Victron komunita

Odpovědět
RadarS
Příspěvky: 384
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od RadarS »

Kostěj píše: čtv pro 05, 2024 7:02 am
RadarS píše: stř pro 04, 2024 10:09 pm Děkuji, uvažuji zapojení 8 ks panelů 600Wp 2S4P, VOC 49,7V...tak zda volit victron nebo Epever Tracer + smartshunt
U Epever Tracer AN bacha u velkých výkonů. Třeba ten nejvyšší má psáno 5kW/48V/100A. Pokud má baterka 60V, tak nepřekročí 5kW, takže bude dávat jen 83A - je dobré s tím počítat.
to je v pohodě, 4800Wp bude na střeše a baterka klasika 16S, takže je to někde mezi AN8415 (asi by stačil) a AN10415,
resp. Smart Solar 150/85 Tr V.Can ...
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 462
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

150/85 bych nekupoval, 150/100 se může hodit v jarních měsících, kdy to pojede víc než jsou STC podmínky.
Případně na rozšiřování, je levnější využít jeden regl, než přidávat další.
RadarS
Příspěvky: 384
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od RadarS »

Ještě bych se rád zeptal někoho se zkušeností s mikrosítí /ac coupling s Victron.
Chápu zásadu instalovaného výkonu ve VA max 1:1 ongrid/Victron, ale je nezbytné to pravidlo u baterie,
na 1,5kWp výkonu na ongridu nutná kapacita 4,8kWh baterie?
Rozumím, že jsou tam v regulaci špičky, ale je opravdu nutné až tolik ??
Děkuju
Diablo1st
Příspěvky: 1052
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Záleží od systému. Treba mať systém celkovo vyvážený, aby správne fungoval. Kapacitu batérie by som skôr rátal podľa výkonu meničov, ale je blbosť mať veľké pole a malú kapacitu batérie. Dobrý pomer je niekde medzi 1:2 - 1:3 (výkon na streche / kapacita batérie). Pri väčšom pomere máš problém nabiť batériu, pri menšom dostáva batéria na frak.

V dobe, kedy sa 16ks 280Ah článkov dajú zohnať pod 1000€, by som o menšej baterke ako 14kWh ani neuvažoval.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Odpovědět