vhodný výběr střídače a ostatního HW

Odpovědět
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

proste zrusi cloudove sluzby pro starsi FW - tj ten vysavac uz nedostane aktualizaci a cloud od nejake verze proste nejede. Bastlit nejake reseni to by fakt lakalo kdyz je na trhu reseni ktere vas takhle nevyfakuje a i po 20 letech vzdy je podpora i moznost servisu ci sehnani dilu na opravu, u tech cinskych bohuzel ty ziji ponekud rychlejsim zivotem a jejich planovany zivot je mnohem kratsi kdyz neodejde elektronika tak to zariznou treba takto.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Mex
Příspěvky: 660
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Mex »

Tak to je smutné.
Já se cloudům zásadně vyhýbám. Jediné zařízení, kde to nejde, jsou optimizéry Tigo.
Oni si tu svou komunikaci chrání líp než národní banka zlaté rezervy.
Ale i tady vlastní provoz i ovládání on/off jede lokálně, jen monitoring výkonu je přes cloud.
A nutné to bylo pro prvotní registraci modulů k řídicí jednotce CCA/TAP.

Jinak u všeho vždy vyhodím nějakou tu Tuya a podobné cloudoviny, a strčím tam Tasmotu nebo něco jiného otevřeného.
A u větších zařízení typu měnič si ho koupím jenom tehdy, pokud umí Modbus a má otevřenou komunikaci. Jinak ať si ho nechají.
Stejně tak třeba WiFi AP jen takové, kam si můžu dát otevřený firmware (což v praxi dneska znamená prakticky OpenWRT).

A to samé u všelijakých těch Microsoftích a dalších cloudů. Děkuji, nechci.
Humux
Příspěvky: 204
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Humux »

Kdyš slysším "kloud", tak se cítím jako kdyby mě napadli mimozemšťani.
Všechny tyhlety komunikační kanály zabanovat v routeru a omezit na vnitřní síť.

Pomatuju se, zákaz downgrade nešel u televizí. Nechtěli to vzít ani jako reklamaci.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

Potiz je ze to zarizeni casto nejde smysluplne pouzivat bez cinskeho cloudu/nebo cinany ovladaneho cloudu v evrope coz je stejny proste maji admin prava na pry snad az stovky GW solarnich instalaci a to je znacne riziko. Klidne muzou v nejake aktualizaci propasovat do menice novy FW ktery pri deleledobe blokaci spojeni s cloudem proste provede shutdown menice a papa, tj nejake nahradni reseni kteremu "duverujeme" nemusi byt mozne, oni vedi ze v tom je moc ovladat tyhle systemy a udelaji vse proto aby vetsinu instalaci meli pod kontrolou a tech zpusobu jak toho dosahnout je mnoho a proto se take tak rozmohlo vse delat pres cloud, protoze to znamena ze od vas na server vyrobce vede VPN a oni maji fullcontrol. V tom je treba vyhoda vitronu, kde je cloudove reseni v evrope a jiste dobre hlidane a pro ty co se boji je proste mozne spojeni s VRM portalem primo v GX jednotce uplne zastavit nebo nastavit jen pro cteni a pouzivat lokalni konzoli, all included neni treba nic bastlit.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 204
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Humux »

Mex píše: pát úno 13, 2026 3:22 am Mimochodem - jak se u toho vysavače stane, že přestane aplikace fungovat?
Já bych to udělal tak, že by přepl + pól rotoru na - pól statoru na obou pólech a to doposuď vysáté smetí v pytlíku by to foukalo do prostoru vysávání.
Humux
Příspěvky: 204
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Humux »

