GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Odpovědět
Duhacek
Příspěvky: 8
Registrován: stř črc 26, 2023 11:17 am

GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od Duhacek »

Zdravím dámy a pánové,
možná hloupý dotaz, ale jsem ve fázi uvažování o koupi tohoto měniče, tak se ptám. Situace - zatím jsem off-grid, tedy bez připojení do DS, obec sice má v plánu zasíťovat chatovou oblast, ale zatím je to hudba budoucnosti.
Nikde na netu jsem nedohledal, jak k němu lze připojit 1f elektrocentrálu tak, aby šly dobít baterie, pokud zrovna nesvítí. Nemáte někdo zprovozněno ?

Díky.
tomasi02
Příspěvky: 120
Registrován: ned říj 09, 2022 8:25 pm

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od tomasi02 »

v uzivatelskem manualu je to zakazano - viz. kapitola 2.1
Duhacek
Příspěvky: 8
Registrován: stř črc 26, 2023 11:17 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od Duhacek »

Ano, přesně na to jsem narážel, ale z toho "on-Grid" mi vyplývá že se to nesmí v případě připojení do DS.
Kodl69
Příspěvky: 1445
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od Kodl69 »

ostrov + centrála = victron
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Duhacek
Příspěvky: 8
Registrován: stř črc 26, 2023 11:17 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od Duhacek »

Takže škoda, tenhle měnič by se mi líbil, ale jak píšu, DS je v nedohlednu :(
eduard22
Příspěvky: 1367
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od eduard22 »

A proč ne ostrovní měnič Axpert King?
Má integrovanou nabíječku aku na 230V 50Hz/60Hz AC a King dvojka ji má až 100Ampérovou :-) ( proud se dá programovatelně limitovat, aby to generátor utáhl)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Duhacek
Příspěvky: 8
Registrován: stř črc 26, 2023 11:17 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od Duhacek »

Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 719
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od pave69 »

Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
Duhacek
Příspěvky: 8
Registrován: stř črc 26, 2023 11:17 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od Duhacek »

Super, díky za info, lepší z reálu než od "expertů" ! :lol:
eduard22
Příspěvky: 1367
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od eduard22 »

Duhacek píše: stř črc 26, 2023 4:07 pm Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
King II nedá trvale 8kW na výstupu! (230V(50Hz AC) King II má na výstupu 5kW trvale, jeli dobře chlazen tak skoro 6kW a špičkově po dobu 5s dá až 10kW to pro rozběhy motorů a pod. 8-) King II Twin dá travale až 6,2kW ale dle mě to je King II jen výběr podařených kusů ;-)

Pokud myslíte PV vstup, pak King II má PV IN max 6kWp, ale zapojíteli na jiho vstup i třeba 8kWp (tzv. přepanelování), nevadí i mnohem více, víc si prostě neveme a jde spíše o to že 8kWp panely (klidně dejte i 20kWp) daj s rezervou těch 6kWp skoro celej den, aby byl vstup měniče využit ne jen v poledna za jasného dne 8-)

Jsem "expert" co postavil již 5. FVE na bázi Kingů a tedy píši z osobních praktických zkušeností :D

Nebo jak Vy poznáte experta od "experta"? Jako dle papíru????... :lol:
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
josse
Příspěvky: 906
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od josse »

Duhacek píše:Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
S těmi 10kW je to pravda, ale vždy se z různých důvodů zapojuje několik paralelně. Ty "správné" měniče mají díky tomu mnohem menší vlastní spotřebu a to je to co se řěší v ostrovu hlavně. U Voltronic měničů je k nízké spotřebě potřeba něčeho externího (u 4048MS to je neoficiální firmware, u king vytáhnout dráty od vypínače na relé z automatizace), victron, studer to mají tak nějak od výrobce.

Nechápu v čem vás mohl goodwee přesvědčit že to je vhodný kus, já bych řekl že to jeden z nejvíce nevhodných nejen do ostrovu.

Přejděte do jiného vlákna a dopadne to lépe.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 906
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od josse »


pave69 píše:Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
10kW jsou běžně souběhy v domácnosti a u jedné fáze je výhoda. S motory není vůbec žádný problém u 1f elektrárny, zkratka: VFD.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
brumlaj
Příspěvky: 1706
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od brumlaj »

Duhacek píše: stř črc 26, 2023 4:07 pm Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
josse
Příspěvky: 906
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od josse »

brumlaj píše:
Duhacek píše: stř črc 26, 2023 4:07 pm Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)
Naše rodina pravidelně ukazuje, že 8.8kW je málo :-) v letošním roce to bylo asi 10x přetížené...

10kW na 3f je málo i tak. Je třeba se pohybovat někde kolem 5kW na fázi, když už ten nesmysl jako této fáze v domě musím mít.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
brumlaj
Příspěvky: 1706
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od brumlaj »

no tak výjimka vždycky potvrzuje pravidlo, že?
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
eduard22
Příspěvky: 1367
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od eduard22 »

josse píše: pát črc 28, 2023 8:11 pm Naše rodina pravidelně ukazuje, že 8.8kW je málo :-) v letošním roce to bylo asi 10x přetížené...
Vaše rodina ukazuje, že se neumí uskromnit! :-/
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Dagus
Příspěvky: 225
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu

Příspěvek od Dagus »

Stačí trochu regulace a zvládne to i 5kW.