Nalezeno 300 výsledků hledání

od tomas
sob bře 14, 2026 6:52 pm
Fórum: Baterie
Téma: baterie osvedceni
Odpovědi: 1
Zobrazení: 441

Re: baterie osvedceni

Pokud je to zařízení do 50Vac nebo 120Vdc, nebo spotřebič do 400V bez pevného připojení a pokud nepředstavuje zvýšené riziko (např. výbušné prostředí) tak nejde o vyhrazené elektrické zařízení a nemusí se revidovat.
od tomas
pát úno 06, 2026 2:26 pm
Fórum: Daruji
Téma: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
Odpovědi: 6
Zobrazení: 810

Re: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard

mati si akubox vyzvedl.
Zůstává mi tu ten Wattrouter CWx a Etrel load guard. Chce to někdo?
od tomas
sob led 31, 2026 11:06 pm
Fórum: Daruji
Téma: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
Odpovědi: 6
Zobrazení: 810

Re: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard

Tři zájemci projevili zájem. Doufal jsem že tady, ale dva do soukromých zpráv.
mati » 30 led 2026, 14:34 že si pro to přijede do Třince jenže až příští týden.
ch.v » 30 led 2026, 22:03 s předáním v Olomouci, což nemám na trase :?
a výše Nautilus » 31 led 2026, 08:56 že by v neděli přijel do Mutěnic ...
od tomas
pát led 30, 2026 1:58 pm
Fórum: Daruji
Téma: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
Odpovědi: 6
Zobrazení: 810

Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard

Zákazník přešel na HV akumulátor a střídač, a mne se s tím nechce zabývat. Je to funkční, ale asi některý článek je potřeba vyměnit a asi i displej pokud na to chcete koukat, protože je nečitelný. Je to z roku 2017. Mimo zimu to bylo tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4422
a v zimě zde ...
od tomas
pát říj 03, 2025 7:42 pm
Fórum: Montážní poradna
Téma: PPDS příloha č.4 ochrany a funkce LVRT/FRT soulad s RfG
Odpovědi: 22
Zobrazení: 25373

Re: PPDS příloha č.4 ochrany a funkce LVRT/FRT soulad s RfG

Tak nám zase v nových PPDS příloze č. 4 2025 snížili pracovní frekvenční rozsah z 52Hz na 51,5Hz a snížili čas z 0,5s na 0,1s.
Přitom tam na straně 41 mají větu: "Výrobní moduly A1, A2, B1, B2, C a D se nesmí odpojit v případě časové změny frekvence sítě (RoCoF) do
hodnoty +/- 2 Hz/s"
Tedy abych ...
od tomas
stř pro 18, 2024 1:24 pm
Fórum: Ostrov Moravka Solax
Téma: Ostrov 31,35kW
Odpovědi: 6
Zobrazení: 66287

Re: Ostrov 31,35kW

Provozovatel této ostrovní elektrárny teď pořizuje elektromobil Kia EV6 CV Synchronní AC elektromotor 4x4 GT 430 KW + 77,4 KWH a má v plánu v zimě vozit energii domů a tak omezit používání centrály a přes léto ten elektromobil zase nabíjel přebytky.
Kia EV6 CV má jednofázový Vehicle-to-Load (V2L) 3 ...
od tomas
stř čer 26, 2024 12:56 pm
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: Výbuch LFP baterie?
Odpovědi: 82
Zobrazení: 53273

Re: Výbuch LFP baterie?