Jirka77 píše: pát úno 13, 2026 5:47 am Potiz je ze to zarizeni casto nejde smysluplne pouzivat bez cinskeho cloudu/nebo cinany ovladaneho cloudu v evrope coz je stejny proste maji admin prava na pry snad az stovky GW solarnich instalaci a to je znacne riziko. Klidne muzou v nejake aktualizaci propasovat do menice novy FW ktery pri deleledobe blokaci spojeni s cloudem proste provede shutdown menice a papa, tj nejake nahradni reseni kteremu "duverujeme" nemusi byt mozne, oni vedi ze v tom je moc ovladat tyhle systemy a udelaji vse proto aby vetsinu instalaci meli pod kontrolou a tech zpusobu jak toho dosahnout je mnoho a proto se take tak rozmohlo vse delat pres cloud, protoze to znamena ze od vas na server vyrobce vede VPN a oni maji fullcontrol. V tom je treba vyhoda vitronu, kde je cloudove reseni v evrope a jiste dobre hlidane a pro ty co se boji je proste mozne spojeni s VRM portalem primo v GX jednotce uplne zastavit nebo nastavit jen pro cteni a pouzivat lokalni konzoli, all included neni treba nic bastlit.
No, používám vlastní komunikaci a nic nevyčítám z cizího zařízení, veškeré měření si obstarávám z mých obvodů. Ani nějakej "Modbus" jsem nikdy nepoužil, nebyl k tomu důvod.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

A kolik takovych instalaci s oddelenym merenim a rizenim v realnem svete je ? to je tak 1 z 10 000 .. naprosta vetsina je online na cloudech kde maji cinani fullcontrol a to se nebavime o internetove infrastrukrure, routerech vseho druhu, domacich routerech, televizich chytrych lednickach, settoboxech, telefonech .. ten rozsah je obrovsky ani neni realne mozne to nejak resit, proto se tolik tlaci "chytry" zarizeni vsecko ma kamery, mikrofony, akcelerometry a co ja vim dalsiho, kdo ma veskera data ten ma moc a k tomu ty zarizeni slouzi. A vetsina stridacu z ciny k tomuhle patri. Udajne diky specifikum ceskeho trhu a tedy potrebe asymetrickych stridacu protoze mame snad my a portugalsko myslim mereni po fazich tady je penetrace cinskych stridacu pres 90% v evrope celkove prumer asi 70% a nejake stovky GW ktere kdyz budou chtit muzou pouzit k destabilizaci elektrickych siti a vyvolani blackoutu napriklad, to je docela znacne kyberneticke riziko ktere se velmi podcenuje a to se nam muze vymstit. Osobne sice take vyuzivam VRM cloud, ale nic me k tomu nenuti a kdyz nebudu chtit proste budu pouzivat rizeni lokalni vzdale pres VPN.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

Švagr to má tak že měnič nelogoval do sítě a chodí se do garáže dívat na displeji měniče 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

tak to je takove reseni .. navic cinani casto podminuji uplatnitelnost zaruky tim ze to musi byt online. Nicmene o vymahatelnosti jejich zaruky mam sve mineni.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: pát úno 13, 2026 11:11 am tak to je takove reseni ..
....
myslíš taky že řešení: nejbezpečnější!? :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

nejbezpecnejsi sice ano, ale ne moc uzivatelsky pohodne :)
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 563
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

ještě pár let a můj HF Čínskej měnič oslaví 20 let . Dodnes má na natočeno přes 57MWh při 82.000 motohodinách :ugeek: .

Elektronům zdar :cloudy:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 55 MWh @ 80.000 motohodin .
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

Pred 20 let cinani zadne FV menice nevyrabeli :-D Mozna tak pred 5 lety to bych veril, zas nas tolik nekrm, nekteri z nas maji trochu povedomi co je a co neni mozne. No vidis ja mam vitron a mam od jara 2022 najeto 22.2MWh (6.8kwp, sol.podminky nic moc) a je tu sance ze pojede i za 10-15-20 let kazdej rok 6MWh cca. Vzdy spotrebuji vse, zatim mi vratilo asi 140k z 250k, pulku staly baterky 40kwh. Kdyz vidim co v treba v tech cinskych axpertech je za soucastky a jak je to resene myslim ze 5 let v provozu bude vicemene zazrak. Uz to ze se nikdo nepozastavuje nad tim ze maji osazene z vyroby obracene vetraky :-D i kdyz na desce maji flowdirection napsane dobre v souladu s fyz. zakony ale vetraky jsou obracene.. krasny kurvitko ktere zpusobi vyssi teploty a rychlejsi smrt znacneho poctu elektrolytickych kondiku ktere v tom jsou.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

