Rozvrhnutie panelov do stringov

Odpovědět
Diablo1st
Příspěvky: 1265
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

Máš Victron (aspoň tak som pochopil, ale nečítal som celé vlákno :D ), takže pri ESS režime máš body 1. a 2. už splnené. Bod č. 3. vieš riešiť cez manuálny prepínač sietí.
Istenie musí byť aj na ACin aj na ACout strane bez ohľadu či použiť prepínač sietí alebo nie. Prepínač sietí rozhodne odporúčam nainštalovať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

u victronu prepinac siti naco ? vzdy to umi sam multiplus navic ciste bez nejakych kopancu/vypadku. Staci je vyuzit to co to zarizeni umi samo. Prepinac siti kdyz uz tak manualni aby zateze za menicem sly rucne prepnout na siti v pripade nejake poruchy ale jinak neni k nicemu potreba. Zalohovani mas automaticky na ACout menice/menicu, pokud je potrebe feed do site tak samozrejme ESS.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Diablo1st
Příspěvky: 1265
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

Veď si si aj sám odpovedal: "v prípade nejakej poruchy na FVE" :lol:

presne na to ten manuálny prepínač sietí je. Na každej fve sa môže vyskytnúť chyba, ktorá fve vyradí a prepájať potom drôty v rozvádzači by nepríde šťastné riešenie. Preto tam ten manuálny prepínač sietí odporúčam dať bez ohľadu na značku systému.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

to my z oboru to mame asi podle prislovi o te kovarove kobyle co chodi bosa, vyhledove dodat manualni hager je v planu ale nejsou lidi :-D Kdyby odeslo hlavni rele v menici, tak holt budu muset prepojit 1 drat v rozvadeci (resp v lete bych bezel offgrid) nebo u menice spojit privod a vystup cokoladky abych mohl v domecku rozsvitit :-D
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 33
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Dik za rady, Victron idem zapajat prvy krat, tak by som potreboval prakticku radu, ci naozaj pripojim ACin a ACout 1 paralelne na sucasne vedenie do domu. Alebo v podstate privod "prerusim" a do gridu zapojim AC in a do domu ACout1 (podla schemy pre ESS). Ale v takom pripade neviem ako MPII dodava do siete (cez ACin?).
Diablo1st
Příspěvky: 1265
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

Nechápem ako to myslíš "paralelne", ale zapoj to podľa schémy od Victronu, t.z. prívod na ACin s istením, fom na ACout1 znova s istením. Medzi ACin a ACout dať manuálny prepínač sietí. N by som neprepínal.
Victron vie dodávať do DS len v režime ESS cez ACin. Treba to mať korektne nastavené, odporúčam pozrieť videá na Victron professional
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

paralelne ? Na ACin privedes fazi ze site, na ACout pripojis obvody z domu, ACout2 je programovatelny treba pro bojler kdyz vypadne sit ACout2 se odpoji, ale da se to naprogramovat i jinak.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 33
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Spat do gridu to tecie cez ACin?
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

ano samozrejme, smer toku je dany pouze napetim pokud invertor prizvedne napeti tj udela vyssi nez ma sit tak energie tece ven do site. S tim ze pokud sit vypadne menic se od ni odpoji a dale je napajen pouze ACout.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 33
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

OK, potom mi je to jasne. Cize z elektromeroveho rozvadzaca za hlavnym isticom idem s kazdou fazou do striedacov a z AC out1 cez dalsi 3F istic idem do domu. Ked by som dal este pred AC in jeden istic, tak viem odpojit celu FVE. Plus samozrejme prepinac sieti.
eduard22
Příspěvky: 1647
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: sob črc 11, 2026 7:40 pm ano samozrejme, smer toku je dany pouze napetim pokud invertor prizvedne napeti tj udela vyssi nez ma sit tak energie tece ven do site. S tim ze pokud sit vypadne menic se od ni odpoji a dale je napajen pouze ACout.
Ne není to pouze napětím! je to fázovým posunem!!! Když se měnič předbíhá s frekvencí (Hz) před sítí přetáčí ji, když se opožďuje, nepřetelčí ji a pustí do domu proud ze sítě.
Je to jako když dva jedou na dvoukole a ten vzadu víc zabírá (zabíráč pulzně, nikoliv kontinuálně), nemusí vůbec zrychlit, když ten vepředu se ulejvá a nešlape synchronně a spíše tak kolo brzdí šlapáním proti směru točení šlapek.

Pouze napětím se mohou přetláčet pouze DC zdroje, nikoliv AC.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Humux
Příspěvky: 552
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Humux »

eduard22 píše: sob črc 11, 2026 8:16 pm Ne není to pouze napětím! je to fázovým posunem!!!
Pouze napětím se mohou přetláčet pouze DC zdroje, nikoliv AC.
Tak tohleto tady tvrdil Jirka77 už někdy před rokem. Je to jak vystřižený z listu "Ukrajinskaja pravda", prostě kravina na kvadrát. Jak by asi pracoval Grid tie? Já mám Powler 10kw inverter a vrací zpátky asi 80% výkonu, no jasně že ve fázi, jak asi jinak, že?
Mám ho jako druhého k Off grid inverteru, čiliže vrací výkon k jemu, ten je odebíráný.
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