Tady jsem to už popsal, jak se projevuje bojler který se začne plnit vodíkem a kyslíkem a co to způsobilo:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=170347#p170347
Na AC straně měl být proudový chránič.
od tomas
ned čer 09, 2024 10:08 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Solax a ModbusTCP
Odpovědi: 9
Zobrazení: 3463

Re: Solax a ModbusTCP

Ještě je firmware i do toho dongle. Nebo zkusili jste přehodit dongle mezi střídači?
od tomas
čtv čer 06, 2024 9:59 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: regulace podle spotové ceny
Odpovědi: 0
Zobrazení: 996

regulace podle spotové ceny

Nezkoušeli jste někdo Qilowat? https://qilowatt.eu/en/inverter-management/
Umí ovládat hodně střídačů i tepelných čerpadel podle spotové ceny. A k tomu tam mají i spoustu doplňků, dálkové ovládaných zásuvek a zobrazovačů aktuální ceny atd... Chtěl bych to k Solaxu a DEYE.
od tomas
pon kvě 27, 2024 10:15 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Bateriové úložiště bez panelů
Odpovědi: 13
Zobrazení: 9984

Re: Bateriové úložiště bez panelů

To umí každý hybridní měnič který lze řídit spotovou cenou například Solax. Jen nebude mít připojené panely to není povinné.
Řešil jsme to u jednoho zákazníka který má do domu dva přívody, jeden klasika od distributora a druhý z okolní mikrosítě kde elektřina od jaro do podzimu přes den zadarmo, tak ...
od tomas
čtv kvě 23, 2024 11:33 am
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: Napsali o FVE ....
Odpovědi: 833
Zobrazení: 424912

Re: Napsali o FVE ....



A daníte vlastní spotřebovanou elektřinu z elektráren o instalovaném výkonu větších než 20kW?
https://www.businessinfo.cz/navody/ekologicke-dane/
A co ostrovy nad 30kW?
Pořizujete licenci na ostrovy nad 50kW?
Nebo ty panely na papíře rozdělujete na sekce do 30kW s mezerou třeba 1mm? :D

To je ...
od tomas
stř kvě 22, 2024 6:13 pm
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: Napsali o FVE ....
Odpovědi: 833
Zobrazení: 424912

Re: Napsali o FVE ....

A daníte vlastní spotřebovanou elektřinu z elektráren o instalovaném výkonu větších než 20kW?
https://www.businessinfo.cz/navody/ekologicke-dane/
A co ostrovy nad 30kW?
Pořizujete licenci na ostrovy nad 50kW?
Nebo ty panely na papíře rozdělujete na sekce do 30kW s mezerou třeba 1mm? :D
od tomas
sob kvě 04, 2024 10:55 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’
Odpovědi: 6
Zobrazení: 3121

Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

V tom případě máte tam zapnutou povinnou funkci FVRT?
Já Solax Hybridy přepínám přepínačemi sítí mikrosíť-grid nebo centrála-grid světla sice probliknou ale Solax práci nepřeruší. A to ty sítě nejsou sfázované jen je třeba dát pozor na stejný sled fází - směr otáčení. Takže mikrovýpadky zvládají ...
od tomas
sob dub 27, 2024 10:00 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Prudove chranice v instalaciach FVE - nova norma (2022)
Odpovědi: 69
Zobrazení: 54354

Re: Prudove chranice v instalaciach FVE - nova norma (2022)

Může být pevný, lanko být nemusí, hromosvod se také nemusí dělat v lanku. Lanka jsou většinou do suchých vnitřních prostor. Lanko do vlhka je například 1-CHBU.
od tomas
pát dub 26, 2024 11:40 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
Odpovědi: 8
Zobrazení: 12412

Re: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami


Píšete, že u Solax+Pylonech si lze vybrat komunikaci. To se na těch Pylonech řeší někde v nějaké konzoli?

To se volí na BMS, když kabel strčíte do horního RJ45 konektoru tak tam je RS485 a když do spodního tak tam je CAN, nic víc. Solax má obě komunikační rozhraní na různých pinech jednoho ...
od tomas
pát dub 26, 2024 6:43 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
Odpovědi: 8
Zobrazení: 12412

Re: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami

Solax s baterkami Pylontech komunikuje po CAN nebo RS485, můžete si vybrat. My preferujeme CAN.
Komunikační protokol s 12 moduly Pylontech si nedávno na naší elektrárně odposlouchával uživatel ikv, pro vývoj vlastních akumulátorů. Podobně jako tady:
https://www.vodnici.net/community/postid/38966 ...
od tomas
ned dub 21, 2024 12:02 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Za zdrojem není nula
Odpovědi: 46
Zobrazení: 28007

Re: Za zdrojem není nula


Podle mne jen trafo zajistí spolehlivé galvanické oddělení a proto v mé instalaci musí každý zdroj projít trafem.