Opakuj po třetí...: v Axpertech jsou ventilátory osazeny správně a nenasávají vzduch do bedny i s prachem..., protože ten se nasává sice u vrchu avšak nejprve přes filtry!!! Kdyby se točily opačně tlačijou do bedny vzduch s prachem který by se zachytil o filtry zevnitř...
A jelikož je výkonová část u vrchu hned za filtry dostává tato část chladnější vzduch v první linii.

Přirozené vzlínání teplého vzduchu je sice odspodu nahoru Ale to vzlínaníje tak slabé a ventilátory jej snadno přetlačí a hlavně nevzliná teplý vzduch k vrchu Kde je výkonová část ale opačně aby Chladil čerstvý vzduch rozuměj ještě chladnější, v první řadě.
Možná ta šipka tam zůstala prehistorický z doby kdy se uvažovalo nechat proudit vzduch přirozeně směrem vzhůru ovšem v době kdy ještě nepřidělal konstruktér nahoře filtry...
Protože Axperty se vyrábí velmi dlouho a jsou velmi populární zejména v odlehlých částech světa jako vesnice v Indii Kde je ostrovní systém nutnost...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

Tak proc pisou na desce flow direction s sipkou nahoru? coz by odpovidalo fyzikalnimu proudeni a vetraky to honi proti smeru dolu do svorkovnice.. nezlob se na me ale to je zamerny kurvitko. Jeste tam jsou male dirky a nahore to je ucpany filtrama tj prutok vzduchu bude mizerny, mam tady ted axp. na opravu po 2-3 letech mrtvy vetraky.. zbytek zatim zda funguje..
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: sob úno 14, 2026 6:03 am Pred 20 let cinani zadne FV menice nevyrabeli :-D Mozna tak pred 5 lety to bych veril, .........
Screenshot_20260214_070447_ChatGPT(1).jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) eduard22 dne sob úno 14, 2026 7:14 am, celkem upraveno 1 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

no vis tak to jeste 20 let ani neexistuje :)
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: sob úno 14, 2026 7:11 am no vis tak to jeste 20 let ani neexistuje :)

Psal: za pár let že bude mít 20, "mýlil" se tedy jen o ten pár let doslova, ale ty, se svojí zaslepeností a zaujatostí..., dokonce o 13 let!...
A Opakuji i toto podruhé nebo snad potřetí... nejde o měnič čínský, ale pouze v Číně vyrobený!, jako všechno dneska a to je značný rozdíl!

A ještě k té tvojí skepsi o výdrž těchto měničů:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

jj tak to bych ani necekal ze by vyrobce napsal neco jinyho :-D Me staci kdyz vidim co v tom menici je a uz ty obraceny vetraky jsou usmevny.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
kuba47
Příspěvky: 3
Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od kuba47 »

"Flow direction" podle mě udává, jakým směrem má jít vlna, když se to pájí.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: sob úno 14, 2026 7:23 am jj tak to bych ani necekal ze by vyrobce napsal neco jinyho :-D Me staci kdyz vidim co v tom menici je a uz ty obraceny vetraky jsou usmevny.
Netvrdil to výrobce, ale GPT! :D
A větráky foukaj dobře! Tak aby se nenasával prach do bedny, který pak způsbí horší chlazení než když se tlačí sice proti přirozenému vzlínání vzduchu, které je zanedbatelné... , ba způsobí pak i zkrat!
(mi takto šlusl zahumusený zdroj ve starším PC (dokonce ten prach i zahořel!) kdy ještě neměly filtry a samostatnou cestu a sloužil jeho větrák k chlazení nejen zdrtoje ale jako jediný i celé bedny (kejsu) a tedy již ohřátým vzduchem z procesoru a j... a všemi škvírami nasával prach do kejsu i do zdroje... Dnes maj zdroje samostatnou cestu a ne přes kejs... a nasávaj přes filtr. Podobně u kejsu PC - kdo otočil tah větráků aby neodsávaly z kejsu a nepřisávaly tak prach každou škvírou..., ale tlačily do kejsu přes filtry(!!!) a škvírama naopak utíkal přefiltrovaný vzduch ven, má i po letech vnitřek PC jako nový!!! 8-) Ale myslím že tady mluvím, tedy píšu, do dubu... :( )
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

