Další tip - teplota střídače. Při teplotách >45°C dochází k postupnému snižování výkonu až na úplnou 0W při 70°C.
Dá se dohledat "derating curve" pro 15kW variantu:
https://support.solaxpower.com/uploads/file/solax-x3-hybrid-g4-folder-en-v3.0-20240704.pdf
solax_derating_curve.PNG
Pro 10 kW to ...
Nalezeno 22 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pon srp 04, 2025 4:46 pm
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax X3 hybrid G4 10kw - nedosahuje max výkon
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 6111
- pon srp 04, 2025 4:16 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
- Odpovědi: 23
- Zobrazení: 43858
Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
jj. Je to můj výmysl, který postupně upravuji/vylepšuji podle toho jak mám chuť. Když se koukám, na ten screenshot, tak dnes už tam toho mám zase o fous víc - byť to stále zdaleka není ideální, zrovna dnes to moc dobře nezafungovalo (léto, nízké ceny a hnusně). Není tam vlastně nic nestandardního ...
- pon kvě 12, 2025 2:14 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Spotové ceny
- Odpovědi: 235
- Zobrazení: 163148
Re: Spotové ceny
Nějak moc nerozumím frflání nad zápornými cenami - prostě dodávám/odebírám když se to zrovna vyplatí, když se to nevyplatí tak nabiju z FVE baterku, ohřeju vodu (bojler/TČ topení/vířivka dle situace) a když není kam s tím, tak to nakonec zůstane na "střeše" (jako by tomu u (polo)ostrovních systémů ...
- stř dub 23, 2025 10:46 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: výkup přetoků
- Odpovědi: 875
- Zobrazení: 1076769
Re: výkup přetoků
V HA je to jednoduché, prostě se to nezablokuje při ceně nižší jak 0, ale například při ceně nižší jak 300. Já mám na to 2 šoupátka (diference pro zakázání a vypnutí exportu) a pak automatizaci, která nastavuje omezení exportu na měniči.
alias: Zablokuj dodávku elektřiny při nízké ceně
description ...
alias: Zablokuj dodávku elektřiny při nízké ceně
description ...
- čtv dub 17, 2025 11:57 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
- Odpovědi: 23
- Zobrazení: 43858
Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
Solax se nechá poměrně pěkně řídit přes Modbus Power Control, detaily na: https://kb.solaxpower.com/solution/detail/2c9fa4148ecd09eb018edf67a87b01d2 , sám to využívám třeba na nabíjení ze sítě při nízkém spotu v zimě.
jj to je přesně ono. Ale je to symetrické, což u nabíjení není problém, pro ...
- čtv dub 17, 2025 11:35 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: výkup přetoků
- Odpovědi: 875
- Zobrazení: 1076769
Re: výkup přetoků
A neni tech -500 v podstate pausal ? At vydelas co vydelas, 500 ti seberou.
A ty chces spot? Ja uz ne. Pokud nezapojis vybijeni baterek do site, podle mne to nema smysl.
Zatím zůstávám na spotu. Důvod je spíše ten, že mě baví si s tím hrát - je zřejmé, že bez automatického zakazování přetoků ...
- čtv dub 17, 2025 11:01 am
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax firmware
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4870
Re: Solax firmware
Solino má teď na svých stránkách novější než je v tom app.box.
Protože to tam aktualizují, nechal jsem udělat zálohy na web.archive.org:
1.42 1.45 Solino Bezpřetok
1.44/1.46
Protože to tam aktualizují, nechal jsem udělat zálohy na web.archive.org:
1.42 1.45 Solino Bezpřetok
1.44/1.46
- čtv dub 17, 2025 10:19 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
- Odpovědi: 23
- Zobrazení: 43858
Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků
Mam Homeassistant a v nem Solax - ale nevidim entitu, ktera by mi umoznovala zapnout pretok do site (a v pozadovane vysi).
Ona to také není jen jedna entita. Je toho potřeba nastavit více a SIC! ruční export neumí asymetrii, takže je třeba přitom na to myslet. Já to mám řešené takto:
rucni ...
- stř dub 16, 2025 11:01 am
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: výkup přetoků
- Odpovědi: 875
- Zobrazení: 1076769
Re: výkup přetoků
Spot − 500 Kč ? Jsou i lepší nabídky (bez paušálu). Třeba Enerspot je za "Spot − 300 Kč" s měsíčním vyúčtováním (peníze chodí pravidelně v půlce následujícího měsíce).