K čemu je dobré být galvanicky oddělen od sítě a dalších zdrojů? Máte IT síť pro větší spolehlivost a bezpečnost?
Někteří jsou dokonce doděleni i od Země a mají vlastní zem ...
od tomas
sob dub 20, 2024 10:53 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Za zdrojem není nula
Odpovědi: 46
Zobrazení: 28007

Re: Za zdrojem není nula


Jo, to přehazuní již "komunistické" tzv. "rozdvojky"... (vpravdě spíše roztrojky :lol: )


Pro to je v té normě výjimka pro tyto rozdvojky.
Ve čtvrtek 18.4. jsem měl u této otázky chybu v testu na informačním dnu Schracku v Ostravě
https://www.schrack.cz/podpora/informacni-dny/informacni-dny-2024 ...
od tomas
pát dub 19, 2024 6:36 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Za zdrojem není nula
Odpovědi: 46
Zobrazení: 28007

Re: Za zdrojem není nula

U 1 fázové 16A zásuvky ČSN musí být fáze vždy vlevo od kolíku který je nahoře.
ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2180 čl. 6. 2. 2.
Zdroj a tedy ani jeho připojovací kabel nesmí přehazovat fázi a nulák a dodávat je do rozvodu elektřiny a zásuvek přehozené.
od tomas
pon dub 15, 2024 9:05 pm
Fórum: Montážní poradna
Téma: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní
Odpovědi: 9
Zobrazení: 6832

Re: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní

Nebo ty tři jednofázové zdroje zavřít do jedné bedny (podobně jak ty "lednice" od ČEZu s infinisolarem uvnitř) a tvářit se že jde o třífázový zdroj, pak by to mohlo být i bez externí ochrany. Oni také oficiálně nepřiznaní jaký shit dovnitř zavřeli, a hodně lidem k výběru stačí že tu "lednici" olepí ...
od tomas
pon dub 15, 2024 7:40 pm
Fórum: Baterie
Téma: Hoppecke SUN Power 200
Odpovědi: 5
Zobrazení: 3251

Re: Hoppecke SUN Power 200

Solax je HV střídač, tam velký proud nepoteče, maximálně 30A a umí olovo. Musíte ty akumulátory poskládat tak, aby tam bylo alespoň 500V pro 15kW Solax aby to bylo schopno ten výkon při proudu 30A dát. A zabezpečit proti dotyku, nějakou skříň nebo regál a oplácat to třeba plechem/tahokovem, v dobře ...
od tomas
pon dub 15, 2024 6:50 pm
Fórum: Montážní poradna
Téma: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní
Odpovědi: 9
Zobrazení: 6832

Re: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní


@tomas děkuji za reakci
Co se týče LVRT, tak zde je aktivní funkce UPS a tak těžko testovat, respektive to prezentuje protokol laboratoře EGD.

Pokud je mi známo tak laboratoře EGD ani jiné, střídače netestují společně s externími ochranami. Je na pozorovateli aby si to správně vyřešil a splnil ...
od tomas
pon dub 15, 2024 6:21 pm
Fórum: Montážní poradna
Téma: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní
Odpovědi: 9
Zobrazení: 6832

Re: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní


Je to tak. Stejně ta distribuční síť "není naše". Tak jim tam nebudeme dělat žádné protivenství. Jen holt budeme odebírat pouze když to bude nezbytně nutné. Jako každý jiný občan. Ať si tu síť staví pro Gupty a jimi vlastněné Nové Hutě, to se jim to vyplatí. Mají slibně nakročeno dopadnout jako ...