Nalezeno 116 výsledků hledání

od Raww
pát srp 22, 2025 11:31 am
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7361

Re: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN

Je potřeba se zbytečně netrápit - mám 3f HFVE a všechny MP-II 5kVA mám zapojený v TN-C - tj. svorky AC IN N a PE spojeny se svorkami AC OUT1 (i 2) se svorkami N a PE. Na domovní rozvody TN-S mám rozděleno až jednotlivými proudovými chrániči.

S ČEZem nic neřeš, protože ti v provedení 1f nepovolí ...
od Raww
pon kvě 19, 2025 4:08 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Rozšíření FVE o druhou baterii
Odpovědi: 22
Zobrazení: 14878

Re: Rozšíření FVE o druhou baterii

Já to měl opačně - poštěstilo se mě vyzískat komplet malý hybridní systém 5kW od Froniusu s HV baterkou. Takže jsem HFVE s LV baterkou rozšířil o HFVE s HV baterkou - více tady.
A teda mít baterku 13,6kWh nebo baterku 13,6kWh + 12kWh udělalo pěkný rozdíl v nezávislosti na distribuční síti.
od Raww
pon dub 21, 2025 8:41 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Hybridní FVE, 3f Victron
Odpovědi: 46
Zobrazení: 43223

Re: Hybridní FVE, 3f Victron

Tak jsem připojil HFVE Fronius Symo Hybrid k 3f Victronu.

1) nejdříve jsem připojil Fronius mezi měřák a AC in Victronu. Nastavil jsem Froniusům smart meter jako síťový se setpointem 0W. Dle očekávání toto nefungoval dobře, vlastně to fungovalo úplně na ho**o.
Protože jely dvě regulace, které o ...
od Raww
pon dub 21, 2025 7:39 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

S baterkama bude trochu problém. Baterie jsou 2x BYD Battery Box Premium LVL , každá 15kWh. Budou stát v jednom sloupci, takže na výšku cca 120cm. Nejraději bych je viděl za tou přepážkou, na které jsou pověšený MPPT, ale majitel tam má regály. Prakticky se jedná už o garáž. Ale nechce to tam.
Takže ...
od Raww
ned dub 20, 2025 10:02 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Všechny vodiče jsou slaněné zalisované v okách nebo dutinkách.
Síť TN-C = světle modrá i zelená se žlutou připojeny na PEN - nemá smysl dvojitá izolace.
Vodiče černé barvy jsou NSGAF'ou , takže s dvojitou izolací a na 1,8kV/3kV. Použity jako vodiče fázové (16mm2).
DC jen NSGAFou - přívod do MPPT ...
od Raww
ned dub 20, 2025 12:51 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Tak zlehka začala realizace.
Po zkušenostech s MP-II namontované přímo na nosnou zeď, je zde použita antivibrační podložka o tloušťce 12mm pod každý z MP-II.
Jako DC sběrna jsou použity Lynx Power In, které jsou doplněny o třetí šroub pro montáž pojistek - výborný tip. Děkuji.

F_rozmisteni.jpg ...
od Raww
stř dub 09, 2025 7:56 am
Fórum: Victron komunita
Téma: Victron komunita
Odpovědi: 874
Zobrazení: 929332

Re: Victron komunita

Potýkal jsem se naprosto se stejným chováním. Jedu s ESS asistentem. Také jedu v nastavení -120W.
Velmi mi pomohl privátní ESS asistent, který je stabilnější vůči rušení HDO.
od Raww
ned dub 06, 2025 7:42 pm
Fórum: Automatizace, řízení
Téma: Fronius Symo a komunikace modbus
Odpovědi: 12
Zobrazení: 13979

Re: Fronius Symo a komunikace modbus

Na tvé víře nezáleží, konstatuji skutečnost.
No, kdyby to bylo jedno, jak zadám adresu, těžko by se výrobci PLC či operátorských panelů zabývali tím, aby do svých vývojových prostředí dávali volbu adresování DEC či HEX.
od Raww
sob dub 05, 2025 6:11 pm
Fórum: Victron
Téma: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8142