eduard22 píše: sob črc 11, 2026 8:16 pm Ne není to pouze napětím! je to fázovým posunem!!! Když se měnič předbíhá s frekvencí (Hz) před sítí přetáčí ji, když se opožďuje, nepřetelčí ji a pustí
Nebud smesny takhle elektronicke menice nefunguji, ony v pulsech shift frekvence delaji ale jen jako detekci ze tam sit je protoze sit je brutalne tvrda nema sanci s jeji frekvenci pohnout. Ale jelikoz stridace pouzivaji PWM modulaci na vytvareni sinusovky, kopiruji sinusoidu site, tak tim ze malicko rozsiri pulsy se zvysi napeti a timhle zpusobem reguluji jestli to potece ze site dovnitr nebo ven. Treba mala vodni elektrarna s asynchronim motorem misto generatoru tam ta samozrejme neumi navysovat napeti ale tim ze se turbina snazi pretocit motor do vyssich otacek nez jsou synchroni se siti tak tim take tece energie do site, profesionalnejsi generatory vetsich vykonu, maji cizi buzeni a velikosti budiciho proudu se reguluje vykon, u malych s asynchronem to nejde tam se to ridi lopatama turbiny aby se neprekracoval jmenovity vykon toho motoru/gen.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 33
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Prikladam schemu celej instalacie. Poprosim o pripomienky. Najma cast od MPPT (prierezy + istenie). Panely a ich odistenie je uz zrealizovane.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

no nevim za me neni na strane mapelu co jistit tam zadny ztratovy proud vzniknout nemuze jen to zvysuje riziko pozaru. Ja osobne mam draty primo do mppt, prepetovky tez jsou + - k nicemu protoze mppt maji spojeny - natvrdo se zemi tj statika nema sanci a kdyz tam primo uhodi tak je to jedno stejne vsecko bude ko. a Bleskosvod je lepe resit pospojenim primo na strese a svest do zeme, kdo videl ty prepetovky uvnitr chape ze tohle ho pred ucinky blesku vazne neochrani.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Kostěj
Příspěvky: 287
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Kostěj »

MPPT má sice 70A vstupní proud, ale má tři páry MC4 konektorů s max proudem 30A. Pokud se spojí všechny panely do jediného vodiče a pak se rozdělí do 3 konektorů, může dojít k tomu, že jeden konektor bude mít lepší kontakt, povede více proudu než 30A, přehřeje se, odejde. Pak ho bude následovat druhý... Může to fungovat, jen mi to přijde nečisté. Pojistky od panelů dimenzovat na špičkový proud, ne na 1000W/m2, ale spíše na 1350W/m2, minimálně se budou méně hřát.
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

Mam 150/100 MC4 a mam na nem natvrdo 4 stringy po 3 panelech tedy v jednom mam rozdvojky panely maji asi 13A zkratovy proud cinske rozdvojky se dost hraly, tak jsem koupil hodne drahe staubli a ty jsou v pohode zadny ohrev v poledne tam jde 45 A on se ten proud rozlozi v zadnem stringu nemuze jit vic nez 15A tj zbytecne obavy, nemam tam zadne prepetovky, pojistky ani jine kraviny ktere proste na PV nejsou potreba jen to zvysuje rizika pozaru. Ale kazdy at si to udela podle sveho presvedceni.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 33
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Kostěj píše: ned črc 12, 2026 1:09 pm MPPT má sice 70A vstupní proud, ale má tři páry MC4 konektorů s max proudem 30A. Pokud se spojí všechny panely do jediného vodiče a pak se rozdělí do 3 konektorů, může dojít k tomu, že jeden konektor bude mít lepší kontakt, povede více proudu než 30A, přehřeje se, odejde. Pak ho bude následovat druhý... Může to fungovat, jen mi to přijde nečisté. Pojistky od panelů dimenzovat na špičkový proud, ne na 1000W/m2, ale spíše na 1350W/m2, minimálně se budou méně hřát.
Tomuto nechapen MPPT 250/100 VE.can ma jeden terminal +/- pre vstup PV. Nemam tam co rozdelovat. Tak ako te to v scheme - panely 3s4p su za rozvadazcom spojene do jedneho paru vodicov a zapojene do MPPT.
Humux
Příspěvky: 552
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Humux »

3 panely na string, a už vám někdo říkal že vstupní napětí má být kvůli účinnosti s co nejmenšími rozdíly ? Né? No to je vidět. :D
Pořád stále vítězí string na 350V a rovnou na inverter, to ale tyhle Victroni nějak neovládají. :D
Velmi špatný návrh, roven stavbou tak konci minulého století ... :shock:
pt3
Příspěvky: 33
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Dakujem za nazor. Rozhodol som sa pre Victron, tak to uz nechajme tak. Poprosim, ak sa. da reakciu na tu moju schemu ohladne istenia a zvolenych prierezov kablov (pripadne technickych chyb.
Kostěj
Příspěvky: 287
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Kostěj »

Pardon. Nevšiml jsem si, že se dělají verze s MC4 konektory, tam je víc konektorů, a verze bez MC4 konektorů, tam je jediný přípojný bod. Ber to jako bezpředmětné, sorry.
Jirka77
Příspěvky: 959
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

v tom nakresu mas obrazek mppt s MC4 konektory tak to ho asi zmatlo. Jinak za me vzdy je vyhodnejsi mit nizkonapetove stringy. Ale humux je jinej a ty jeho nazory no co chces od hobika ktery si musi pochvalit ten svuj axpert za par tisic jaka to byla super volba, ale victron je uplne jiny level, ale to takovihle blazni nechapou.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 33
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Kostěj píše: ned črc 12, 2026 3:27 pm Pardon. Nevšiml jsem si, že se dělají verze s MC4 konektory, tam je víc konektorů, a verze bez MC4 konektorů, tam je jediný přípojný bod. Ber to jako bezpředmětné, sorry.
Jasne, v scheme som omylom dal s MC4. Budu tam normalne terminaly na skrutky.
Odpovědět