- pon dub 14, 2025 3:40 pm
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax firmware
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4870
Solax firmware
Nemáte někdo k dispozici stažené novější FW k Solax X3 Hybrid G4 než ARM 1.41/DSP 1.42 co je na app.box.com? Vím, že existují minimálně verze ARM 1.45/DSP 1.48 a ARM 1.47/DSP 1.50...
- pát zář 06, 2024 9:25 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax T58 - přidání slave
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 11634
Re: Solax T58 - přidání slave
Hromada entit je tam deaktivována a musí se aktivovat ručně. Tohle je jedna z nich.
- čtv zář 05, 2024 1:47 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax T58 - přidání slave
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 11634
Re: Solax T58 - přidání slave
Díky za info.
Nezvedli. Těch 35A je limit od BMS jednotky v baterypacku (a je proměnlivý podle aktuální SOC - proto je v grafu :) ). Reálně lze využít jen 30A - to je maximum měniče (Těch 35A je asi dostupných s jiným měničem). Původně tam bylo nastavené 30A nabíjecí i vybíjecí proud, já jsem ...
Nezvedli. Těch 35A je limit od BMS jednotky v baterypacku (a je proměnlivý podle aktuální SOC - proto je v grafu :) ). Reálně lze využít jen 30A - to je maximum měniče (Těch 35A je asi dostupných s jiným měničem). Původně tam bylo nastavené 30A nabíjecí i vybíjecí proud, já jsem ...
- stř zář 04, 2024 10:45 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax T58 - přidání slave
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 11634
Re: Solax T58 - přidání slave
Přes modbus.
Nejlépe asi přes integraci do Homeasistenta s homeassistant-solax-modbus.
Konkrétněji jde o entitu sensor.solax_battery_soh .
Screenshot 2024-09-04 at 22-46-11 Solax – Home Assistant.png
Pokud nemáte homeasistenta, ale máte alespoň wifi dongle, dá se k tomu dostat i utilitou ...
Nejlépe asi přes integraci do Homeasistenta s homeassistant-solax-modbus.
Konkrétněji jde o entitu sensor.solax_battery_soh .
Screenshot 2024-09-04 at 22-46-11 Solax – Home Assistant.png
Pokud nemáte homeasistenta, ale máte alespoň wifi dongle, dá se k tomu dostat i utilitou ...
- stř zář 04, 2024 7:02 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax T58 - přidání slave
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 11634
Solax T58 - přidání slave
Ahoj. Řešil tu již někdo přidání dalšího slave T58 ke stávající instalaci s měničem Solax? Má někdo praktické zkušenosti? Případná úskalí?
Aktuálně máme k měniči Solax X3 Gen 4 Hybrid 10kW připojeny T58 1x Master a 1x Slave (tj. 11,6kWh) oba ve verzi 2.1.
Provozováno od loňska, hlásí batery health ...
Aktuálně máme k měniči Solax X3 Gen 4 Hybrid 10kW připojeny T58 1x Master a 1x Slave (tj. 11,6kWh) oba ve verzi 2.1.
Provozováno od loňska, hlásí batery health ...
- úte srp 20, 2024 9:35 pm
- Fórum: Panely
- Téma: Srovnání panelů
- Odpovědi: 38
- Zobrazení: 33665
Re: Srovnání panelů
To napětí těch 12 panelů se mi zdá už dost za limitem. To nebude fungovat dobře. Pak až bude v zimě mrznout a svítit, tak pak můžeš mít nemile překvapení. Přitom kdyby ten string rozdělili na 2 a připojili je paralelně na ten jeden MPTT, tak by to bylo OK.
- pát črc 26, 2024 12:47 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: výkup přetoků
- Odpovědi: 875
- Zobrazení: 1076769
Re: výkup přetoků
Za mě Enerspot funguje dobře. Jsme u nich od února. Hodně se mi líbí, že mají ten tarif s nulovým měsíčním poplatkem s tím, že si vezmou 0,3Kč za každou dodanou kWh. Tohle mi přijde bezva hlavně v zimě, kdy přetoky prakticky nejsou (protože TČ) a tak nulový poplatek nežere to málo, co se vyrobí.
S ...
S ...
