Nalezeno 341 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- ned bře 01, 2026 10:29 am
- Fórum: Elektrárny uživatelů
- Téma: ČEZ - překročení rezervovaného výkonu
- Odpovědi: 58
- Zobrazení: 37395
Re: ČEZ - překročení rezervovaného výkonu
Mně přišla pokuta za 36W, ve vyhlášce je, že se pokutuje překročení byť i o jeden Watt, takže elektroměr pošle každý den maximální výkon, ten se uloží a pokud po skončení měsíce ve vyhodnocení dodávky vyjde překročení výkonu, tak pokuta je automaticky.
- úte úno 17, 2026 10:50 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dobíjen baterek pomocí LOXONE
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 748
Re: Dobíjen baterek pomocí LOXONE
Díky.
A máš to impementované přes LOXONE?
Mám měnič G2 a dle popisu to na to nepasuje :-((.
Mám to implementované v Loxonu, ale pro měnič G4. V principu je to relativně jednoduché. V jakémkoliv pracovním módu zapneš pomocí Modbus registru příslušnou funkci a pošleš do registru hodnotu výkonu ...
- pon úno 16, 2026 10:25 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dobíjen baterek pomocí LOXONE
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 748
Re: Dobíjen baterek pomocí LOXONE
Podívej se na funkci Power control, mám to implementované pro Solax Hybrid G4, ale nejsem si jistý, že tahle funkce je dostupná i pro G2. Já používám funkci Push Power.
https://kb.solaxpower.com/solution/deta ... 67a87b01d2
https://kb.solaxpower.com/solution/deta ... 67a87b01d2
- ned úno 01, 2026 8:38 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
- Odpovědi: 1642
- Zobrazení: 1374674
Re: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
Jo, jo, je to tak, teď jsem to zkontroloval a ta celková částka bude 22 824,-Kč. Díky za tip, zatím je to nejlepší nabídka, takže asi přejdu. Brnknu do ČEZ jestli s tím chtějí něco dělat
Taky jsem přešel k PPAS s odběrem i výkupem elektřiny, byl jsem u PRE, dali sice ještě lepší nabídku než PPAS ...
- čtv led 22, 2026 9:55 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: vhodný výběr střídače a ostatního HW
- Odpovědi: 299
- Zobrazení: 13171
Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW
Já bych položil ještě jednu otázku:
Chci si s FVE hrát a vylepšovat ji nebo ji chci nainstalovat a pouze řešit případné poruchy?
Pokud je/bude pro mě FVE koníčkem, tak bych volil Victron klidně v 3F zapojení, ale je to složité a bude to stát víc.
Pokud chci, aby FVE pouze sloužila, tak bych volal ...
Chci si s FVE hrát a vylepšovat ji nebo ji chci nainstalovat a pouze řešit případné poruchy?
Pokud je/bude pro mě FVE koníčkem, tak bych volil Victron klidně v 3F zapojení, ale je to složité a bude to stát víc.
Pokud chci, aby FVE pouze sloužila, tak bych volal ...
- pon led 12, 2026 11:32 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: D57d je mrtvý
- Odpovědi: 75
- Zobrazení: 5777
Re: D57d je mrtvý
Mám sazbu D35d a do 31.12.2025 byl VT 8 hodin (9:00-13:00, 17:00-21:00).
Od 1.1.2026 je VT pouze 4 hodiny (7:00-8:00, 10:00-11:00, 14:00-15:00, 17:00-18:00).
Tak to buď rád, já mám sazbu taky D35d a jelikož mám tarif ovládaný elektroměrem, tak mně to ještě nezměnili, prý v průběhu ledna, tak ...
- čtv led 01, 2026 7:44 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: D57d je mrtvý
- Odpovědi: 75
- Zobrazení: 5777
Re: D57d je mrtvý
Distribuce VT = 913,27,-Kč
Distribuce NT = 140,97,-Kč
Obě ceny včetně DPH; distribuční území ČEZ, ceník pro Soláry na 1 rok platný od 1.1.2026
Ceník zde moo_ele_cez_pro_solary_na_1_rok_01042025_01012026.pdf
Bohužel do distribuce se počítají ještě systémové služby (198,73 Kč/MWh) a daň z ...