Re: Dotaz Multiplus a zatížení AC OUT2

Já mám MP-II připojené v režimu ESS k síti.
Největší spotřebiče, které nechci z FVE živit (2x topné tyče každá 6kW) mám ještě před smart meterem.
Mezi smart meterem a vstupem do MP-II mám připojeny další velké spotřebiče, které navíc lze použít k vytěžování - 1f 3kW tepelné čerpadlo, 3f 6,6kW ...
od Raww
sob dub 05, 2025 5:59 pm
Fórum: Automatizace, řízení
Téma: Fronius Symo a komunikace modbus
Odpovědi: 12
Zobrazení: 13979

Re: Fronius Symo a komunikace modbus

Neposoudím, co je s Froniusem divně nebo ne.
Pouze konstatuji závěr z bádání, že pokud adresu v prográmku zadám decimálně, tak to vrací hlášení o chybě. Stejně tak CAS Scanner, kde se dají zadat adresy pouze decimálně, není schopen s Froniusem komunikovat.

V PLC mám možnost přepnout jak adresuji ...
od Raww
pát dub 04, 2025 10:06 pm
Fórum: Automatizace, řízení
Téma: Fronius Symo a komunikace modbus
Odpovědi: 12
Zobrazení: 13979

Re: Fronius Symo a komunikace modbus


Tak když to nejde tak to nejde.
Jak říkávaly babičky - když se nechce, je to horší, než kdyby se nemohlo.

Když je to na jednom PC a tedy tedy nehrozí nějaké problémy typu komunikace jen s jednou IP, tak to odlogovat a najít rozdíl je snadné a rychlé řešení.
Ale musí se chtít.


Jen pro doplnění ...
od Raww
čtv dub 03, 2025 6:59 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Hybridní FVE, 3f Victron
Odpovědi: 46
Zobrazení: 43223

Re: Hybridní FVE, 3f Victron


Tak to má "naběháno" poriadne. Polovica ostrovníkov tu má 100 cyklov do roka.
Nechápem tie nabehané Wh, to vyzerá akoby to malo 50% účinnosť. Ja mám 6200kWh IN, 6020kWh OUT.


Já jedu hybridně a mám od 06/2023 podle BMS zhruba 450 cyklů. Tato sestava je v provozu od konce roku 2016, takže to ...
od Raww
stř dub 02, 2025 11:42 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Hybridní FVE, 3f Victron
Odpovědi: 46
Zobrazení: 43223

Re: Hybridní FVE, 3f Victron

Rád bych tento pro mě nový HFVE systém přidal do stávajícího 3f Victoňáckýho systému 3x MP-II 5kVA.
Podle informací z Froniusu není střídač Symo Hybrid kompatibilní s Victronem narozdíl od obyčejného on-grid Symo střídače, takže mě čekají nějaké pokusy.
Úplně nejraději bych tuto sestavu připojil na ...
od Raww
stř dub 02, 2025 11:34 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Hybridní FVE, 3f Victron
Odpovědi: 46
Zobrazení: 43223

Re: Hybridní FVE, 3f Victron

Nastane rozšiřování :whoohoo:

Získal jsem kompletní sestavu HFVE - Fronius Symo Hybrid + Fronius Battery Box + Fronius Smart meter. Sestava má něco naběháno, ale před demontáží byla plně funkční bez omezení.

Konkrétně se jedná o Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
Fronius Symo Hybrid 00.jpg Fronius Symo ...
od Raww
sob bře 29, 2025 5:58 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Stavba FVE na RD - první úvahy
Odpovědi: 33
Zobrazení: 18325

Re: Stavba FVE na RD - první úvahy


... Uvažuji, že to zkusím podložit nějakými silentbloky ať to tolik nepřenáší vibrace do stěny,...


Silentbloky nejsou dělané na střih, rozhodně bych nedoporučoval na ně MP-II věšet resp. dobře zvaž jejich maximální únosnost ve střihu!

Chce to antivibrační hmoždiny určené do konkrétního ...
od Raww
sob bře 29, 2025 3:32 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Žádost o první paralelní připojení EG.D
Odpovědi: 5
Zobrazení: 4483

Re: Žádost o první paralelní připojení EG.D


Rozumím :) děkuji za odpověď

Nemáte prosím někdo vzor jak to má vypadat? Respektive, co tam má být za náležitosti?