- ned črc 21, 2024 12:10 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Solax spusteni pretoku do site egd
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 7058
Re: Solax spusteni pretoku do site egd
U edg jsou na to ta data z elektroměru - na tom jeho screenshotu viz. ty přístoje, konkrétně ten 90074977. Data jsou tam den zpětně.ClonyXXL píše: sob črc 20, 2024 10:48 pm Myslim ze 9300 W bude v klidu. Kontroluj si to u distributora, jak moc se blizis. Nevim jak to je u toho tveho, u CEZu je portal namerenych dat.
- sob črc 20, 2024 10:49 am
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Solax spusteni pretoku do site egd
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 7058
Re: Solax spusteni pretoku do site egd
Dá zjistit i online.
Po přihlášení na stránce https://portal.distribuce24.cz/elektrina klepnout v sekci "Odběrná místa" na EAN (pokud jich je tam více, tak na to, kde je i výrobní). Pak dole najít rezervovaný výkon:
rez_vyk.PNG
Dále se tam pak i jde podívat na čtvrthodinová/hodinová data z ...
Po přihlášení na stránce https://portal.distribuce24.cz/elektrina klepnout v sekci "Odběrná místa" na EAN (pokud jich je tam více, tak na to, kde je i výrobní). Pak dole najít rezervovaný výkon:
rez_vyk.PNG
Dále se tam pak i jde podívat na čtvrthodinová/hodinová data z ...
- stř čer 26, 2024 10:18 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Přetoky do sítě
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 7718
Re: Přetoky do sítě
@Excelent
A přitom to není žádná extra nabídka (existuje hned několik dalších společností které vykupují s nulovým poplatkem za prodej kWh s nižším měsíčním paušálem). Aby to bylo výhodnější než můj stávající výkup, tak bych každý měsíc prodat víc jak 723kWh. A hlavně v zimě se paušální poplatek ...
A přitom to není žádná extra nabídka (existuje hned několik dalších společností které vykupují s nulovým poplatkem za prodej kWh s nižším měsíčním paušálem). Aby to bylo výhodnější než můj stávající výkup, tak bych každý měsíc prodat víc jak 723kWh. A hlavně v zimě se paušální poplatek ...
- sob kvě 11, 2024 8:19 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: výkup přetoků
- Odpovědi: 875
- Zobrazení: 1076769
Re: výkup přetoků
jj. Zítra je přesně ten den, kdy se to vyplatí vypnout a naopak naplno pálit vše ze sítě. Vyplatí se to i včetně všech poplatků (distribuce, daně, výpalné POZE,..). nakup.PNG Přiznejme si že teď už bez nějakého řízení spot na prodej prostě nejde. Ať se snažím jakkoli, tak z dokážu se zápornými ...
- pát pro 29, 2023 10:13 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 5627
Re: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1
Tak nakonec vyřešeno. Chyba byla v špatném zapojení MC4 konektoru + PV1b u střídače.
PV1_PV2a.JPG
Nejprve proveden update firmware - beze změny /nemá a později ověřeno, že ani nemůže mít vliv).
Po té nahlédnuto dovnitř měniče. Ověřeno, že PV1a a PV1b jsou uvnitř spojeny - konkrétně na vypínači ...
PV1_PV2a.JPG
Nejprve proveden update firmware - beze změny /nemá a později ověřeno, že ani nemůže mít vliv).
Po té nahlédnuto dovnitř měniče. Ověřeno, že PV1a a PV1b jsou uvnitř spojeny - konkrétně na vypínači ...
- čtv pro 28, 2023 11:04 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 5627
Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1
Ahoj,
mám střídač Solax X3 Hybrid G4 10kW a mám k němu připojené 3 stringy:
- vstup PV1a 7 panelů východ
- vstup PV1b 7 panelů jih
- vstup PV2 8 panelů západ
Do kupy jsme do dali až teď před Vánoci.
Nějakou dobu však dumám nad tím, že string PV1 má nižší výkon, než bych čekal:
PV1_PV2.JPG
Dnes ...
mám střídač Solax X3 Hybrid G4 10kW a mám k němu připojené 3 stringy:
- vstup PV1a 7 panelů východ
- vstup PV1b 7 panelů jih
- vstup PV2 8 panelů západ
Do kupy jsme do dali až teď před Vánoci.
Nějakou dobu však dumám nad tím, že string PV1 má nižší výkon, než bych čekal:
PV1_PV2.JPG
Dnes ...