- stř pro 24, 2025 8:15 pm
- Fórum: Victron komunita
- Téma: Victron komunita
- Odpovědi: 885
- Zobrazení: 1019886
Re: Victron komunita
Dnes mně vypadla moje FVE postavená na Multiplusech II 3kVA a když jsem hledal v čem je problém, tak jsem zjistil, že vypadl chránič na vstupu do Multiplusů, nahodil jsem ho a po chvíli spadnul zase, tak jsem vzal ampérmetr a zjistil jsem, že v přídavném PE vodiči teče proud kolem 10 mA což při 3F ...
- čtv říj 02, 2025 2:59 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Spotové ceny
- Odpovědi: 235
- Zobrazení: 183663
Re: Spotové ceny
Reklamovat muzes. Ale zakon je zakon. Oni se musi prizpusobit (a ty taky). Pokud te neinformovali, muzes ukoncit smlouvu. Chces ukoncit smlouvu? Myslim ze ne, jinak jsi to mohl udelat kazdicky mesic. A zaplatit to stejne budes muset.
Opravdu to budes reklamovat?
Zákon říká, že mně mají ...
- stř říj 01, 2025 5:42 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Spotové ceny
- Odpovědi: 235
- Zobrazení: 183663
Re: Spotové ceny
Tak to s nimi bude při dalším vyúčtování zajímavá diskuze, protože já mám ve smlouvě toto ustanovení:
Cena za spotovou elektřinu se vypočítá jako vážený průměr ze všech součinů hodinových cen
elektřiny stanovených na denním trhu s elektřinou organizovaným OTE, publikovaných na
webových stránkách ...
Cena za spotovou elektřinu se vypočítá jako vážený průměr ze všech součinů hodinových cen
elektřiny stanovených na denním trhu s elektřinou organizovaným OTE, publikovaných na
webových stránkách ...
- stř říj 01, 2025 12:26 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Spotové ceny
- Odpovědi: 235
- Zobrazení: 183663
Re: Spotové ceny
Ptal jsem se Electree (Tramaco Energy), a u nich se to opravdu účtuje po 15min intervalech.
Jsem u Electree s dodávkou i výkupem a sice účtují po čtvrthodinách, ale ceny mají stejné pro každou čtvrthodinu v konkrétní hodině, takže zatím účtují dle hodiových cen a je otázka, kdy přejdou na ...
- stř říj 01, 2025 12:21 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Spotové ceny
- Odpovědi: 235
- Zobrazení: 183663
Re: Spotové ceny
Enerspot bude po čtvrthodinách účtovat od 1.11.
- čtv čer 12, 2025 9:52 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: FlexiEnergie od ČEZu
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 12447
Re: FlexiEnergie od ČEZu
Mě Solax nijak nebere, nemám ho.
Ale měl jsem zato, že tyhle Modbusové služby tam jsou přidané právě pro on-line řízení a pro časté změny bez ojíždění EEPROM.
Využívá to myslím třeba ten jejich Datahub, který tak umí řídit třeba celou flotilu měničů, aby výsledný výkon/přetok byl na nějaké ...
- stř čer 11, 2025 9:14 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: FlexiEnergie od ČEZu
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 12447
Re: FlexiEnergie od ČEZu
Měniče Solax s novými verzemi firmware mají 2 typy parametrů.
Jeden typ se zapisuje do EEPROM a zůstává tak v platnosti i po případném vypnutí a zapnutí měniče.
Druhý typ parametrů se právě z toho důvodu, aby se neojížděla EEPROM, pouze uplatní, ale hodnota se už nezapisuje do EEPROM. A po vypnutí ...
- stř kvě 21, 2025 1:31 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Rozšíření bateriového uložiště
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 5324
Re: Rozšíření bateriového uložiště
O jaký typ baterie jde? T30 nebo T58? Postup se pak liší.
