Geti gwh03w fault.

Příspěvek od ca699546 »

Zdravím, mám dotaz ohledně měniče geti gwh03w. Měnič fungoval cca půl roku bez problémů. Poslední dobou však náhodně rozsvítí kontrolka fault, dál nic nehlásí a v aplikaci se tváří že je v pohotovostním režimu.
Dělá to dost náhodně a pomůže na to jen odpojení od napájení, po startu začne pracovat normálně. Zkoušel jsem dokonce i jiný měnič a fault se po čase rozsvítil také. Nenapadá někoho jak to diagnostikovat.
vinklarekcz
Příspěvky: 90
Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od vinklarekcz »

Chce to být konkrétnější .. počet panelů, pracovní napětí a jaká zátěž?
ps: mám měnič také půl roku - v současnosti zapojen dosti brutálně na 6s2p/240V sestavu 5,4kWp. Zátěž zkušebně přímotopy do 2800W a dnes spirála 3000W (zatím jen 1250W výkon max. - dnes je u nás zataženo ale vyjasňuje se). U mě se vyskytuje občasná závada - neukazující displej .. ale druhý den po náběhu vše o.k .. zelená LED značí že jde asi jen o displej ..)
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
5,4kWp pro ohřev vody
ca699546
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 16, 2026 11:11 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od ca699546 »

Ten neukazujicí displej mám od začátku taky, dokonce mi od začátku dělá to že když je teplota nad 60 stupňů občas problikne na displeji teplota vyšší ale hned zase spadne zpět. Ale tenhle fault nechápu, svítí červená kontrolka měnič jinak vše ukazuje správně a v aplikaci píše že je v pohotovostním režimu, pak stačí schodišť jistič od FV a počkat až zhasne. Hned po naběhnutí hřeje dál jak když se nic nestalo. Jinak parametry FV jsou 3600 wp a 300 volt, zátěž je bojler který má topnou spirálou 2,2 kW.
vinklarekcz
Příspěvky: 90
Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od vinklarekcz »

300V .. to je pracovní napětí?? Je možné že jste kolem 420V naprázdno, což je maximum dle návodu a měnič se chová jinak- .. vyšší napětí jsem experimentálně zkoušel.
ps: aplikaci nepoužívám
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
5,4kWp pro ohřev vody
ca699546
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 16, 2026 11:11 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od ca699546 »

Nene pracovní napětí je menší, cca 300 volt je při oslnění panelů bez zátěže. Ani v mrazech nepřesáhlo napětí cca 360 volt.
vinklarekcz
Příspěvky: 90
Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od vinklarekcz »

Takže u Vás o.k.
Ale u mě moc ne .... pokusil jsem se změřit výstupní "AC" napětí obyčejným multimetrem, ale nezadařilo se ... displej ukazoval "1" i na rozsahu 750V ... což mě dost udivilo, poněvadž nedávno zapojený přímotop 2000W s ventilátorem neměl překvapivě problémy a ventilátor foukal jako na 50Hz.

Pracovní napětí panelů mám 240V .. ale když pere slunko na mých 12panelů = 5,4kWp (6s2p) ... tak 3000W těleso nepobere více Wattů a pracovní napětí panelů se zvýší nad 260V ... asi mi brzy odejde ... :(
Večer připojím zátěž 4000W.
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
5,4kWp pro ohřev vody
Jirka77
Příspěvky: 676
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od Jirka77 »

Z toho lezou na vystupu nejake pulsy to zadny multimetr rozumne nezmeri, mozna ten co ma trueRMS ale spis osciloskop.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
vinklarekcz
Příspěvky: 90
Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od vinklarekcz »

Dík za info.
Uvažoval jsem že za regl-měnič umístím výhledově tento wattmetr - https://www.hadex.cz/p/r082-voltmetr-am ... 00vac-100a .. ale asi by to byla zbytečná koupě(?) .. fakt nevím ... :(
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
5,4kWp pro ohřev vody
Jirka77
Příspěvky: 676
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od Jirka77 »

pokud z toho jde cisty sinus mas s wattmetrem sanci jinak to nedelej, zkousel jsem obyc wattmetr dat k bojleru s fazovou regulaci vykonu a chyba se kterou to merila byla asi 50% to pak umi merit jen wattmetry ktere umi trueRMS tedy umi merit nesinusove prubehy a to bych rekl zadny z tech beznych neumi.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
vinklarekcz
Příspěvky: 90
Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od vinklarekcz »

Čistý sínus z toho samozřejmě nejde - jen mě překvapilo že ventilátorkem to točí ..
Cituji z návodu:
"Regulátor pro solární elektrický ohřev vody (dále jen regulátor) má dodávat elektrickou energii generovanou
solárním panelem topnému tělesu s maximální účinností prostřednictvím technologie MPPT. Převádí stej-
nosměrný proud z fotovoltaické soustavy na střídavý proud obdélníkové vlny, který lze použít k přímému
připojení ke standardním ohřívačům užitkové vody."
Zatím se tedy musím smířit s tím že přístroj měří alespoň aktuální napětí panelů a aktuální výkon panelů a že v podstatě funguje přijatelně.
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
5,4kWp pro ohřev vody
Mex
Příspěvky: 692
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od Mex »

vinklarekcz píše: čtv bře 19, 2026 11:25 am Ale u mě moc ne .... pokusil jsem se změřit výstupní "AC" napětí obyčejným multimetrem, ale nezadařilo se ... displej ukazoval "1" i na rozsahu 750V ...
Co to znamená, že ukazoval jedničku?
Jako 1 volt? Nebo to je nějaký symbol pro překročení rozsahu nebo čeho?

Změřit výkon takového průběhu znamená, že je třeba měřák s dost rychlým převodníkem, který pak dělá integraci numericky, ne elektricky.
A měl by to být nějaký přístroj, který snímá proud na bočníku, nikoli proudovým trafem.
Zrovna ten odkazovaný tam má právě to proudové trafo.
Proudové trafo bude na takovém hranatém průběhu proudu hodně kecat.

Já jsem nijak nezkoumal zrovna ten tvůj střídač.
Ale podle těch hodnot panelů bych čekal, že výkon z panelů bude dost nad parametry toho střídače.
Pokud to omezí na druhé straně spotřebič, tak to asi ten střídač dá bez problémů.
Ale pokud to zatížíš i hodně přemaštěnou zátěží, tak to taky může skončit voňavým dýmem z toho střídače.
vinklarekcz
Příspěvky: 90
Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm

Re: Geti gwh03w fault.

Příspěvek od vinklarekcz »

1 = překročení rozsahu. Jde o levný multimetr DT830B - https://www.retroraj.cz/shop/files/6222.pdf který jsem kupoval tak před 30 lety za 400Kč??
Parametry střídače překračuji tím že mám 5400Wp (návodem je doporučeno 4000Wp) .. zátěž může být max. 4000W/230V/13 Ohm. Zatím mám 3000W nebo 2000W nebo 2200W (20l. bojler).
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
5,4kWp pro ohřev vody