Stránka 1 z 1

Solax X3-Hybrid G4

Napsal: ned črc 30, 2023 10:17 pm
od Cosco
Chci se zeptat, až to nedomrvím

1. Dá se na meniči nastavit, aby nedodával do distribuční síte?

2. Když žena zapne kulmu, tak mi vyhodí chybu na měniči (IE 006 Chyba napětí sběrnice), pak se restante a běží dál. Třeba něco nastavit, až se to neděje?

3. Když sem zapojil vývod na on-grid a ne na EPS(ostrov) a DS vypne, mel bych mít energií s moji sítě, ale nefunguje. Co bych mel nastavit, nebo změnit na měníčí?

Ďekuji

Re: Solax X3-Hybrid G4

Napsal: pon črc 31, 2023 9:02 am
od josse
Cosco píše:Chci se zeptat, až to nedomrvím

1. Dá se na meniči nastavit, aby nedodával do distribuční síte?

2. Když žena zapne kulmu, tak mi vyhodí chybu na měniči (IE 006 Chyba napětí sběrnice), pak se restante a běží dál. Třeba něco nastavit, až se to neděje?

3. Když sem zapojil vývod na on-grid a ne na EPS(ostrov) a DS vypne, mel bych mít energií s moji sítě, ale nefunguje. Co bych mel nastavit, nebo změnit na měníčí?

Ďekuji
Vrátit kulmu. Není kompatibilní s "beztransformátorovým střídačem".

Re: Solax X3-Hybrid G4

Napsal: pon črc 31, 2023 10:30 am
od Cmrnda
josse píše: pon črc 31, 2023 9:02 am Vrátit kulmu. Není kompatibilní s "beztransformátorovým střídačem".
Nevím, zda to je řešení, spíš je pokažený to harampádí, nebo špatně postavený. Viděl bych to na špatnou synchronizaci se sítí. Zjevně by to bylo počteníčko co všechno není "kompatabilní" s beztrafem. :o

Re: Solax X3-Hybrid G4

Napsal: úte srp 08, 2023 10:45 pm
od brumlaj
Cokoli co vyrobí stejnosměrnou složku. Tedy jedna dioda ve spotřebiči (a za ní indukčnost v případě fénu). A ano, je to problém levných měničů. Ale žádné jiné na dotace nejsou mejnstrým.
no a počtení pro tazatele:
Cosco píše: ned črc 30, 2023 10:17 pm ....... 2. Když žena zapne kulmu, tak mi vyhodí chybu na měniči (IE 006 Chyba napětí sběrnice), pak se restante a běží dál. Třeba něco nastavit, až se to neděje?.......
Je tady a Kodl radí oddělovací trafo. Optimálně najít si ~230V/~230V

Re: Solax X3-Hybrid G4

Napsal: stř srp 09, 2023 12:58 am
od tomas
Cosco píše: ned črc 30, 2023 10:17 pm Chci se zeptat, až to nedomrvím

3. Když sem zapojil vývod na on-grid a ne na EPS(ostrov) a DS vypne, mel bych mít energií s moji sítě, ale nefunguje. Co bych mel nastavit, nebo změnit na měníčí?

Ďekuji
S tím jsem se ještě nesekal. Se stejnosměrným proudem mají problém hlavně ty LF transformátorové střídače kterým to přetěžuje trafa.
Tady je popsáno jaký má už malý DC proud v desítkách A nepříznivý vliv na 250 MVA transformátor:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... vice--6278
Už podle toho bodu 3 je tam něco špatně.

Re: Solax X3-Hybrid G4

Napsal: stř srp 09, 2023 8:45 am
od Nautilus
Cosco píše: ned črc 30, 2023 10:17 pm 1. Dá se na meniči nastavit, aby nedodával do distribuční síte?
2. Když žena zapne kulmu, tak mi vyhodí chybu na měniči (IE 006 Chyba napětí sběrnice), pak se restante a běží dál. Třeba něco nastavit, až se to neděje?
3. Když sem zapojil vývod na on-grid a ne na EPS(ostrov) a DS vypne, mel bych mít energií s moji sítě, ale nefunguje. Co bych mel nastavit, nebo změnit na měníčí?
Doporučuji řešit s instalační firmou. Co vím z vlastní zkušenosti, tak:
1. Ano "ExportControl" v "AdvancedSetting"nastavit na "0" a do DS jdou jen "zanedbatelné technopřetoky".
2. Pokud je měnič připojen k DS tak fén nedělá žádné problémy. Bez DS jsem to nezkoušel.
3. Zdatnější budou vědět, ale dle mého po vypnutí DS jede jen EPS.