Istenie musí byť aj na ACin aj na ACout strane bez ohľadu či použiť prepínač sietí alebo nie. Prepínač sietí rozhodne odporúčam nainštalovať.
Rozvrhnutie panelov do stringov
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1265
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Máš Victron (aspoň tak som pochopil, ale nečítal som celé vlákno
), takže pri ESS režime máš body 1. a 2. už splnené. Bod č. 3. vieš riešiť cez manuálny prepínač sietí.
Istenie musí byť aj na ACin aj na ACout strane bez ohľadu či použiť prepínač sietí alebo nie. Prepínač sietí rozhodne odporúčam nainštalovať.
Istenie musí byť aj na ACin aj na ACout strane bez ohľadu či použiť prepínač sietí alebo nie. Prepínač sietí rozhodne odporúčam nainštalovať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
u victronu prepinac siti naco ? vzdy to umi sam multiplus navic ciste bez nejakych kopancu/vypadku. Staci je vyuzit to co to zarizeni umi samo. Prepinac siti kdyz uz tak manualni aby zateze za menicem sly rucne prepnout na siti v pripade nejake poruchy ale jinak neni k nicemu potreba. Zalohovani mas automaticky na ACout menice/menicu, pokud je potrebe feed do site tak samozrejme ESS.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1265
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Veď si si aj sám odpovedal: "v prípade nejakej poruchy na FVE"
presne na to ten manuálny prepínač sietí je. Na každej fve sa môže vyskytnúť chyba, ktorá fve vyradí a prepájať potom drôty v rozvádzači by nepríde šťastné riešenie. Preto tam ten manuálny prepínač sietí odporúčam dať bez ohľadu na značku systému.
presne na to ten manuálny prepínač sietí je. Na každej fve sa môže vyskytnúť chyba, ktorá fve vyradí a prepájať potom drôty v rozvádzači by nepríde šťastné riešenie. Preto tam ten manuálny prepínač sietí odporúčam dať bez ohľadu na značku systému.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
to my z oboru to mame asi podle prislovi o te kovarove kobyle co chodi bosa, vyhledove dodat manualni hager je v planu ale nejsou lidi
Kdyby odeslo hlavni rele v menici, tak holt budu muset prepojit 1 drat v rozvadeci (resp v lete bych bezel offgrid) nebo u menice spojit privod a vystup cokoladky abych mohl v domecku rozsvitit 
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Dik za rady, Victron idem zapajat prvy krat, tak by som potreboval prakticku radu, ci naozaj pripojim ACin a ACout 1 paralelne na sucasne vedenie do domu. Alebo v podstate privod "prerusim" a do gridu zapojim AC in a do domu ACout1 (podla schemy pre ESS). Ale v takom pripade neviem ako MPII dodava do siete (cez ACin?).
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1265
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Nechápem ako to myslíš "paralelne", ale zapoj to podľa schémy od Victronu, t.z. prívod na ACin s istením, fom na ACout1 znova s istením. Medzi ACin a ACout dať manuálny prepínač sietí. N by som neprepínal.
Victron vie dodávať do DS len v režime ESS cez ACin. Treba to mať korektne nastavené, odporúčam pozrieť videá na Victron professional
Victron vie dodávať do DS len v režime ESS cez ACin. Treba to mať korektne nastavené, odporúčam pozrieť videá na Victron professional
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
paralelne ? Na ACin privedes fazi ze site, na ACout pripojis obvody z domu, ACout2 je programovatelny treba pro bojler kdyz vypadne sit ACout2 se odpoji, ale da se to naprogramovat i jinak.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Spat do gridu to tecie cez ACin?
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
ano samozrejme, smer toku je dany pouze napetim pokud invertor prizvedne napeti tj udela vyssi nez ma sit tak energie tece ven do site. S tim ze pokud sit vypadne menic se od ni odpoji a dale je napajen pouze ACout.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
OK, potom mi je to jasne. Cize z elektromeroveho rozvadzaca za hlavnym isticom idem s kazdou fazou do striedacov a z AC out1 cez dalsi 3F istic idem do domu. Ked by som dal este pred AC in jeden istic, tak viem odpojit celu FVE. Plus samozrejme prepinac sieti.
-
eduard22
- Příspěvky: 1647
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Ne není to pouze napětím! je to fázovým posunem!!! Když se měnič předbíhá s frekvencí (Hz) před sítí přetáčí ji, když se opožďuje, nepřetelčí ji a pustí do domu proud ze sítě.
Je to jako když dva jedou na dvoukole a ten vzadu víc zabírá (zabíráč pulzně, nikoliv kontinuálně), nemusí vůbec zrychlit, když ten vepředu se ulejvá a nešlape synchronně a spíše tak kolo brzdí šlapáním proti směru točení šlapek.
Pouze napětím se mohou přetláčet pouze DC zdroje, nikoliv AC.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Tak tohleto tady tvrdil Jirka77 už někdy před rokem. Je to jak vystřižený z listu "Ukrajinskaja pravda", prostě kravina na kvadrát. Jak by asi pracoval Grid tie? Já mám Powler 10kw inverter a vrací zpátky asi 80% výkonu, no jasně že ve fázi, jak asi jinak, že?
