GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Zdravím dámy a pánové,
možná hloupý dotaz, ale jsem ve fázi uvažování o koupi tohoto měniče, tak se ptám. Situace - zatím jsem off-grid, tedy bez připojení do DS, obec sice má v plánu zasíťovat chatovou oblast, ale zatím je to hudba budoucnosti.
Nikde na netu jsem nedohledal, jak k němu lze připojit 1f elektrocentrálu tak, aby šly dobít baterie, pokud zrovna nesvítí. Nemáte někdo zprovozněno ?
Díky.
možná hloupý dotaz, ale jsem ve fázi uvažování o koupi tohoto měniče, tak se ptám. Situace - zatím jsem off-grid, tedy bez připojení do DS, obec sice má v plánu zasíťovat chatovou oblast, ale zatím je to hudba budoucnosti.
Nikde na netu jsem nedohledal, jak k němu lze připojit 1f elektrocentrálu tak, aby šly dobít baterie, pokud zrovna nesvítí. Nemáte někdo zprovozněno ?
Díky.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
v uzivatelskem manualu je to zakazano - viz. kapitola 2.1
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Ano, přesně na to jsem narážel, ale z toho "on-Grid" mi vyplývá že se to nesmí v případě připojení do DS.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
ostrov + centrála = victron
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Takže škoda, tenhle měnič by se mi líbil, ale jak píšu, DS je v nedohlednu 
-
eduard22
- Příspěvky: 1444
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
A proč ne ostrovní měnič Axpert King?
Má integrovanou nabíječku aku na 230V 50Hz/60Hz AC a King dvojka ji má až 100Ampérovou
( proud se dá programovatelně limitovat, aby to generátor utáhl)
Má integrovanou nabíječku aku na 230V 50Hz/60Hz AC a King dvojka ji má až 100Ampérovou
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
- pave69
- Příspěvky: 754
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Super, díky za info, lepší z reálu než od "expertů" ! 
-
eduard22
- Příspěvky: 1444
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
King II nedá trvale 8kW na výstupu! (230V(50Hz AC) King II má na výstupu 5kW trvale, jeli dobře chlazen tak skoro 6kW a špičkově po dobu 5s dá až 10kW to pro rozběhy motorů a pod.Duhacek píše: stř črc 26, 2023 4:07 pm Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Pokud myslíte PV vstup, pak King II má PV IN max 6kWp, ale zapojíteli na jiho vstup i třeba 8kWp (tzv. přepanelování), nevadí i mnohem více, víc si prostě neveme a jde spíše o to že 8kWp panely (klidně dejte i 20kWp) daj s rezervou těch 6kWp skoro celej den, aby byl vstup měniče využit ne jen v poledna za jasného dne
Jsem "expert" co postavil již 5. FVE na bázi Kingů a tedy píši z osobních praktických zkušeností
Nebo jak Vy poznáte experta od "experta"? Jako dle papíru????...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
S těmi 10kW je to pravda, ale vždy se z různých důvodů zapojuje několik paralelně. Ty "správné" měniče mají díky tomu mnohem menší vlastní spotřebu a to je to co se řěší v ostrovu hlavně. U Voltronic měničů je k nízké spotřebě potřeba něčeho externího (u 4048MS to je neoficiální firmware, u king vytáhnout dráty od vypínače na relé z automatizace), victron, studer to mají tak nějak od výrobce.Duhacek píše:Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Nechápu v čem vás mohl goodwee přesvědčit že to je vhodný kus, já bych řekl že to jeden z nejvíce nevhodných nejen do ostrovu.
Přejděte do jiného vlákna a dopadne to lépe.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
10kW jsou běžně souběhy v domácnosti a u jedné fáze je výhoda. S motory není vůbec žádný problém u 1f elektrárny, zkratka: VFD.pave69 píše:Ale naopak, používat hybridní měnič (GW10K-ET) jako ostrov, ještě s elektrocentrálou, je taky blbost. Mám ho, takže nedoporučuji. To doporučení nejít pod 10 kW se právě týká spíš střídačů s připojením do gridu, které jsou třífázové. V ostrovu není důvod mít 3 fáze a 8kW na jediné fázi většině lidí v pohodě stačí. (Pokud teda člověk nemá doma nějaké třífázové motory, ale s tím jsou v ostrovu obecně docela problémy a je to nutné mít všechno přesně vyladěné, co se ještě snese, jinak to nedopadne.)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)Duhacek píše: stř črc 26, 2023 4:07 pm Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Naše rodina pravidelně ukazuje, že 8.8kW je málobrumlaj píše:Jenže ti, kteří pronášeli nesmysl o těch 10kW hovořili o 3f. Pokud použiješ v domě 1f s nadproudovým relé pro bojler a řízení nabíjení elektromobilu dle spotřeby domu, pak 8kW je naprosto dostačující. (ano, tomu 1f předřadíš stykačový přepínač sítí a pak klidně můžeš mít "klasickou" 3x25A přípojku a přepnutí je s mírným problikem světel bez výpadku počítačů)Duhacek píše: stř črc 26, 2023 4:07 pm Vycházím z hromady pročtených článků, kde víc "solárních expertů" (i když "expert" je dnes každý) říkalo, že cokoliv pod 10kW není optimální, Axpert King II má výkon 8kW.
10kW na 3f je málo i tak. Je třeba se pohybovat někde kolem 5kW na fázi, když už ten nesmysl jako této fáze v domě musím mít.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
no tak výjimka vždycky potvrzuje pravidlo, že?
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
-
eduard22
- Příspěvky: 1444
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Vaše rodina ukazuje, že se neumí uskromnit! :-/josse píše: pát črc 28, 2023 8:11 pm Naše rodina pravidelně ukazuje, že 8.8kW je málov letošním roce to bylo asi 10x přetížené...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: GoodWe GW10K-ET Plus+ a napojení na elektrocentrálu
Stačí trochu regulace a zvládne to i 5kW.