GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Zdravím dámy a pánové,
možná hloupý dotaz, ale jsem ve fázi uvažování o koupi tohoto měniče, tak se ptám. Situace - zatím jsem off-grid, tedy bez připojení do DS, obec sice má v plánu zasíťovat chatovou oblast, ale zatím je to hudba budoucnosti.
Nikde na netu jsem nedohledal, jak k němu lze připojit 1f elektrocentrálu tak, aby šly dobít baterie, pokud zrovna nesvítí. Nemáte někdo zprovozněno ?
Díky.
možná hloupý dotaz, ale jsem ve fázi uvažování o koupi tohoto měniče, tak se ptám. Situace - zatím jsem off-grid, tedy bez připojení do DS, obec sice má v plánu zasíťovat chatovou oblast, ale zatím je to hudba budoucnosti.
Nikde na netu jsem nedohledal, jak k němu lze připojit 1f elektrocentrálu tak, aby šly dobít baterie, pokud zrovna nesvítí. Nemáte někdo zprovozněno ?
Díky.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
v uzivatelskem manualu je to zakazano - viz. kapitola 2.1
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Ano, přesně na to jsem narážel, ale z toho "on-Grid" mi vyplývá že se to nesmí v případě připojení do DS.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
ostrov + centrála = victron
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Takže škoda, tenhle měnič by se mi líbil, ale jak píšu, DS je v nedohlednu 

-
- Příspěvky: 1367
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
A proč ne ostrovní měnič Axpert King?
Má integrovanou nabíječku aku na 230V 50Hz/60Hz AC a King dvojka ji má až 100Ampérovou
( proud se dá programovatelně limitovat, aby to generátor utáhl)
Má integrovanou nabíječku aku na 230V 50Hz/60Hz AC a King dvojka ji má až 100Ampérovou

Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
- pave69
- Příspěvky: 719
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Super, díky za info, lepší z reálu než od "expertů" ! 

-
- Příspěvky: 1367
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
King II nedá trvale 8kW na výstupu! (230V(50Hz AC) King II má na výstupu 5kW trvale, jeli dobře chlazen tak skoro 6kW a špičkově po dobu 5s dá až 10kW to pro rozběhy motorů a pod.


Pokud myslíte PV vstup, pak King II má PV IN max 6kWp, ale zapojíteli na jiho vstup i třeba 8kWp (tzv. přepanelování), nevadí i mnohem více, víc si prostě neveme a jde spíše o to že 8kWp panely (klidně dejte i 20kWp) daj s rezervou těch 6kWp skoro celej den, aby byl vstup měniče využit ne jen v poledna za jasného dne

Jsem "expert" co postavil již 5. FVE na bázi Kingů a tedy píši z osobních praktických zkušeností

Nebo jak Vy poznáte experta od "experta"? Jako dle papíru????...

Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
S těmi 10kW je to pravda, ale vždy se z různých důvodů zapojuje několik paralelně. Ty "správné" měniče mají díky tomu mnohem menší vlastní spotřebu a to je to co se řěší v ostrovu hlavně. U Voltronic měničů je k nízké spotřebě potřeba něčeho externího (u 4048MS to je neoficiální firmware, u king vytáhnout dráty od vypínače na relé z automatizace), victron, studer to mají tak nějak od výrobce.Duhacek píše:Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Nechápu v čem vás mohl goodwee přesvědčit že to je vhodný kus, já bych řekl že to jeden z nejvíce nevhodných nejen do ostrovu.
Přejděte do jiného vlákna a dopadne to lépe.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
10kW jsou běžně souběhy v domácnosti a u jedné fáze je výhoda. S motory není vůbec žádný problém u 1f elektrárny, zkratka: VFD.pave69 píše:Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Naše rodina pravidelně ukazuje, že 8.8kW je málobrumlaj píše:Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)

10kW na 3f je málo i tak. Je třeba se pohybovat někde kolem 5kW na fázi, když už ten nesmysl jako této fáze v domě musím mít.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
no tak výjimka vždycky potvrzuje pravidlo, že?
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
-
- Příspěvky: 1367
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Vaše rodina ukazuje, že se neumí uskromnit! :-/
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Stačí trochu regulace a zvládne to i 5kW.