- pát zář 04, 2026 12:54 pm
- Fórum: Návrhy a připomínky
- Téma: subfóra
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 443
subfóra
Prosím šlo by vytvořit subfóra Legislativa ve Fotovoltaika, Elektrotechnika, Elektromobilita, Větrná energie? Nebo jen obecně Legislativa která se týká všech fór?
- sob bře 14, 2026 6:52 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: baterie osvedceni
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 1547
Re: baterie osvedceni
Pokud je to zařízení do 50Vac nebo 120Vdc, nebo spotřebič do 400V bez pevného připojení a pokud nepředstavuje zvýšené riziko (např. výbušné prostředí) tak nejde o vyhrazené elektrické zařízení a nemusí se revidovat.
- pát úno 06, 2026 2:26 pm
- Fórum: Daruji
- Téma: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 1630
Re: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
mati si akubox vyzvedl.
Zůstává mi tu ten Wattrouter CWx a Etrel load guard. Chce to někdo?
Zůstává mi tu ten Wattrouter CWx a Etrel load guard. Chce to někdo?
- sob led 31, 2026 11:06 pm
- Fórum: Daruji
- Téma: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 1630
Re: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
Tři zájemci projevili zájem. Doufal jsem že tady, ale dva do soukromých zpráv.
mati » 30 led 2026, 14:34 že si pro to přijede do Třince jenže až příští týden.
ch.v » 30 led 2026, 22:03 s předáním v Olomouci, což nemám na trase :?
a výše Nautilus » 31 led 2026, 08:56 že by v neděli přijel do Mutěnic ...
mati » 30 led 2026, 14:34 že si pro to přijede do Třince jenže až příští týden.
ch.v » 30 led 2026, 22:03 s předáním v Olomouci, což nemám na trase :?
a výše Nautilus » 31 led 2026, 08:56 že by v neděli přijel do Mutěnic ...
- pát led 30, 2026 1:58 pm
- Fórum: Daruji
- Téma: Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 1630
Aku box 3kWh 51V LiFePo4, Wattrouter CWx, Etrel load guard
Zákazník přešel na HV akumulátor a střídač, a mne se s tím nechce zabývat. Je to funkční, ale asi některý článek je potřeba vyměnit a asi i displej pokud na to chcete koukat, protože je nečitelný. Je to z roku 2017. Mimo zimu to bylo tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4422
a v zimě zde ...
a v zimě zde ...
- pát říj 03, 2025 7:42 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: PPDS příloha č.4 ochrany a funkce LVRT/FRT soulad s RfG
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 29550
Re: PPDS příloha č.4 ochrany a funkce LVRT/FRT soulad s RfG
Tak nám zase v nových PPDS příloze č. 4 2025 snížili pracovní frekvenční rozsah z 52Hz na 51,5Hz a snížili čas z 0,5s na 0,1s.
Přitom tam na straně 41 mají větu: "Výrobní moduly A1, A2, B1, B2, C a D se nesmí odpojit v případě časové změny frekvence sítě (RoCoF) do
hodnoty +/- 2 Hz/s"
Tedy abych ...
Přitom tam na straně 41 mají větu: "Výrobní moduly A1, A2, B1, B2, C a D se nesmí odpojit v případě časové změny frekvence sítě (RoCoF) do
hodnoty +/- 2 Hz/s"
Tedy abych ...
- stř pro 18, 2024 1:24 pm
- Fórum: Ostrov Moravka Solax
- Téma: Ostrov 31,35kW
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 69142
Re: Ostrov 31,35kW
Provozovatel této ostrovní elektrárny teď pořizuje elektromobil Kia EV6 CV Synchronní AC elektromotor 4x4 GT 430 KW + 77,4 KWH a má v plánu v zimě vozit energii domů a tak omezit používání centrály a přes léto ten elektromobil zase nabíjel přebytky.
Kia EV6 CV má jednofázový Vehicle-to-Load (V2L) 3 ...
Kia EV6 CV má jednofázový Vehicle-to-Load (V2L) 3 ...
- stř čer 26, 2024 12:56 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Výbuch LFP baterie?
- Odpovědi: 100
- Zobrazení: 59055
Re: Výbuch LFP baterie?
Tady jsem to už popsal, jak se projevuje bojler který se začne plnit vodíkem a kyslíkem a co to způsobilo:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=170347#p170347
Na AC straně měl být proudový chránič.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=170347#p170347
Na AC straně měl být proudový chránič.
