1800-vhm-48v ...