FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1191
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
To máš ešte veľmi slušnú výrobu. U mňa bola výroba za 12/25 o viac ako polovicu menšia ako výroba za 12/24 (97,7kWh vs. 208kWh)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Tady je aktuální video z Nového roku.
https://www.youtube.com/watch?v=8KFiYgE-KsY
Ladí se chyby. Doplnil jsem průběžný graf. A zítra bude už verze 4.0 s novými funkcemi!
V cerbu jsem v unixu zapnul ukládání contextu na disk Cerba. Mělo by to po restartu Cerba nejrpve načíst hodnoty z paměti a pak spustit flows.
Na disk by se snad měly zálohovat po půl minutě. Dříve jsem pár důležitých proměnných ukládal na flešku.
https://www.youtube.com/watch?v=8KFiYgE-KsY
Ladí se chyby. Doplnil jsem průběžný graf. A zítra bude už verze 4.0 s novými funkcemi!
V cerbu jsem v unixu zapnul ukládání contextu na disk Cerba. Mělo by to po restartu Cerba nejrpve načíst hodnoty z paměti a pak spustit flows.
Na disk by se snad měly zálohovat po půl minutě. Dříve jsem pár důležitých proměnných ukládal na flešku.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
VÝSLEDKY ZA ROK 2025
Výroba AC:
2025: 14.709 kWh, 2024: 13.909 kWh, tj. nárůst o 6 %.
Možná lepší počasí, určitě má podíl vylepšený ESS (vyšší stabilita, neklesá výroba).
Proti výpočtu GIS (14.345 kWh) výroba o 3 % vyšší.
Spotřeba:
2025: 7.223 kWh (VRM, nemám jak ověřit), 2024: 6.864 kWh, tj. nárůst o 5 %.
Snažím se lépe efektivněji automatizaci bojleru a přímotopů.
Odběr z DS:
2025: 204 kWh (VRM 203 kWh), 2024: 270 kWh, tj. pokles o 24 %.
Tady to zkazil prosinec, ale leden 2025 byl asi naopak pěkný.
Dodávka do DS:
2025: 7.690 kWh (VRM 7.510 kWh), 2024: 7.316 kWh, tj. nárůst o 2 %.
Z toho sdílení 2.230 kWh z 7.690 kWh, tj. 29 %.
Soběstačnost:
97 %. Ze sítě jenom 204 kWh při spotřebě 7.223 kWh.
Vlastní elektřina na výrobu tepla:
1.409 kWh - do bojleru
688 kWh - do přímotopů
Spotřeba plynu:
5.676 kWh - vytápění a bojler, z toho bojler asi 300 kWh
15.470 Kč - odhadovaná roční faktura za plyn
2,73 Kč/kWh - průměrná cena za 1 kWh včetně měšíčních poplatků
Celkové náklady elektřina + plyn:
cca 6.700 Kč
Výroba AC:
2025: 14.709 kWh, 2024: 13.909 kWh, tj. nárůst o 6 %.
Možná lepší počasí, určitě má podíl vylepšený ESS (vyšší stabilita, neklesá výroba).
Proti výpočtu GIS (14.345 kWh) výroba o 3 % vyšší.
Spotřeba:
2025: 7.223 kWh (VRM, nemám jak ověřit), 2024: 6.864 kWh, tj. nárůst o 5 %.
Snažím se lépe efektivněji automatizaci bojleru a přímotopů.
Odběr z DS:
2025: 204 kWh (VRM 203 kWh), 2024: 270 kWh, tj. pokles o 24 %.
Tady to zkazil prosinec, ale leden 2025 byl asi naopak pěkný.
Dodávka do DS:
2025: 7.690 kWh (VRM 7.510 kWh), 2024: 7.316 kWh, tj. nárůst o 2 %.
Z toho sdílení 2.230 kWh z 7.690 kWh, tj. 29 %.