- ned čer 09, 2024 10:08 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Solax a ModbusTCP
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 3976
Re: Solax a ModbusTCP
Ještě je firmware i do toho dongle. Nebo zkusili jste přehodit dongle mezi střídači?
- čtv čer 06, 2024 9:59 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: regulace podle spotové ceny
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 1145
regulace podle spotové ceny
Nezkoušeli jste někdo Qilowat? https://qilowatt.eu/en/inverter-management/
Umí ovládat hodně střídačů i tepelných čerpadel podle spotové ceny. A k tomu tam mají i spoustu doplňků, dálkové ovládaných zásuvek a zobrazovačů aktuální ceny atd... Chtěl bych to k Solaxu a DEYE.
Umí ovládat hodně střídačů i tepelných čerpadel podle spotové ceny. A k tomu tam mají i spoustu doplňků, dálkové ovládaných zásuvek a zobrazovačů aktuální ceny atd... Chtěl bych to k Solaxu a DEYE.
- pon kvě 27, 2024 10:15 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Bateriové úložiště bez panelů
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 11468
Re: Bateriové úložiště bez panelů
To umí každý hybridní měnič který lze řídit spotovou cenou například Solax. Jen nebude mít připojené panely to není povinné.
Řešil jsme to u jednoho zákazníka který má do domu dva přívody, jeden klasika od distributora a druhý z okolní mikrosítě kde elektřina od jaro do podzimu přes den zadarmo, tak ...
Řešil jsme to u jednoho zákazníka který má do domu dva přívody, jeden klasika od distributora a druhý z okolní mikrosítě kde elektřina od jaro do podzimu přes den zadarmo, tak ...
- čtv kvě 23, 2024 11:33 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Napsali o FVE ....
- Odpovědi: 836
- Zobrazení: 502857
Re: Napsali o FVE ....
A daníte vlastní spotřebovanou elektřinu z elektráren o instalovaném výkonu větších než 20kW?
https://www.businessinfo.cz/navody/ekologicke-dane/
A co ostrovy nad 30kW?
Pořizujete licenci na ostrovy nad 50kW?
Nebo ty panely na papíře rozdělujete na sekce do 30kW s mezerou třeba 1mm? :D
To je ...
- stř kvě 22, 2024 6:13 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Napsali o FVE ....
- Odpovědi: 836
- Zobrazení: 502857
Re: Napsali o FVE ....
A daníte vlastní spotřebovanou elektřinu z elektráren o instalovaném výkonu větších než 20kW?
https://www.businessinfo.cz/navody/ekologicke-dane/
A co ostrovy nad 30kW?
Pořizujete licenci na ostrovy nad 50kW?
Nebo ty panely na papíře rozdělujete na sekce do 30kW s mezerou třeba 1mm?
https://www.businessinfo.cz/navody/ekologicke-dane/
A co ostrovy nad 30kW?
Pořizujete licenci na ostrovy nad 50kW?
Nebo ty panely na papíře rozdělujete na sekce do 30kW s mezerou třeba 1mm?
- sob kvě 04, 2024 10:55 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 3511
Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’
V tom případě máte tam zapnutou povinnou funkci FVRT?
Já Solax Hybridy přepínám přepínačemi sítí mikrosíť-grid nebo centrála-grid světla sice probliknou ale Solax práci nepřeruší. A to ty sítě nejsou sfázované jen je třeba dát pozor na stejný sled fází - směr otáčení. Takže mikrovýpadky zvládají ...
Já Solax Hybridy přepínám přepínačemi sítí mikrosíť-grid nebo centrála-grid světla sice probliknou ale Solax práci nepřeruší. A to ty sítě nejsou sfázované jen je třeba dát pozor na stejný sled fází - směr otáčení. Takže mikrovýpadky zvládají ...
- čtv kvě 02, 2024 5:51 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 3511
Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’
Já bych zkusil aktualizovat firmware
https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... 5591367652
a pokud ani to nepomůže tak Solaxu dělá servis GBC.
https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... 5591367652
a pokud ani to nepomůže tak Solaxu dělá servis GBC.
- čtv kvě 02, 2024 12:00 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 3511
Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’
Dejte sem chybové alarmy ze střídače nebo Solax cloudu.
- sob dub 27, 2024 10:00 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Prudove chranice v instalaciach FVE - nova norma (2022)
- Odpovědi: 69
- Zobrazení: 63334
Re: Prudove chranice v instalaciach FVE - nova norma (2022)
Může být pevný, lanko být nemusí, hromosvod se také nemusí dělat v lanku. Lanka jsou většinou do suchých vnitřních prostor. Lanko do vlhka je například 1-CHBU.