- sob kvě 10, 2025 4:46 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Spotové ceny
- Odpovědi: 235
- Zobrazení: 183663
Re: Spotové ceny
Koukám na zítřejší spotové ceny a je to docela masakr odpoledne je nejnižší cena -224,49€. Takže kdo máte spotový odběr zapněte všechno co jde 
- stř dub 23, 2025 2:42 pm
- Fórum: Victron komunita
- Téma: Victron komunita
- Odpovědi: 885
- Zobrazení: 1019886
- pát dub 18, 2025 9:55 pm
- Fórum: Axpert
- Téma: Axpert King II +komunikace bat.Seplos
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 5018
Re: Axpert King II +komunikace bat.Seplos
Zdravím skupinu,
můžete mi poradit jak udělat komunikaci King II a bát.s BMS Seplos, před týdnem jsem to konečně rozběhl bez komunikace a nevím co udělat aby šla komunikace ,kabel datový mam
Baterii Seplos mám taky a zprovoznil jsem ji s Victronem na Victron protokol, s Kingem bych zkusil ...
- čtv dub 17, 2025 1:02 pm
- Fórum: Victron komunita
- Téma: Victron komunita
- Odpovědi: 885
- Zobrazení: 1019886
Re: Victron komunita
Mám FVE s Victronem a 10 kWh baterií a jsem aktuálně na spotové dodávce i odběru a začínám si hrát s řízením využití výroby a potřeboval bych umět odložit nabíjení baterie. Řízení mám přes Modbus TCP do Venus GX ze systému Loxone, ale narazil jsem na problém, že registr, který by šel využít (2701 ...
- čtv dub 17, 2025 11:42 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
- Odpovědi: 23
- Zobrazení: 47433
Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
Solax se nechá poměrně pěkně řídit přes Modbus Power Control, detaily na: https://kb.solaxpower.com/solution/deta ... 67a87b01d2, sám to využívám třeba na nabíjení ze sítě při nízkém spotu v zimě.
- ned bře 16, 2025 8:54 am
- Fórum: Automatizace, řízení
- Téma: Loxon a komunikácia RS232 MPP Solar
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 10068
Re: Loxon a komunikácia RS232 MPP Solar
Než jsem přešel na Victron, tak jsem měl do Loxonu přes RS232 připojený Axpert King. Měl jsem to udělané tak, že jsem posílal příkaz na zaslání stavu meniče a z odpovědi vyčítal jednotlivé hodnoty.
Příkaz poslaný do měniče byl \x51\x50\x49\x47\x53\xB7\xA9\x0d
A z měniče šla poměrně dlouhá odpověď ...
Příkaz poslaný do měniče byl \x51\x50\x49\x47\x53\xB7\xA9\x0d
A z měniče šla poměrně dlouhá odpověď ...
- úte úno 25, 2025 2:44 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
- Odpovědi: 1642
- Zobrazení: 1374674
Re: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
Já to chápu trochu jinak. Měsíční paušál je jasný, ten je podle velikosti přetoku, ale za dodanou elektřinu zaplatí obchodní cenu sníženou o svoji marži, takže teď je obchodní cena 3590 Kč/MWh bez DPH a marže 1000 Kč/MWh bez DPH, takže za každou dodanou MWh zaplatí zákazníkovi 2590 Kč plus DPH ...
- sob úno 22, 2025 12:04 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Problém s připojením FVE do DS
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 6673
Re: Problém s připojením FVE do DS
A ještě jedno upozornění, od 1.2. platí nové podmínky pro připojení a měnilo se v nich ovládání tarifu a výrobny a když jsem se ptal na ČEZd tak mně řekli, že pokud se žádost o UTP podává po zveřejnění nových podmínek, tak odběrné místo musí být připraveno podle nich, takže místo oddělovacího relé ...
- sob úno 22, 2025 11:55 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Problém s připojením FVE do DS
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 6673
Re: Problém s připojením FVE do DS
Pokud máš ve smlouvě s ČEZ distribuce povolené přetoky, tak se impedance smyčky neřeší, resp. v revizi je pouze pro potřeby stanovení zkratového proudu, aby v případě poruchy vybavily jističe. Takže bych se tím vůbec nezatěžoval.
- čtv úno 06, 2025 12:41 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Posouzení nabídek
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 19117
Re: Posouzení nabídek
Mám SOLAX a také GOODWE, oba fungují ke spokojenosti. SOLAX je podle mne nejlepší nabídka i z důvodu největší baterky.
Po 3 letech zkušeností doporučuji přidat ještě alespoň jeden bateriový modul. Mám 23kWh a v 11:00 za jasného nebe baterka plná z ranních 25% SoC, kdyby to technicky šlo, dám ještě ...