Soběstačnost:
97 %. Ze sítě jenom 204 kWh při spotřebě 7.223 kWh.
Vlastní elektřina na výrobu tepla:
1.409 kWh - do bojleru
688 kWh - do přímotopů
Spotřeba plynu:
5.676 kWh - vytápění a bojler, z toho bojler asi 300 kWh
15.470 Kč - odhadovaná roční faktura za plyn
2,73 Kč/kWh - průměrná cena za 1 kWh včetně měšíčních poplatků
Celkové náklady elektřina + plyn:
cca 6.700 Kč
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Krása!!! Při 200 kWh ze sítě už jsou ty nutné pravidelné měsíční platby vážně k vzteku...Momo píše: pát led 02, 2026 4:22 pm
Soběstačnost:
97 %. Ze sítě jenom 204 kWh při spotřebě 7.223 kWh.
Ad prosinec '25 - tu na Plzeňsku výroba 183 kWh, ale zachránil to až konec (5 denní skoro jasno) s 84,4 kWh. 14 dní bylo jen 0-2kWh/d.
FVE na bytovém domě (4 byty) - atyp. řešení (FVE vlastní jeden z bytů)
Goodwe GW10KN-ET, 9,89 kWp FVE (23 panelů IBC Monosol 430 MS10-HC-N GEN2), sklon 30°
8 ks skorojih (-11°), 15 ks skorozápad (79°)
zatím bez baterie, primárně připraveno pro sdílení...
Goodwe GW10KN-ET, 9,89 kWp FVE (23 panelů IBC Monosol 430 MS10-HC-N GEN2), sklon 30°
8 ks skorojih (-11°), 15 ks skorozápad (79°)
zatím bez baterie, primárně připraveno pro sdílení...
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Mám připravený post - úvaha o přechodu z vytápění plynovým kondenzačním kotlem na TČ.
Výsledky jsou zajímavé. Vypadá to, že roční přebytek energie by se dokonce zvětšil. Ale zvýšil by se deficit.
Výsledky jsou zajímavé. Vypadá to, že roční přebytek energie by se dokonce zvětšil. Ale zvýšil by se deficit.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Nové video.
https://www.youtube.com/watch?v=8hl7y0BDFWM
Verze 4.0.
Doplněny průběžné budíky.
Vše je v ladění, občas něco vypadne.
https://www.youtube.com/watch?v=8hl7y0BDFWM
Verze 4.0.
Doplněny průběžné budíky.
Vše je v ladění, občas něco vypadne.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Mas to moc pekne a vymakane. Super!
Nevim jestli rychlost prehravani v nastaveni je otazka youtube, nebo to dokazes nejak ovlivnit i ty. Ja osobne bych uvital, kdyby tam slo nastavit jeste méně nez 0,25, protoze nestiham sledovat hodnoty.
Nevim jestli rychlost prehravani v nastaveni je otazka youtube, nebo to dokazes nejak ovlivnit i ty. Ja osobne bych uvital, kdyby tam slo nastavit jeste méně nez 0,25, protoze nestiham sledovat hodnoty.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Nejde aby to 24 hod každý den natáčel a pak 24 hod na to koukal. Tak těch 24 hodin musí zkrátit na 24 sec. Ono i tak musí být psychycky náročný koukat 24 sec.denně na střechu.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Fotka je každou minutu. Video se skládá v 00:05 frekvencí 30 fps, takže 1 minuta = 2 sekundy. Celek 24 x 60 / 30 = 48 sekund. K tomu ten závěrečný obrázek na 5 sekund.
Na YT jde tu rychlost zpomalit
Na YT jde tu rychlost zpomalit
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Podarilo se mi to zpomalit jen na ctvrtinovou rychlost (jak jsem psal 25%)
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Je tam spousta věcí k ladění. Od první verze (průběžná tabulka) tam přibyl průběný graf a budíky, je toho hodně...........
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.