kuba47 píše: sob úno 14, 2026 8:26 am "Flow direction" podle mě udává, jakým směrem má jít vlna, když se to pájí.
Bingo!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eeta
Příspěvky: 27
Registrován: úte pro 09, 2025 6:18 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eeta »

eduard22 píše: sob úno 14, 2026 10:31 am ...
A větráky foukaj dobře! Tak aby se nenasával prach do bedny, který pak způsbí horší chlazení než když se tlačí sice proti přirozenému vzlínání vzduchu, které je zanedbatelné... , ba způsobí pak i zkrat!
(mi takto šlusl zahumusený zdroj ve starším PC (dokonce ten prach i zahořel!) kdy ještě neměly filtry a samostatnou cestu a sloužil jeho větrák k chlazení nejen zdrtoje ale jako jediný i celé bedny (kejsu) a tedy již ohřátým vzduchem z procesoru a j... a všemi škvírami nasával prach do kejsu i do zdroje... Dnes maj zdroje samostatnou cestu a ne přes kejs... a nasávaj přes filtr. Podobně u kejsu PC - kdo otočil tah větráků aby neodsávaly z kejsu a nepřisávaly tak prach každou škvírou..., ale tlačily do kejsu přes filtry(!!!) a škvírama naopak utíkal přefiltrovaný vzduch ven, má i po letech vnitřek PC jako nový!!! 8-) Ale myslím že tady mluvím, tedy píšu, do dubu... :( )
Kdo by chtěl ale stále čistit ucpaný filtr? Trochu prachu těm komponentům neuškodí, vytvoří si tím na povrchu přirozenou ochranu proti vzdušné vlhkosti a nebude se na nich srážet voda při dosažení rosného bodu vzduchu.
eduard22
Příspěvky: 1539
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od eduard22 »

eeta píše: sob úno 14, 2026 10:44 am Kdo by chtěl ale stále čistit ucpaný filtr? Trochu prachu těm komponentům neuškodí, vytvoří si tím na povrchu přirozenou ochranu proti vzdušné vlhkosti a nebude se na nich srážet voda při dosažení rosného bodu vzduchu.
Tak vysát za běhu měniče, neb jsou filtry zvenčí na povrchu bedny a tím jak nasávají vzduch jsou zaprášený jen zvenčí a nic s enemusí rozebíérat, 1x - 2x za rok, dle teho v jak pršné místnosti jsou (my je máme fšecí v dílnách kde se práší) , není žádná dřina a zabere to 2-3 min i s rozbalením a uklizením vysavače 8-)
A prach na součástkách sice "zabrání" orosení , vpravně rosu jen nasaje toto vlhko dlouho drží a může snížit izolační pevnost! A způsobit probíjení a lítání Fi chrániče a u 500V DC až napomoci zažehnutí oblouku!!! :(
Tím že neustále větráčky jedou i bez zatížení měniče v idille otáčkách, neustálý proud vzduchu stačí průběžně vlho odvádět :D
Naposledy upravil(a) eduard22 dne sob úno 14, 2026 12:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 508
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW

Příspěvek od Jirka77 »

kuba47 píše: sob úno 14, 2026 8:26 am "Flow direction" podle mě udává, jakým směrem má jít vlna, když se to pájí.
Ale na tom PCB boardu je psano Airflow direction i se sipkou :-D
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Odpovědět

Zpět na „Měniče“