Istenie musí byť aj na ACin aj na ACout strane bez ohľadu či použiť prepínač sietí alebo nie. Prepínač sietí rozhodne odporúčam nainštalovať.
Rozvrhnutie panelov do stringov
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1265
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Máš Victron (aspoň tak som pochopil, ale nečítal som celé vlákno
), takže pri ESS režime máš body 1. a 2. už splnené. Bod č. 3. vieš riešiť cez manuálny prepínač sietí.
Istenie musí byť aj na ACin aj na ACout strane bez ohľadu či použiť prepínač sietí alebo nie. Prepínač sietí rozhodne odporúčam nainštalovať.
Istenie musí byť aj na ACin aj na ACout strane bez ohľadu či použiť prepínač sietí alebo nie. Prepínač sietí rozhodne odporúčam nainštalovať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
u victronu prepinac siti naco ? vzdy to umi sam multiplus navic ciste bez nejakych kopancu/vypadku. Staci je vyuzit to co to zarizeni umi samo. Prepinac siti kdyz uz tak manualni aby zateze za menicem sly rucne prepnout na siti v pripade nejake poruchy ale jinak neni k nicemu potreba. Zalohovani mas automaticky na ACout menice/menicu, pokud je potrebe feed do site tak samozrejme ESS.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1265
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Veď si si aj sám odpovedal: "v prípade nejakej poruchy na FVE"
presne na to ten manuálny prepínač sietí je. Na každej fve sa môže vyskytnúť chyba, ktorá fve vyradí a prepájať potom drôty v rozvádzači by nepríde šťastné riešenie. Preto tam ten manuálny prepínač sietí odporúčam dať bez ohľadu na značku systému.
presne na to ten manuálny prepínač sietí je. Na každej fve sa môže vyskytnúť chyba, ktorá fve vyradí a prepájať potom drôty v rozvádzači by nepríde šťastné riešenie. Preto tam ten manuálny prepínač sietí odporúčam dať bez ohľadu na značku systému.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
to my z oboru to mame asi podle prislovi o te kovarove kobyle co chodi bosa, vyhledove dodat manualni hager je v planu ale nejsou lidi
Kdyby odeslo hlavni rele v menici, tak holt budu muset prepojit 1 drat v rozvadeci (resp v lete bych bezel offgrid) nebo u menice spojit privod a vystup cokoladky abych mohl v domecku rozsvitit 
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Dik za rady, Victron idem zapajat prvy krat, tak by som potreboval prakticku radu, ci naozaj pripojim ACin a ACout 1 paralelne na sucasne vedenie do domu. Alebo v podstate privod "prerusim" a do gridu zapojim AC in a do domu ACout1 (podla schemy pre ESS). Ale v takom pripade neviem ako MPII dodava do siete (cez ACin?).
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1265
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Nechápem ako to myslíš "paralelne", ale zapoj to podľa schémy od Victronu, t.z. prívod na ACin s istením, fom na ACout1 znova s istením. Medzi ACin a ACout dať manuálny prepínač sietí. N by som neprepínal.
Victron vie dodávať do DS len v režime ESS cez ACin. Treba to mať korektne nastavené, odporúčam pozrieť videá na Victron professional
Victron vie dodávať do DS len v režime ESS cez ACin. Treba to mať korektne nastavené, odporúčam pozrieť videá na Victron professional
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
paralelne ? Na ACin privedes fazi ze site, na ACout pripojis obvody z domu, ACout2 je programovatelny treba pro bojler kdyz vypadne sit ACout2 se odpoji, ale da se to naprogramovat i jinak.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.