String na západ padá na nulu
- zool
- Příspěvky: 31
- Registrován: pon čer 23, 2025 9:35 am
- Bydliště: Martinice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
String na západ padá na nulu
Ahoj,
Vypozoroval jsem, že někdy padá výkon západního stringu na nulu, zatímco ten na jih sice taky někdy trochu podivně jede, ale nepadá na nulu.
Střídač GoodWe 10K‑ET Plus
Panely takto: Takto dnes padal západ na nulu: Jih jel takto: Dnešní křivka celkem: Jindy bez větších problémů křivka celkem celý den: Poslední dny je úplně bez mráčku a stíny nám na panely v tomto období žádné nejdou.
Střídač aktivně chladím ventilátory, které jsou spínané teplotou, nad 40 stupňů se zapnou a pod 35 vypnou, takže nepředpokládám, že by výkon padal kvůli vysoké teplotě střídače.
Je to divné ne?
Co bych mohl prověřit?
Mám nainstalovaný HA, takže kdyžtak můžu dodat další podklady.
Předem děkuji za případné podněty, co zkontrolovat.
Vypozoroval jsem, že někdy padá výkon západního stringu na nulu, zatímco ten na jih sice taky někdy trochu podivně jede, ale nepadá na nulu.
Střídač GoodWe 10K‑ET Plus
Panely takto: Takto dnes padal západ na nulu: Jih jel takto: Dnešní křivka celkem: Jindy bez větších problémů křivka celkem celý den: Poslední dny je úplně bez mráčku a stíny nám na panely v tomto období žádné nejdou.
Střídač aktivně chladím ventilátory, které jsou spínané teplotou, nad 40 stupňů se zapnou a pod 35 vypnou, takže nepředpokládám, že by výkon padal kvůli vysoké teplotě střídače.
Je to divné ne?
Co bych mohl prověřit?
Mám nainstalovaný HA, takže kdyžtak můžu dodat další podklady.
Předem děkuji za případné podněty, co zkontrolovat.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
-
danidani
- Příspěvky: 378
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: String na západ padá na nulu
Nastavené omezení přetoků? GW pak omezuje výkon na PV1.
- zool
- Příspěvky: 31
- Registrován: pon čer 23, 2025 9:35 am
- Bydliště: Martinice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: String na západ padá na nulu
Pretoky do distribucni site jsou povoleny na cely vykon FVE.
Myslel jste tohle?
Myslel jste tohle?
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
Re: String na západ padá na nulu
prehod stringy mezi sebou a uvidis jestli se problem prenese na druhy vstup potom je problem v solarnim poli, pokud ne tak je problem v mppt2.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
- zool
- Příspěvky: 31
- Registrován: pon čer 23, 2025 9:35 am
- Bydliště: Martinice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: String na západ padá na nulu
Prohodil jsem stringy na stridaci, budu to ted teda sledovat ale zatim to vypada, ze ted pada na nulu PV2 i kdyz jen ze zacatku, ted jede.
Predtim padal PV1.
PV1: PV2: To tedy vypada, ze je problem nekde v zapojeni mezi panelama a stridacem, nejspis konektory pod zapadnim stringem?
To by chtelo infra kameru a juknout, zde nekterej nehreje vic nez ty ostatni, uvazuju dobre?
SolarGo jsem zapnul abych zkontroloval, jak to po prehozeni jede a je tam mraky chyb:
Prepeti 1 nabijeni, bude urceno
Stav: Na mrizce
Typ: Vystraha BMS
Teplota 35
Toto se opakuje nekolikrat denne.
Zvlastni jeste je, ze to vetsinou zacne delat az odpoledne, kdy uz je baterie davno nabita a prebytky jdou do bojleru a do site.
To uz by mohlo být už něco docela zahřátý.
Predtim padal PV1.
PV1: PV2: To tedy vypada, ze je problem nekde v zapojeni mezi panelama a stridacem, nejspis konektory pod zapadnim stringem?
To by chtelo infra kameru a juknout, zde nekterej nehreje vic nez ty ostatni, uvazuju dobre?
SolarGo jsem zapnul abych zkontroloval, jak to po prehozeni jede a je tam mraky chyb:
Prepeti 1 nabijeni, bude urceno
Stav: Na mrizce
Typ: Vystraha BMS
Teplota 35
Toto se opakuje nekolikrat denne.
Zvlastni jeste je, ze to vetsinou zacne delat az odpoledne, kdy uz je baterie davno nabita a prebytky jdou do bojleru a do site.
To uz by mohlo být už něco docela zahřátý.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
-
vinklarekcz
- Příspěvky: 96
- Registrován: ned lis 13, 2022 5:49 pm
Re: String na západ padá na nulu
Ale když se pozorně dívám na první 2 grafy, tak v 15,20 a 16 hod. je velký pokles u obou stringů ... spíše to vidím na změnu počasí = zatáhlo se a výroba hodně klesla. A potom oba MPPT regulátory hledají znovu pracovní body ... (samozřejmě .. mohu se mýlit).
1,14kWp, XTRA4415N-XDS2, Carspa 24V/3000W, LiIon 24V/100Ah
9,2kWp pro ohřev vody
9,2kWp pro ohřev vody
Re: String na západ padá na nulu
pokud se to padani preneslo na druhy string tak to vypada na nejaky problem, mozna konektory nebo nejaky nekontakt v sol. poli. Mppt bude v pohode.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: String na západ padá na nulu
Kdyby tam ty špiclové onoho "hledání" v těch MPPT nebyly, tak by bylo o jedno kurvítko méně. Stačilo by zadat napětí panelů.vinklarekcz píše: ↑sob kvě 30, 2026 5:56 pm A potom oba MPPT regulátory hledají znovu pracovní body ... (samozřejmě .. mohu se mýlit).
Re: String na západ padá na nulu
mppt algoritmus musi mit to cyklicke 10 min mereni VA krivky protoze jna mnohych solarnich polich prechazi stiny a bod max vykonu se v prubehu dne pomerne dost meni, take mam takove solarni pole pokud by drzet cely den stejny bod vykonu bude mnohem mensi celkova vyroba.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: String na západ padá na nulu
Tak se podívej na grafy samotných panelů, a ber taky v úvahu teplotu panelů, která ovlivnuje výkon. Hledání ku prospěchu není vůbec při střídání "mraků".Jirka77 píše: ↑sob kvě 30, 2026 7:49 pm mppt algoritmus musi mit to cyklicke 10 min mereni VA krivky protoze jna mnohych solarnich polich prechazi stiny a bod max vykonu se v prubehu dne pomerne dost meni, take mam takove solarni pole pokud by drzet cely den stejny bod vykonu bude mnohem mensi celkova vyroba.