Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Odpovědět
PetPete
Příspěvky: 4
Registrován: čtv pro 02, 2021 7:58 pm

Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od PetPete »

Zdravím všechny,
plánuju instalaci hybridní FVE s "nulovými" přebytky. 3x Victron Multiplus II 48/3000.
Na řízení bych upřednostníl PLC, které bude napojeno přímo na GX. Přijde mi to lepší než napěťové nebo proudové snímače jako třeba u GBO.
Celá logika má být postavena na nastavení teplot na dvou termostatech (EMOS P5684 s displayem), takže by to mělo být jednoduše uživatelsky nastavitelný bez nutnosti přeprogramovávat PLC.

Mám dvě otázky.
1. Jaký doporučujete nastavit režim na SSR? např. RGC1P jich má 7.
SSR mody.jpg
2. Může být filtr (a jaký?) hned za SSR nebo je třeba jeden pro bojler a druhý pro topné těleso, když nikdy nepoběží současně? Každý má 2kW
Jde mi o minimalizaci negativních vlivů, které by mohlz jít zpět do DS nebo rušily něco doma.

Přikládám nástřel uvažovaného zapojení. Výkon panelů bude 3kWp JV a 3kWp JZ, takže i když 1f 2kW nevytěží v nejlepších dnech úplně vše, ale to není cílem.
HFVE ohřev vody.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
brumlaj
Příspěvky: 1724
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od brumlaj »

k bodu 2 - filtr má být tam, kam se nemá šířit rušení z SSR. Tedy mezi SSR a distribuční síť.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
PetPete
Příspěvky: 4
Registrován: čtv pro 02, 2021 7:58 pm

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od PetPete »

Jasně, to dává smysl. Někdo nějaký link na ověřený? :stupidme:
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od marsal »

PetPete píše: pát pro 03, 2021 6:42 pm 1. Jaký doporučujete nastavit režim na SSR?
Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení.
Osobně jsem volil fázové řízení, rušení a takový hezký drásavý zvuk Victroního měniče, jakoby se řezalo pilou...
viewtopic.php?p=864#p864
Edit: Já pro vytěžování používám PLC Foxtrot, které ale používám na všechno...
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6694#p147354
PetPete
Příspěvky: 4
Registrován: čtv pro 02, 2021 7:58 pm

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od PetPete »

marsal píše: sob pro 04, 2021 5:01 pm Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení.
Osobně jsem volil fázové řízení, rušení a takový hezký drásavý zvuk Victroního měniče, jakoby se řezalo pilou...
viewtopic.php?p=864#p864
Edit: Já pro vytěžování používám PLC Foxtrot, které ale používám na všechno...
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6694#p147354
Zkoušel jsi to rušení odfiltrovat? Předpokládám, že to zpívání Victronu mu nějak neškodí.
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od marsal »

PetPete píše: sob pro 04, 2021 5:48 pm Zkoušel jsi to rušení odfiltrovat? Předpokládám, že to zpívání Victronu mu nějak neškodí.
Zatím jsem se k tomu nedokopal, ale je to v plánu. Victron řeže, ale funguje :-). Mám ho ale jako "zimní" měnič s malou vlastní spotřebou (tj. zapnutý třeba teď), většinu roku je vše připojeno na HF Axperta, který u vytěžování neřeže, ale zato pořád hučí (trvale zapnuté ventilátory).
bert
Příspěvky: 75
Registrován: ned dub 18, 2021 4:12 pm

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od bert »

marsal píše: sob pro 04, 2021 5:01 pm
PetPete píše: pát pro 03, 2021 6:42 pm 1. Jaký doporučujete nastavit režim na SSR?
Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení...
Ahojte!
Osobne mám radšej vyťažovanie bez SSR a bez akýchkoľvek rušení:
viewtopic.php?p=1827#p1827
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od marsal »

bert píše: sob pro 04, 2021 6:44 pm Osobne mám radšej vyťažovanie bez SSR a bez akýchkoľvek rušení:
viewtopic.php?p=1827#p1827
Fíha, to je dobré, ač nějaké nevýhody to bude mít také - hlavně asi cenu. Když se ten vercajk šoupe, tak to - obávám se - bude "jiskřit" a rušit také, ne?
To, že si to přicucává z baterie, bych za problém z praktického hlediska nepovažoval. Já jsem algoritmus svého vytěžovacího šlapohybu s PLC ladil asi třičtvrtě roku (skončilo to s delšími časovými konstantami, než jsou v poslední publikované verzi) a díky setrvačností měniče to stejně přicucne.
bert
Příspěvky: 75
Registrován: ned dub 18, 2021 4:12 pm

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od bert »

Nie je tam použitý klasický "klzný" uhlík, ale dvojica koliesok, takže iskrenie je minimalizované. Ako to funguje, je približne badať z odkazovaného videa.
Drahé to nebolo (ak sa dobre pamätám tak 100€). Predchádzajúci majiteľ sa toho rád zbavil, lebo to nevedel korektne pripojiť do zásuvky a vyrazil pol bytovky. Aj som mu ponúkol návod ako to zapnúť, no už nemal odvahu na druhý pokus.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
mopadzi
Příspěvky: 172
Registrován: čtv zář 02, 2021 9:23 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od mopadzi »

jak se bude projevovat mod 2-4?
čeká mě to na jaře.....
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od marsal »

mopadzi píše: sob pro 04, 2021 7:48 pm jak se bude projevovat mod 2-4?
čeká mě to na jaře.....
Zkus si zagooglit třeba:
flickering site:mypower.cz
mopadzi
Příspěvky: 172
Registrován: čtv zář 02, 2021 9:23 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od mopadzi »

aha takže spínání v nule nee....zajímavé. Spíš jsem si instinktivně myslel že sem tam pustit celou pulperiodu
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od marsal »

mopadzi píše: sob pro 04, 2021 8:03 pm aha takže spínání v nule nee....zajímavé. Spíš jsem si instinktivně myslel že sem tam pustit celou pulperiodu
Kdoví, možná přeci jen joo. Možná nejlépe klasicky youda: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 60#p123730, taky kybos http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 20#p124076 ap.
bert
Příspěvky: 75
Registrován: ned dub 18, 2021 4:12 pm

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od bert »

mopadzi píše: sob pro 04, 2021 8:03 pm aha takže spínání v nule nee....zajímavé. Spíš jsem si instinktivně myslel že sem tam pustit celou pulperiodu
Skúsiť to môžeš. Uvidíš, čo to spraví. Možno to nebude až tak vadiť. Len nezabudni púšťať kladné aj záporné povlny. Inak môžeš vyradiť menič DC odberom, čo nemá rado trafo.
Napadla ma taká kombinácia /možno blbosť/:
Použiť klasické fázové vyťažovanie (mód 1) s tým, že v rozsahu najväčších prúdových rázov (cca 40 - 60% výkonu) pri spínaní, by sa prešlo na mód 2. Trošku komplikovanejšie, menej plynulé, no možno by to minimalizovalo nevýhody oboch módov.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Uživatelský avatar
rege
Příspěvky: 127
Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
Bydliště: Vychod SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29

Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody

Příspěvek od rege »

Axpertom urcite nerobi dobre spinanie v nule, kdezto fazovo riadene ssr ide uplne plynulo. Inu znacku menicov nemam, ale myslim ze sa to bude spravat podobne.
Takto to mam ja:
viewtopic.php?t=106
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“