Mě to firma vystavila takto:

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
602 00 Brno

Věc: prohlášení zhotovitele o realizaci FVE dle předpisů uvedených v Pravidlech provozování DS

Výrobna ...
od Raww
sob bře 29, 2025 8:52 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Žádost o první paralelní připojení EG.D
Odpovědi: 5
Zobrazení: 4483

Re: Žádost o první paralelní připojení EG.D


Přemýšlím co je:
"potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny" .. to je instalační dokument nesynchronního výrobního modulu typu A1?


To je takový prohlášení, co napíše instalační firma na svůj hlavičkový papír, že prohlašuje jako zhotovitel, že vlastní výrobna je provedena v souladu s ...
od Raww
sob bře 29, 2025 12:31 am
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Oki ok ;)
Takže když to shrnu:
1) pojistky jen na +
2) silnější ZŽ vodič jen z -pólu na zemnící svorkovnici, kde jsou potkaný ZŽ koster od MP-II a MPPT
3) když uzemním -pól nemusím hlídat izolační stav, jinak bych měl
4) když uzemním -pól nehrozí přepětí na 48V DC, páč -pól je uzemněný a +pól ...
od Raww
pát bře 28, 2025 11:44 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Hmm, píše se: může být uzemněno...

Já neuzemňoval nikde -pól baterie a nikde to nic nedělá. Sám to mám 2 roky a nic špatného se neděje. Všude na bateriích jsou dvoupólové pojistky.
Je to tedy nezbytně nutné a mám to špatně? :?

Nehledě na to, že při provedení zemnění baterie průřezem ...
od Raww
pát bře 28, 2025 2:39 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Díky za upozornění, takto jsem nad tím nepřemýšlel.
Zatím jsem dělal Lynx vždy s Lynx Shuntem, takže to svítilo, těmi RJ11 jsem to propojoval.
Sice jsem původně chtěl, aby byly viděl spálený pojistky v Shuntu, ale taky to nemají dodělaný, protože stav pojistek je prý vidět jen ve spojení s Lynx BMS ...
od Raww
pát bře 21, 2025 1:59 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Hele, je to pro uživatele laiky, takže indikace zelenou ledkou je něco fyzicky jasného.
od Raww
čtv bře 20, 2025 9:05 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Konzultoval jsem montážní provedení kabelů z baterií BYD s techniky v Neosolaru - montážní firmy standardně připojují baterie BYD Battery Box Premium LVL přes Lynx Distributor, kde jsou baterie odjištěny. Baterie mají svůj vypínač na boxu. Další se neřeší.
Takže to udělám stejně, koupím několik Lynx ...
od Raww
úte bře 18, 2025 12:50 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA


Já na baterky nemám Distributor, ale Power-in, a vedle toho pojistkový odpínač zvlášť. Tím si to vypnu, a nikdy se teda v Lynxu nehrabu pod napětím.
To kroucení při utahování jsem nějak neřešil, utahuju ty M8 matky momentovým klíčem podle hodnot výrobce.

Ale když je dost místa, a člověk je zručný ...
od Raww
úte bře 18, 2025 12:30 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA

Začnu trochu od konce - peníze nejsou rozhodující. Rozhodující je provedení - musí to vypadat fakt dobře.

Globálně s Lynxem problém nemám. Koneckonců všechny instalace včetně mojí jsem na Lynxu doposud udělal. Ale nedělal jsem zatím systém větší než s MP-II 5kVA.
Trochu se bojím toho, že všechny ...
od Raww
pon bře 17, 2025 10:54 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA
Odpovědi: 30
Zobrazení: 28298

Re: HFVE 3x Victron MP-II 8kVA


Já bych se Lynxu nebál, trvalé zatížení 1000A by ti mělo bohatě stačit. Respektive na těch komponentách, co popisuješ, takový proud nedokážeš dosáhnout.

Dělá se i verze Lynx "M10", ta stará původní je M8.


Spíš mi přijdou poddimenzované ty baterie. 250A je pro ty střídače málo, ne?


Baterky ...