- pát dub 26, 2024 11:40 pm
- Fórum: Ostatní
- Téma: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 14578
Re: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
Píšete, že u Solax+Pylonech si lze vybrat komunikaci. To se na těch Pylonech řeší někde v nějaké konzoli?
To se volí na BMS, když kabel strčíte do horního RJ45 konektoru tak tam je RS485 a když do spodního tak tam je CAN, nic víc. Solax má obě komunikační rozhraní na různých pinech jednoho ...
- pát dub 26, 2024 6:43 pm
- Fórum: Ostatní
- Téma: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 14578
Re: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
Solax s baterkami Pylontech komunikuje po CAN nebo RS485, můžete si vybrat. My preferujeme CAN.
Komunikační protokol s 12 moduly Pylontech si nedávno na naší elektrárně odposlouchával uživatel ikv, pro vývoj vlastních akumulátorů. Podobně jako tady:
https://www.vodnici.net/community/postid/38966 ...
Komunikační protokol s 12 moduly Pylontech si nedávno na naší elektrárně odposlouchával uživatel ikv, pro vývoj vlastních akumulátorů. Podobně jako tady:
https://www.vodnici.net/community/postid/38966 ...
- ned dub 21, 2024 12:02 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Za zdrojem není nula
- Odpovědi: 46
- Zobrazení: 35969
Re: Za zdrojem není nula
Podle mne jen trafo zajistí spolehlivé galvanické oddělení a proto v mé instalaci musí každý zdroj projít trafem.
K čemu je dobré být galvanicky oddělen od sítě a dalších zdrojů? Máte IT síť pro větší spolehlivost a bezpečnost?
Někteří jsou dokonce doděleni i od Země a mají vlastní zem ...
- sob dub 20, 2024 10:53 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Za zdrojem není nula
- Odpovědi: 46
- Zobrazení: 35969
Re: Za zdrojem není nula
Jo, to přehazuní již "komunistické" tzv. "rozdvojky"... (vpravdě spíše roztrojky :lol: )
Pro to je v té normě výjimka pro tyto rozdvojky.
Ve čtvrtek 18.4. jsem měl u této otázky chybu v testu na informačním dnu Schracku v Ostravě
https://www.schrack.cz/podpora/informacni-dny/informacni-dny-2024 ...
- pát dub 19, 2024 6:36 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Za zdrojem není nula
- Odpovědi: 46
- Zobrazení: 35969
Re: Za zdrojem není nula
U 1 fázové 16A zásuvky ČSN musí být fáze vždy vlevo od kolíku který je nahoře.
ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2180 čl. 6. 2. 2.
Zdroj a tedy ani jeho připojovací kabel nesmí přehazovat fázi a nulák a dodávat je do rozvodu elektřiny a zásuvek přehozené.
ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2180 čl. 6. 2. 2.
Zdroj a tedy ani jeho připojovací kabel nesmí přehazovat fázi a nulák a dodávat je do rozvodu elektřiny a zásuvek přehozené.
- pon dub 15, 2024 9:05 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 7584
Re: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní
Nebo ty tři jednofázové zdroje zavřít do jedné bedny (podobně jak ty "lednice" od ČEZu s infinisolarem uvnitř) a tvářit se že jde o třífázový zdroj, pak by to mohlo být i bez externí ochrany. Oni také oficiálně nepřiznaní jaký shit dovnitř zavřeli, a hodně lidem k výběru stačí že tu "lednici" olepí ...
- pon dub 15, 2024 7:40 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Hoppecke SUN Power 200
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 3467
Re: Hoppecke SUN Power 200
Solax je HV střídač, tam velký proud nepoteče, maximálně 30A a umí olovo. Musíte ty akumulátory poskládat tak, aby tam bylo alespoň 500V pro 15kW Solax aby to bylo schopno ten výkon při proudu 30A dát. A zabezpečit proti dotyku, nějakou skříň nebo regál a oplácat to třeba plechem/tahokovem, v dobře ...
- pon dub 15, 2024 6:50 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 7584
Re: Victron Multiplus-II - Dokument výrobního modulu A2 - nesynchronní
@tomas děkuji za reakci
Co se týče LVRT, tak zde je aktivní funkce UPS a tak těžko testovat, respektive to prezentuje protokol laboratoře EGD.
Pokud je mi známo tak laboratoře EGD ani jiné, střídače netestují společně s externími ochranami. Je na pozorovateli aby si to správně vyřešil a splnil ...