Mám ho jako druhého k Off grid inverteru, čiliže vrací výkon k jemu, ten je odebíráný.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Nebud smesny takhle elektronicke menice nefunguji, ony v pulsech shift frekvence delaji ale jen jako detekci ze tam sit je protoze sit je brutalne tvrda nema sanci s jeji frekvenci pohnout. Ale jelikoz stridace pouzivaji PWM modulaci na vytvareni sinusovky, kopiruji sinusoidu site, tak tim ze malicko rozsiri pulsy se zvysi napeti a timhle zpusobem reguluji jestli to potece ze site dovnitr nebo ven. Treba mala vodni elektrarna s asynchronim motorem misto generatoru tam ta samozrejme neumi navysovat napeti ale tim ze se turbina snazi pretocit motor do vyssich otacek nez jsou synchroni se siti tak tim take tece energie do site, profesionalnejsi generatory vetsich vykonu, maji cizi buzeni a velikosti budiciho proudu se reguluje vykon, u malych s asynchronem to nejde tam se to ridi lopatama turbiny aby se neprekracoval jmenovity vykon toho motoru/gen.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Prikladam schemu celej instalacie. Poprosim o pripomienky. Najma cast od MPPT (prierezy + istenie). Panely a ich odistenie je uz zrealizovane.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
no nevim za me neni na strane mapelu co jistit tam zadny ztratovy proud vzniknout nemuze jen to zvysuje riziko pozaru. Ja osobne mam draty primo do mppt, prepetovky tez jsou + - k nicemu protoze mppt maji spojeny - natvrdo se zemi tj statika nema sanci a kdyz tam primo uhodi tak je to jedno stejne vsecko bude ko. a Bleskosvod je lepe resit pospojenim primo na strese a svest do zeme, kdo videl ty prepetovky uvnitr chape ze tohle ho pred ucinky blesku vazne neochrani.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Kostěj
- Příspěvky: 287
- Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
- Bydliště: Dobrovicko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
MPPT má sice 70A vstupní proud, ale má tři páry MC4 konektorů s max proudem 30A. Pokud se spojí všechny panely do jediného vodiče a pak se rozdělí do 3 konektorů, může dojít k tomu, že jeden konektor bude mít lepší kontakt, povede více proudu než 30A, přehřeje se, odejde. Pak ho bude následovat druhý... Může to fungovat, jen mi to přijde nečisté. Pojistky od panelů dimenzovat na špičkový proud, ne na 1000W/m2, ale spíše na 1350W/m2, minimálně se budou méně hřát.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Mam 150/100 MC4 a mam na nem natvrdo 4 stringy po 3 panelech tedy v jednom mam rozdvojky panely maji asi 13A zkratovy proud cinske rozdvojky se dost hraly, tak jsem koupil hodne drahe staubli a ty jsou v pohode zadny ohrev v poledne tam jde 45 A on se ten proud rozlozi v zadnem stringu nemuze jit vic nez 15A tj zbytecne obavy, nemam tam zadne prepetovky, pojistky ani jine kraviny ktere proste na PV nejsou potreba jen to zvysuje rizika pozaru. Ale kazdy at si to udela podle sveho presvedceni.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Tomuto nechapen MPPT 250/100 VE.can ma jeden terminal +/- pre vstup PV. Nemam tam co rozdelovat. Tak ako te to v scheme - panely 3s4p su za rozvadazcom spojene do jedneho paru vodicov a zapojene do MPPT.Kostěj píše: ↑ned črc 12, 2026 1:09 pm MPPT má sice 70A vstupní proud, ale má tři páry MC4 konektorů s max proudem 30A. Pokud se spojí všechny panely do jediného vodiče a pak se rozdělí do 3 konektorů, může dojít k tomu, že jeden konektor bude mít lepší kontakt, povede více proudu než 30A, přehřeje se, odejde. Pak ho bude následovat druhý... Může to fungovat, jen mi to přijde nečisté. Pojistky od panelů dimenzovat na špičkový proud, ne na 1000W/m2, ale spíše na 1350W/m2, minimálně se budou méně hřát.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
3 panely na string, a už vám někdo říkal že vstupní napětí má být kvůli účinnosti s co nejmenšími rozdíly ? Né? No to je vidět.
Pořád stále vítězí string na 350V a rovnou na inverter, to ale tyhle Victroni nějak neovládají.
Velmi špatný návrh, roven stavbou tak konci minulého století ...
Pořád stále vítězí string na 350V a rovnou na inverter, to ale tyhle Victroni nějak neovládají.
Velmi špatný návrh, roven stavbou tak konci minulého století ...
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Dakujem za nazor. Rozhodol som sa pre Victron, tak to uz nechajme tak. Poprosim, ak sa. da reakciu na tu moju schemu ohladne istenia a zvolenych prierezov kablov (pripadne technickych chyb.
-
Kostěj
- Příspěvky: 287
- Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
- Bydliště: Dobrovicko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Pardon. Nevšiml jsem si, že se dělají verze s MC4 konektory, tam je víc konektorů, a verze bez MC4 konektorů, tam je jediný přípojný bod. Ber to jako bezpředmětné, sorry.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
v tom nakresu mas obrazek mppt s MC4 konektory tak to ho asi zmatlo. Jinak za me vzdy je vyhodnejsi mit nizkonapetove stringy. Ale humux je jinej a ty jeho nazory no co chces od hobika ktery si musi pochvalit ten svuj axpert za par tisic jaka to byla super volba, ale victron je uplne jiny level, ale to takovihle blazni nechapou.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.